Bonjour. L'intensité nominale par phase est de 72 A environ et du 16 mm² est trop faible. Il faut 25 mm² pour tirer la puissance nominale sans risque sur 50 m environ.
Comme vous êtes un peu éloigné du métier semble-t-il, il serait prudent que vous fassiez établir ces liaisons par un électricien professionnel qui prendra en charge les raccordements et la prise de terre (dont il pourra vérifier la valeur). Il soignera toutes les connexions, et plus particulièrement celles du neutre.
Les éléments métalliques de la scène doivent être reliés à la terre.

Sachant que vous allez recevoir du public, il faut vous entourer de garanties, notamment sur les risques électriques, jamais négligeables en plein air.
L'électricien pourra être présent le temps du concert, comme cela se fait couramment.
Un éclairage de secours avec un autre groupe serait peut-être nécessaire.

Sur une petite distance comme la votre, un seul piquet devrait convenir si la conductivité du terrain est bonne.

Pour répartir la puissance, on sait qu'en mono 230 V vous avez droit à 50/3 kVA. Les charges triphasées consomment sur les trois phases en même temps.

Il ne faudra pas utiliser le groupe au taquet afin d'avoir un peu de marge.
Mot clé : prudence.

Bizarre que le loueur ne vous ait pas informé davantage.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
21 septembre 2015 à 23:55
forum consulter ce sujet Branchement d'un groupe électrogène pour un concert sur le forum Électricité

Bonjour SL. le chantier continue.
Pour un passage en monophasé il faut savoir que le maximum sera 12 kVA.
Le boitier plombé noir en haut est le coffret fusibles ERDF. Avant toute manipulation sur le compteur, le technicien ôte les fusibles afin de travailler hors tension. Ensuite il remonte et plombe le coffret.
Citation :
Est-ce que je peux démonter ça ?
Non, vous pouvez juste enlever les vis du tableau si elles ne sont pas plombées pour soulever le tableau ; mais il ne faudra toucher à rien (coffret, compteur, DB, ce qui est évident) ; alors pour quoi faire ? Juste changer votre câble de départ vers le tableau, DB déclenché). Les conducteurs peuvent être rigides ou souples avec cosses (beaucoup plus simple pour prendre les virages).

Pour brancher votre tableau de répartition monophasé c'est assez simple, car le câble (ou les conducteurs dans un conduit) seront raccordés sur les bornes du DB côté usager, donc en bas.Vous pouvez faire passer cette liaison à l'extérieur de la planche, et le conduit rentre sous la planche en bas.

Si vous faites fonctionner votre tableau mono sur une phase, il ne faudra pas dépasser l'intensité maxi par phase de votre abonnement triphasé. Sinon le DB déclenchera.
Citation :
ça peut tenir, temporairement ?
Oui, la condition est écrite au dessus.
Citation :
ou bien je raisonne mal ?

Non. une phase peut être à charge nominale et les deux autres à vide.

On n 'a rien dit sur votre tableau. Le mieux serait qu'il soit dans les normes actuelles, avec autant d'interrupteurs différentiels 30 mA qu'il faut, et de type A (cuisson + LL) et AC pour les autres charges.
Le nouveau DB devra être de type S.

Cordialement.
21 septembre 2015 à 20:39
forum consulter ce sujet Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé sur le forum Électricité

Publicité

Merci pour votre retour Pascal.
Au vu de la photo, sans voir le numéro du DB en zoomant tant bien que mal, il ne semble pas que ce dernier soit sélectif.
La résistance chauffe instantanément dès la fermeture du contacteur, donc sans délai.
Peut-être faudrait-il soupçonner la résistance dans son fourreau ?
Souhaitons qu'il n'y ait plus de déclenchement. Vous nous direz ?

Cordialement.
21 septembre 2015 à 11:23
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum Électricité

Bonjour. Certainement que le neutre bleu est commun à plusieurs circuits, donc à réunir.
Le blanc peut être une phase coupée par les va et vient.
Quant aux conducteurs de terre jaune vert, il est bizarre qu'ils soient "en l'air", c'est à dire raccordés nulle part.
Vous posez une devinette dont vous seul aviez la réponse avant démontage.
Cette installation pourrait être dangereuse pour les personnes. Aussi, il serait souhaitable que vous fassiez passer un ami expérimenté ou un professionnel.

