FORUM SOLS . CARRELAGES

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum sols . Carrelages :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 105 questions dans le forum sols . Carrelages


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 114 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sols . Carrelages

Bonjour Pizpo,
Citation :
j'ai essayé beaucoup de choses
En électricité on n'essaye rien, car en général, il n'y a qu'une seule solution, représentée ci-dessous.
Vous faites tout d'abord le montage en fils volants sur l'établi.
Cordialement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
variateur dinuy

02 décembre 2025 à 22:41
forum consulter ce sujet Câblage ampoule led dimmable sur le forum Électricité

Bonjour Fragobar.

Votre question est mal présentée.
Vous évoquez un 49107 dont on ne sait ce que c'est ; avec la photo on s'aperçoit qu'il s'agit d'un télérupteur électromécanique, ce qui ne transparaissait pas dans votre description.
Vous ne précisez pas pourquoi vous voulez changer un appareillage qui est supposé fonctionner.
Citation :
mes 3 boutons poussoirs ont chacun 2 fils.
Quelles couleurs ? On suppose que c'est rouge et blanc ; pouvez vous confirmer ?
Dans un cas comme celui là, on fait le schéma classique du câblage d'un télérupteur électromécanique afin de déterminer s'il y a le neutre ou la phase relié au BP.
Ensuite on détaille le schéma du câblage théorique du télérupteur 49120. Et l'on conclut sur la possibilité de changer ou non l'appareillage.
Néanmoins, ce télérupteur peut être commandé avec phase ou neutre au BP.
Et autre indice, ce sujet est régulièrement traité sur le forum.
On vous laisse chercher un peu car c'est ainsi que vous comprendrez le montage.
A suivre, pour valider votre solution.
Cordialement.
02 décembre 2025 à 22:33
forum consulter ce sujet Schéma câblage Legrand 49120 avec 4 fils distincts sur le 49107 sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Ketch5656,
Citation :
je ne comprends pas pourquoi j'ai 3 phases et 3 neutres
Nous non plus. Mais ce ne sont pas trois phases différentes. On croit voir qu'il y aurait trois conducteurs de chaque couleur connectés en sortie du disjoncteur de branchement.
Peut-être un mauvais bricolage ? (une arrivée depuis le, DJ de branchement avec une section trop petite et deux départs). Pour en avoir le cœur net, il faut ouvrir le capot non plombé.
Suivant la puissance souscrite maximum, on ne branche qu'un seul circuit en 10 ou 16 mm² et ensuite on peut brancher un répartiteur s'il y a plusieurs départs.
Il serait bien de faire les choses dans les règles.
On ne reconnait pas un câble en 6 mm², mais la photo est peut-être trompeuse.
Cordialement.
02 décembre 2025 à 19:36
forum consulter ce sujet Répartiteur création nouveau circuit sur départ 6 mm² sur le forum Électricité

Bonjour cleweb.

En 2014 vous avez branché une plaque de cuisson.
S'en était suivi une grosse interrogation sur le réseau qui alimentait cette plaque, monophasé 230 V ou sur deux phases différentes et neutre (réseau 230 V 400 V).
Peut-être pouvez vous apporter la précision, 11 ans plus tard ?
On espère que cette plaque fonctionne encore.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 décembre 2025 à 18:32
forum consulter ce sujet Remplacement va-et-vient 4 fils sur le forum Électricité

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
01 décembre 2025 à 23:47
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum Électricité

Le doute concerne l'usage d'un bouton poussoir qui se justifie dans le cas de la commande d'un télérupteur.
Or, pour un seul point d'allumage on met un interrupteur (en réalité un va et vient utilisé en interrupteur simple). Il faudra garder la fonction voyant témoin.
A suivre.
01 décembre 2025 à 23:11
forum consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum Électricité

Cet appareillage n'est plus au catalogue Hager.
Ne pouvez vous pas faire intervenir votre électricien ?
01 décembre 2025 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum Électricité

Confirmation.
Changer le BP pour un interrupteur avec voyant témoin (allumé si lampe extérieure allumée) devrait être la bonne solution.
Voyez effectivement avec votre électricien qui n'a, semble t-il, pas choisi le bon appareillage.
Il serait étonnant qu'il vous présente une facture.
Cordialement.
01 décembre 2025 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum Électricité

Bonjour lolo19430.
Citation :
Pour vous chaudière HS ?
Les indices que vous donnez ne permettent aucune interprétation.
Citation :
je ne sais pas dire si c'est une goutte qui ruisselle ...
Devant l'écran il en est de même.