Cordialement.
20 septembre 2015 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne applique murale après nettoyage sur le forum Électricité

Bien reçu. Pour ce qui est de l'info, en voici une à laquelle vous pourrez vous référer.
http://oreo.schneider-electric.com/flipFlop/608990597/files/docs/all.pdf

La distribution en hertzien est facile dès l'instant où on la traite à part, ce que font les électriciens la plupart du temps pour des questions de cout, et comme dit précédemment, de simplicité. Quand on passe un câble, on peut en mettre deux.

Vous verrez dans les exemples que la distribution en simultané concerne la communication grade 3S, et necessite à chaque prise RJ45 un boitier "tripleur" permettant de choisir l'application.
Avec les boitiers de communication actuels tout est possible, même la fibre optique. C'est donc pour vous une question de budget, d'utilité et de mise en œuvre.
Une lecture intéressante si vous voulez approfondir et mettre votre installation au top.
Il faut beaucoup d'euros.

Cordialement.
20 septembre 2015 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité

Merci pour votre retour springtime26.
On ne connaitra pas le déroulement du dépannage. Sauf si un jour vous voyez le technicien dans un couloir.
Allez voir quand même à côté.
Certes, le 17 septembre le pire a été envisagé le matin, mais modéré le soir après vos explications et un peu de réflexion.
Citation :
...la prochaine fois je ne touche à rien...
Si, démonter un siphon pour déboucher est une opération courante. Vous aurez au moins appris quelque chose.
Pour fêter la fin des ennuis, il y a Le Sud en face la poste à Lyon.
Et pour faire un peu d'histoire de l'électricité, le Musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Une sortie intéressante, même quand on est plutôt littéraire.
Cordialement.


Réponse de springtime26
Merci à vous GL !
Je suis allée dans la chambre voisine nos lavabos (et donc tuyaux) ont des emplacements identiques c'est donc parfait.
Par précaution je préfère quand même ne toucher à rien et donc ne pas engager ma responsabilité si dégât sera.
En tout cas merci pour le bon plan Resto à Bellecour j'irai voir et puis les activités proposée sur le site du musée me rafraîchiront sans doute la mémoire en matière de générateurs et de circuits électriques étudiés au collège !!
Bonne continuation.
Cordialement :-)
19 septembre 2015 à 22:19
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Tableau non encore branché.
S'agit-il d'un tableau de répartition nouvellement créé dans un habitat en cours de construction, donc soumis au consuel ?
On se branche sur un circuit lumière déjà existant. Par contre, il serait judicieux de distribuer le conducteur de protection (terre).
Quelle est la fonction du fil noir ?
A vrai dire, on ne comprend pas votre question.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Branchement 2 circuits à partir d'une boite de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...pas de problème.
Oui, justement ; le signal UHF se transporte avec un coaxial 75 ohms. Il faut passer 2 câbles et poser une prise RJ45 et une embase coaxiale dans le même boitier double par exemple.
Pour distribuer le signal UHF il faut en connaitre la valeur (micro volts ou dB) et le nombre de prises à distribuer, sachant que le répartiteur atténue les signaux en fonction du nombre de sorties. Peut-être faudra-t-il amplifier le signal d'antenne au plus près de la dite antenne. Un travail d'antenniste forcément outillé en matériel de mesure.

Cordialement.
19 septembre 2015 à 20:32
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité

Bonjour Yves. Comment mettre en évidence une micro coupure ? Il peut y avoir des anomalies sur le réseau notamment en cas d'orage, mais cela ne va guère plus loin qu'une coupure de quelques secondes, le temps du rétablissement automatique de la tension.
S'il s'agit d'une lampe avec détecteur intégré made in très loin et de premier prix, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité à toute épreuve.
Par contre, les détecteurs digne de ce nom et de marque européenne ne posent aucun problème. Expérience personnelle.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 14:45
forum consulter ce sujet Problème avec lampe à détection sur le forum Électricité

Citation :
Apparemment le chauffe serviette a bien un fil pilote.
Ok. Il est plus moderne que supposé.
ACOVA propose la programmation thermostat déporté IR-PROG. Facile à trouver sur le net.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Remplacement panneaux rayonnants ajouter un thermostat déporté sur le forum Chauffage

Bonjour leo2401. Il y a deux conducteurs à prendre en compte.
Celui en aval de la barrette de mesure a une section minimale de 16 mm² si isolé, 25 mm² pour du cuivre nu.
Ce conducteur peut être relié à un ou des piquets ou à une boucle en fond de fouille, voire les deux.
Souple ou rigide ? Pour une bonne liaison pérenne, le rigide multibrins semble plus adapté que du souple avec cosses. Il faut penser que les liaisons doivent être de qualité et de durée de vie très importante.
C'est pour cela qu'une boucle en fond de fouille avec remontée directe sur la barrette ne posera aucun souci.

La section du conducteur principal de protection, entre la barrette et le bornier de terre en 16 mm² rigide ou souple avec cosses ne pose pas de problème.

Conclusion : il faut soigner la liaison vers la boucle ou piquets.
Moins il y a d'intermédiaires mieux c'est.
Avec du rigide 25 mm² nu d'une traite, il n'y a pas de risque de faire mal, le but étant la valeur de la résistance, et la durée de vie de la prise.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 08:39
forum consulter ce sujet Conseils mise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour. Mettre un thermostat déporté n'est pas possible sur vos radiateurs. Pas plus que sur les modèles de bon prix. Il faut éviter les courants d'air dans l'environnement du radiateur.

Pour le radiateur salle de bain, la notice trouvée sur le net concernant l'appareil 6781 de la marque semble montrer que le thermostat est basique, sans fil pilote.
Vous pouvez le changer pour un modèle plus moderne et de grande marque. Il en existe certains dont le thermostat programmateur est déporté, en liaison infrarouge avec le radiateur. Il s'agit juste d'un boitier optionnel.

Voilà donc pour ces quelques renseignements.
Cordialement.
18 septembre 2015 à 23:02
forum consulter ce sujet Remplacement panneaux rayonnants ajouter un thermostat déporté sur le forum Chauffage

Ok.
Citation :
...quelle pourrait en être la cause
On donne sa langue au chat. Mais il faudrait que le chat soit sur place, qu'il puisse tapoter le DB, qu'il voie si ce dernier est sélectif ou non, qu'il puisse mesurer le courant vers la terre avec un appareil approprié etc.
Avec un peu de persévérance il arriverait peut-être à éliminer quelques causes possible de déclenchement du DB.

C'est très anormal ; si le tableau est bien fait et que les liaisons sont bonnes, en cas de défaut d'isolement un ID 30 mA déclenche alors que le DB retardé laisse passer ce défaut). Le même DB peut déclencher en cas de surintensité avérée. De même, un vieillissement prématuré du DB peut entrainer des instabilités de l'accrochage.
Bref, sauf erreur, la cause du déclenchement du DB n'est pas établie.
Cordialement.
18 septembre 2015 à 15:10
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui, et pourquoi l'ID 30 mA supposé protéger le circuit vis à vis des défauts d'isolement ne déclenche pas.
On rappelle qu'un ID doit être testé de temps en temps avec son bouton test.
Le défaut de conducteurs n'est pas démontré.
Cordialement.
18 septembre 2015 à 11:03
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum Électricité

Bonjour. L'interrupteur commande la lampe et la prise. Ce qui n'est pas fréquent, et ne peut être utilisé que pour de l'éclairage. Pas un aspirateur.
Vous avez peut-être fait cuire l'interrupteur car l'aspirateur demande trop de courant.que ne peut laisser passer l'interrupteur, surtout s'il est très ancien.
Il faut vérifier l'interrupteur.
Étant novice vous travaillerez habitat hors tension (déclencher le disjoncteur de branchement).
Cordialement
17 septembre 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Problème de courant sur prise et disjoncteur sur le forum Électricité

Bien reçu. On ne peut dire s'il y a un accès derrière, mais c'est très possible si ce genre d'ennui a été prévu à la construction.
PL pense qu'il y aurait malfaçon, c'est possible aussi ; ce peut être cette carte qu'il faudrait jouer.
Après tout un siphon est appelé à être démonté et en aucun cas le tube ne peut disparaitre. Mais le placard intermédiaire est peut-être là pour cela.
Vous ne payez rien, et à qui d'ailleurs ?
Allez quand même voir à côté comment c'est fait. Et faites une photo si c'est possible.
Que cela ne vous empêche pas de dormir.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 22:32
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie

Conclusion : il faut éviter de perdre la boule.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Dissoudre une boule d'aluminium coincée dans un tuyau sur le forum Plomberie

Bonjour Pascal. On suppose que le contacteur J/N est en cascade avec un DJ de petit calibre par rapport à celui du disjoncteur différentiel de branchement (30 A pour 6 kVA). L'ID 30 mA ne déclenche pas ; on élimine ainsi un défaut d'isolement sporadique.
Dans ce cas le DB déclenche car il voit une surintensité ; or, c'est incompatible avec un non déclenchement du DJ du circuit chauffe-eau qui est en aval..

Tout cela n'explique rien. Il faudrait mesurer l'intensité en service avec une pince ampèremétrique, à moins que le point de livraison comptage soit équipé d'un compteur électronique qui indique l'intensité en régime établi et l'intensité pointe depuis la mise en service.

Le DB serait-il en défaut ? Est-il ancien ?
Le réglage du thermostat est sans influence car le fonctionnement du chauffe-eau est en tout ou rien.

A suivre, après d'autres observations.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 15:17
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum Électricité

Citation :
Comme il y a trois conducteurs, cela fait 3 x 20 Amp. ?

Il vaut mieux retenir que l'énergie est véhiculée par 3 conducteurs pouvant être parcourus chacun par 20 A maximum.
- C'est la section de 2,5 mm² qui impose la limitation en domestique à 20 A.
- En 6 mm² on aurait limité en domestique à 32 A par conducteur (sans écrire 3x32 A).
- En 1,5 mm² on aurait limité à 16 A.

Le signe multiplié (x) peut prêter à confusion. On ne l'utilise pas ainsi en électrotechnique. On raisonne par conducteur, qu'il y en ait un, trois, voire plus dans certains systèmes que l'on ne peut aborder ici.
Conclusion : ici, 3x20 A ne fait pas 60 A.

Cordialement.
17 septembre 2015 à 12:33
forum consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum Électricité

Bonjour gentil08. On ne fait pas les devoirs ou exercices c'est pour cela que quelques renseignements vous ont été demandés.

En 400 V charge tri équilibrée sans neutre, la puissance apparente définie avec 20 A maxi est égale à 13,8 kVA, soit 13,8 kW si la charge est résistive pure (ce que vous précise CMT), mais ce qui n'est pas le cas avec un moteur asynchrone. Toujours est-il que brancher le pont ne pose pas de problème, sauf si la commande nécessite la présence du neutre.
La commande peut également être assurée par un transformateur interne, 400/230 V ou 400/24 V et ne consomme que quelques watts.
Une précision qui a son importance est la puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur ; 3 kW est la puissance utile, ce qui fait que la puissance absorbée est supérieure.
Ce qu'il faut prendre en compte est l'intensité en ligne sous 400 V (couplage étoile). La plaque signalétique doit comporter cette précision.
Mais encore une fois, pas de problème pour le pont.

On ne dit pas 3x20 A et cela ne fait pas 60 A.
Tout ce qu'il faut, en branchant une autre charge triphasée, c'est ne pas dépasser 20 A par conducteur, même en cas de fonctionnement déséquilibré.

Cordialement.
17 septembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum Électricité

S'il faut démonter la cabine, peut-être faudra-t-il faire intervenir l'assurance habitat que vous avez souscrite lors de la location de votre chambre universitaire si les frais engagés sont conséquents et à votre charge.
En attendant, espérons qu'une solution simple soit trouvée.
17 septembre 2015 à 09:30
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Y a t-il un moyen pour dissoudre cette boule ?
Eh non. Cela supposerait que l'écoulement soit nul ; un dégagement gazeux violent pouvant être très dangereux en circuit fermé risquera de détruire on ne sait quoi. Vous oubliez cette expérience dangereuse pour l'habitat.
Le net vous montrera la réaction violente de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium.

Il faut démonter la cuvette, et voir où est coincé cette boule.
Un aspirateur d'atelier pourra éventuellement être utile.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 07:11
forum consulter ce sujet Dissoudre une boule d'aluminium coincée dans un tuyau sur le forum Plomberie

Bien reçu. Avec un petit miroir (que vous ne ferez pas tomber - l'idéal serait un miroir de dentiste ou équivalent) et une lampe de poche, vous pouvez essayer de voir où est tombé ce tuyau.
On suppose que c'est un tuyau souple (à confirmer).
Si vous êtes en médecine il faudrait un endoscope usagé.
Vous pouvez également aller dans la chambre d'à côté et photographier un dessous de lavabo raccordé pour voir ce qu'il y a à récupérer.

Une fois que vous aurez vu comment est tombé le tuyau, vous pouvez essayer d'aller à la pêche avec un fil de fer rigide, un conducteur électrique rigide de bonne section etc.
Bref, c'est la méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée sur les forum.

Si vous même ou le technicien n'y arrivez pas, ce sera assez difficile car il s'agit d'une cabine préfabriquée en plastique.
On aurait préféré du placo.

Mais en attendant, il faut arriver à voir derrière, puis aller à la pêche.

Il ne faut pas tarder car il ne faudrait pas que ce tuyau, non raccordé et en position basse, ne se mettre à servir d'écoulement.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 21:47
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 15.
La plupart des solvants autorisés du commerce n'ont pas ou peu d'action (vous pouvez essayer l'acétone).
Pour décoller des étiquettes Decolnet en bombe aérosol est très efficace.
Rien ne vous empêche d'essayer.
En vente chez Manutan, RS Composants entre autres.
Sinon vous pouvez gratouiller le mur avec une spatule, et éventuellement enduire pour boucher les trous.

Cordialement.

produit pour enlever la colle

16 septembre 2015 à 20:28
forum consulter ce sujet Enlever la colle de dalles auto-adhésives sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour.
Est-ce une question en rapport avec une application particulière et si oui, laquelle, ou est-ce un exercice rentrant dans le cadre d'une formation ?
Cordialement.
16 septembre 2015 à 19:35
forum consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum Électricité

Bien reçu. Dans un cas comme celui là, la solution, si combler avec du joint à carrelage ne donne pas de résultats acceptables visuellement, est de casser les carreaux en cause et de recommencer.
Perso, c'est ce que je ferais si un trou béant apparait.
Pas très malin votre ami carreleur, mais vous le savez déjà.

Cordialement.
16 septembre 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Avis pose carrelage de la cuisine sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Voir cet article où vous verrez un tableau triphasé refait à neuf, avec 3 ID mono et 2 ID tétrapolaires.
Avantage : en cas d'incident, l'habitat n'est jamais dans le noir complet.
Et il n'y a jamais d'incident d'isolement, encore moins de surintensités.
S'il n'y a pas assez de place chez vous, vous montez un autre tableau à côté. Il vous faudra un bornier tétrapolaire dans le tableau principal. Vous pourrez prendre un rail ou une partie pour y monter des borniers de façon à rallonger les circuits.
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Des schémas de tableaux triphasés, effectués par CMT, sont disponibles sur le forum en s'aidant du moteur de recherche.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 15:38
forum consulter ce sujet Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Non ici le client n'a rien à dire...
Est-ce le mot "ici" qui vous fait écrire cela ? Vous comprenez que l'on puisse s'étonner de cette affirmation qui va à l'encontre de toutes les relations entre client et fournisseur.
Ailleurs qu'"ici", un devis est signé par le client et l'entreprise, avec réception des travaux en fin de chantier.
Et le client peut émettre des réserves et ne pas payer l’intégralité. Voir le forum litiges travaux qui regorge de témoignages en bien ou en mal sur les relations clients.
"Ici" mériterait des éclaircissements, juste pour comprendre.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 13:59
forum consulter ce sujet Démolir ou consolider conduit de cheminée sous toits plafonds placo sur le forum Maçonnerie

Bonjour fireworks. D'après les photos ce n'est pas catastrophique. Tant qu'il n'y a pas de trous.
Il aurait fallu réserver les emplacements des appareillages.
Si vous avez en main les boitiers d’encastrement (Batibox ou autre), ce n'est pas perdu.
Un appareillage se compose d'un boitier à sceller ou fixer, l'appareillage lui même (dans votre cas 2 prises précablées si possible), le cadre métallique et la plaque enjoliveur. Mosaic ou Céliane, les principes sont les mêmes.
Si la plaque enjoliveur à 2 postes cache le carrelage, ce ne sera qu'une adaptation à effectuer, et du temps à passer. Dans l'autre cas, vous vous arrangerez pour que la plaque recouvre du dur, le joint en l’occurrence.
Vous auriez dû poser le carrelage vous même.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Avis pose carrelage de la cuisine sur le forum Sols . Carrelages

Pas mal ! Pas pensé à l'eau bouillante. Il faudra finir les joints à l'acide acétique à moins de 20 %, nommé vinaigre ménager ; éventuellement vous le faites tiédir, mais il faudra ouvrir les fenêtres. Si vous pouvez éviter l'acide (surtout s'il est sans action donc inutile), ce sera mieux.
C'était plus de la colle que du joint que vous avez dû enlever.
Encore bravo pour vos deux exploits, surtout celui de ce jour. Vous avez gagné votre journée au sens propre.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Gros tas de colle et joint sur mes galets de douche italienne sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour.
Citation :
...est tombé dans le mur
On n'imagine pas bien la configuration. Une ou plusieurs photos aideraient à comprendre.
En attendant, un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Qu'y-a-t-il derrière ce mur ? Ne serait ce pas une cloison creuse ? On ne voit pas comment un tuyau d'évacuation normalement rigide pourrait tomber et disparaitre.
A suivre, avec des précisions et des images.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie

Bien reçu Dan73. Ok pour le piton.
Pourquoi une seule lampe ? Pas d'idée derrière l'écran.
S'il s'agit de spots 12 V à incandescence alimentés par un petit convertisseur, les lampes sont toutes en parallèle et devraient alors fonctionner ensemble.
S'il s'agit de lampes à filament GU4, les picots s'oxydent et les douilles finissent par faire mauvais contact. Mais laissons tomber les hypothèses sans connaitre davantage l'alimentation et les lampes.
Il faudra donc tester la commande en entrée du convertisseur supposé avec une lampe témoin 230 V.
A suivre quand vous serez sur place.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent sur le forum Électricité

Bonjour. Ouh là. Pour compléter.

Il s'agit de dissoudre de la colle et du joint.
L'alcool à brûler est inefficace.
Le vinaigre blanc est inefficace car l'acide acétique est trop dilué. Vous pouvez essayer du vinaigre ménager de nettoyage qui n'est autre que de l'acide acétique un peu moins dilué. Ce sera inefficace sur de telles épaisseurs. Et gare aux narines.
L'acide chlorhydrique est trop fort. Sans action sur le PVC et les joints caoutchouc. Actif sur les chromes des robinets qui vont devenir noirs. Risque d'attaquer les parties calcaires des galets. Toxicité extrême pour les poumons, les yeux, les parties vivantes de l'opérateur. A bannir.
La gratouille, l'éponge métallique, la lame de formica ou une lame de cutter : tout ne partira pas.
Si ça part. Mais il faut essayer cm² par cm².

Si vous avez quelques euros, vous faites refaire. Ce ne sera pas bien long.
Citation :
Oui je sais j'ai travaillé comme un gros gros cochon
Rassurez vous, on n'insistera pas. Mais c'était prévisible, bien que pas grave. Vous ne pouvez laisser en état dans votre maison neuve.

La balnéo est-elle en fonction ?

La photo recadrée avec quelques retouches et effets pourra peut-être être transformée en photo du jour par Patrice.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Gros tas de colle et joint sur mes galets de douche italienne sur le forum Sols . Carrelages

Bien reçu André.
Je suis comme vous, le chargeur je l'utilise, espérons que cela continue ainsi, mais j'ai peur !
On peut penser que la carte est diffusée sous plusieurs marques, chacune utilisant ses couleurs, le rouge présentement.
Et même si ce n'est pas ainsi, la carte est fabriquée par un sous-traitant suivant un cahier des charges, et cela devient un chargeur universel Hilti.
Perso, j'ai déjà pu approvisionner un jeu de batteries pour une perceuse et ce ne fut pas simple, sauf à payer une batterie rouge "plein pot" à un prix prohibitif.
Vous mesurez juste la fem de la batterie. Et le chargeur ne débite pas.
Désolé, mais il n'y a pas de solution simple et pas chère. Par contre, un chargeur neuf doit être au catalogue.
Bien cordialement.
15 septembre 2015 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème chargeur Hilti C7/24 ne charge plus sur le forum Outillage

Bonjour Dan.
Avez-vous résolu vos problèmes de fixation au plafond ?
Citation :
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?

Pas forcément, hormis que l’alimentation est peut-être défectueuse.
Il faut contrôler les connexions sur l'interrupteur. Ensuite, vous remplacez un spot par une lampe témoin, et verrez alors si la ligne est alimentée ou non.
A suivre.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 12:24
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent sur le forum Électricité

Citation :
Une idée ?
Eh non, sinon que le capot appuie quelque part où il ne faut pas.
Par contre, il y a un délai entre la pose du capot et l'apparition de la panne ?
Si oui, c'est bizarre.
Désolé.
15 septembre 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre sur le forum Électricité

Bonjour. Si l'interphone fonctionne capot ouvert, sur l'établi en fils volants, le fait de remonter le capot provoque un mauvais contact quelque part et altère les fonctions.
A part vous inciter à rechercher ce qui se passe, on ne peut pas dire grand chose de plus.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre sur le forum Électricité

Bien reçu. La gaine ICTA de 16 (diamètre intérieur) suffit pour alimenter un seul poste, en 3 fois 1,5 mm² ou 3 fois 2,5 mm². Le rigide est plus difficile à passer après coup. Le souple est plus facile.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.

"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.

Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:45
forum consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale sur le forum Électricité

Bonjour. Il est d'usage de câbler les PC avec une ligne de 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum, avec un nombre maxi de 8 PC, mais porté à 12 depuis le 27 juin 2015.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².

Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.

Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:05
forum consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
... il peut accepter...
Comme ça derrière l'écran et vu l'heure je ne sais pas. Voir la documentation.
10 min plus tard : 16 mm² sans embout pour Legrand 4068061

A l'arrivée de la ligne, comme vous avec deux ID, vous alimentez en amont le tout avec un interrupteur-sectionneur de calibre 40 A.
A la limite, en attendant vous laissez le DB tétrapolaire qui coupera l'alimentation du tableau secondaire et assurera la fonction. Mais c'est du luxe, vu le prix d'un DB tétra.

Si vous n'avez pas investi dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" ; il est encore temps.

Revoir votre tableau principal en installant plusieurs ID serait à étudier.

Faites une pose et revoyez tout cela, si vous voulez. Des exemples de tableaux abondent sur le forum.
Voir l'article en tête de forum. On y trouve un tableau triphasé rénové cet hiver et un petit mono. Les deux avec plus d'un ID.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 22:43
forum consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Inutile de chercher le schéma, un micro-contrôleur contrôle la charge de différents types de batteries Hilti.
Donc il doit y avoir du monde à l'intérieur sur la carte.
Vous pouvez juste essayer de charger une autre batterie (en état) de la marque pour voir si le défaut persiste.
Désolé pour la réponse peu éclairée. Mais on fait au mieux.
Un échange standard chez Hilti devrait être possible si vous êtes professionnel.
Mais il faudra être certain que le chargeur est en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème chargeur Hilti C7/24 ne charge plus sur le forum Outillage

Bonjour LisaB.
Citation :
comment puis-je effectuer le branchement ?

Le plus simple serait de changer ce DJ pour un DPN de largeur un module. Peut-être que 20 A conviendrait.
Sinon, à part utiliser des conducteurs 6 mm² raccordés en sortie de l'ID, il n'y aura pas d'autre solution.
Remarque : sauf erreur, il n'est pas certain que la PAC nécessite une alimentation protection surdimensionnée.
Que dit la notice de branchement de la PAC concernant le raccordement ?
On rappelle qu'un DJ en tête de ligne protège la ligne, et non le récepteur.
Citation :
Je voulais mettre ces deux disjoncteurs à la suite ...

Attention, ce n'est pas du bricolage occasionnel. Il faut être proche du métier. Des précautions sont à prendre, et des règles sont à respecter.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 21:46
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur D32A 2 modules sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques remarques en passant.

Des conducteurs HO7V-U sortent directement sous le tableau sans protection mécanique. Vous allez certainement remédier à cette anomalie provisoire.

Citation :
je pense que je vais m’orienter vers un abonnement de 15 KVA
Ce n'est pas fait, car sauf erreur ou exception, le contrat de fourniture d'énergie en monophasé est limité à 12 kVA.

Il semble que le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA (calibre ?). Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.

Votre remarque 2 : vous utilisez un DJ de branchement tétrapolaire qui ne se justifie pas. On rappelle que la ligne doit être protégée par un DJ classique situé sur le tableau principal. C'est ce DJ qui protège la ligne, pas le tableau. Loys vous a précisé cela.
Il devrait y avoir un dispositif de coupure général sur le tableau secondaire.
Un DJ différentiel de branchement et un disjoncteur modulaire n'ont pas les mêmes caractéristiques.

S'il s'agit d'un studio destiné à la location autre que saisonnière, ou meublé, il doit être pourvu d'un point de livraison comptage indépendant.

Il aurait fallu élaborer votre projet conformément aux règles de l'art (structure d'un tableau principal ou secondaire, protections et calibres, raccordements etc.) ou le confier à un professionnel.
Mais vous pouvez encore le modifier pour que l'installation se rapproche des normes actuelles.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 21:34
forum consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonjour. Trop tard.
Vous pouvez regarder la question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible qui aborde ce problème.
En cas de bouchon aval, l'évacuation peut refouler.
Si c'est le cas, l'écoulement peut être diminué pour n'importe quel évier, lavabo, voire WC.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation des eaux usées dans ma cuisine sur le forum Plomberie

Merci GC pour ces précisions. La résolution du problème est sur les rails.
La mesure de la pression statique sans débit est du même ressort que de mesurer une tension à vide entre deux bornes d'un circuit électrique sans charge. Mesure nécessaire mais insuffisante.
Citation :
Mais on sort du bricolage basique...
Oui, il faut que le professionnel approfondisse. Shunter la chaudière ne lui serait pas bien difficile.
Bien cordialement.

14 septembre 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum Plomberie

Ok. Pas d'idée sur la durée de l'essai. Il faut un certain temps, le même pour que le fût du canon refroidisse.
Pas d'autre idée ; mais si l'appareil date des années 50, il se pourrait qu'il soit prévu pour 110 V.
On peut trouver une source 110 V et voir si le fonctionnement semble normal.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 17:23
forum consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v sur le forum Électricité

Bonjour nounours74.
Citation :
si il est câblé en 110 quel risque y a t-il à le brancher sur du 220v ?

C'est simple : le moteur fume et finit par s'arrêter.
Ensuite c'est destination déchèterie, sauf s'il y a une protection interne.
Mais le 110 V est une tension abandonnée depuis le début des années 60 en France.
On peut supposer qu'il s'agit d'une "récup".

Cordialement.
14 septembre 2015 à 12:48
forum consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v sur le forum Électricité

Bonjour nat62.
- GC évoque la présence éventuelle d'un filtre, Le plombier a-t-il vérifié ?
- le plombier évoque un manque de pression à l'arrivée (mais cela se mesure, et vous même quand vous ouvrez un robinet d'eau froide proche de l'arrivée devez voir si "ça pousse" ou non),
- le plombier pense à un entartrage des canalisations, non prouvé semble-t-il et sauf erreur.
- le changement de pièce n'a rien résolu. Avez-vous constaté un entartrage ?

Alors que faire ?
- Poser la question à Viessmann (évoquer la garantie - mais Viessmann vous demandera peut-être la pression réseau, la présence d'un réducteur de pression en aval du robinet général).
- Insister auprès de votre plombier pour qu'il fasse davantage d'investigations (mesure de la pression à l'arrivée notamment),
- Faire intervenir un professionnel compétent et motivé.
- ?

Qu'en pense GC ?

Cordialement.
14 septembre 2015 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum Plomberie

Bonjour. Pas d'idée particulière, sauf un ou deux essais peut-être réalisables par un bricoleur outillé et expérimenté afin de tester le débit dans les canalisations eau chaude si on les connecte provisoirement à l'arrivée eau froide.

Mais c'est au plombier de faire des hypothèses certes, et de les vérifier. Le remplacement de l'échangeur semble avoir été inutile. On peut supposer que vous avez payé la facture ? A moins que cela ait été fait au titre de la garantie.

Pour éviter de bricoler, vous pouvez poser la question ici : Votre installation SAV Viessmann

Cordialement.
13 septembre 2015 à 22:27
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum Plomberie

Bonjour. Quelques remarques.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.

Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.

Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
Cordialement.
13 septembre 2015 à 12:46
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électrique sur le forum Électricité