Seul un chauffagiste expérimenté pourra vous répondre après avoir visualisé l'endroit où se produit la fuite.
Il n'est pas certain que ce soit réparable, surtout si la chaudière est ancienne.
Le chauffage au fuel est en fin de vie, et un autre mode de chauffage devra être envisagé en cas de remplacement.
Cordialement.
01 décembre 2025 à 13:53
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sous chaudière fioul sur le forum Chauffage

Bonjour Marco389.
Il faudrait préciser s'il s'agit d'un interrupteur arrêt marche à deux positions stables ou d'un bouton poussoir avec un seul état stable ce qui serait le cas tant que vous n'appuyez pas.
Un BP est utilisé pour actionner un télérupteur dans le cas où il y a de multiples points de commande.
Citation :
le problème pourrait venir (surement de moi =) ?
Ce n'est pas certain, vu que vous n'avez fait que raccorder une lampe, qui s'allume, ce qui est déjà bon signe.
A suivre.
Cordialement.
01 décembre 2025 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum Électricité

Bonjour fg13.
Le choix ne peut être validé à distance, il faut que ce soit effectué par un professionnel sur place qui prendra en responsabilité la définition des appareillages en fonction des caractéristiques des machines et du mode de pose dans un tableau de répartition.
Notre choix serait un ID 30 mA en aval duquel des disjoncteurs modulaires alimenteraient les lignes classiques.
Et pour chaque machine un disjoncteur différentiel ferait l'affaire.

Il n'est pas certain qu'un éclairage de secours ne soit pas obligatoire.
Si la laverie est en fonctionnement autonome, peut-être serait-il bon qu'une liaison à distance vous indique à tout moment le fonctionnement de chaque machine, sans oublier une liaison vidéo avec enregistrement permanent.
Vous comprenez qu'il y a une étude préalable à effectuer avant d'approvisionner le matériel et que cela ne peut se faire qu'après consultation d'un cahier des charges, sans improvisation.

Il faut déjà exprimer vos besoins dans un dossier qui servira de base.
Citation :
Je préfère donc valider avant la commande.
Et si vous vous trompez le matériel ne sera pas forcément repris.
D'autre part, un professionnel vous fera bénéficier d'une TVA réduite.
En fin de chantier la certification de l'installation par un organisme de contrôle devra très probablement être effectué, l'établissement recevant du public. A confirmer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 décembre 2025 à 09:24
forum consulter ce sujet Protections électriques choix référence Schneider sur le forum Électricité

Merci pour votre retour.
Retour d'expérience...
Malheureuse.
Il y a 3 électrovannes dans ce modèle, sauf erreur, dans le même bloc.
Il y en a une qui fonctionne au moment de la régénération et qui doit se fermer une fois l'opération terminée.
Normalement.
Dans le cas contraire, sans aucune action, la vidange envoie de l'eau au tout à l'égout avec un débit de robinet complètement ouvert.
Bilan, 14 m3 de perdus et facturés par le fournisseur d'eau.
Le démontage et nettoyage des électrovannes n'a rien montré, et depuis la vigilance est de mise. La régénération a été programmée en plein midi de façon à être présent.
Dans votre cas ce n'était probablement pas le trop plein qui s'écoule par gravité, mais certainement un débit anormal et bruyant vers le tout à l'égout. Dommage que vous ne l'ayez pas signalé, on vous aurait orienté vers cette possibilité et on n'y a pas pensé.
Citation :
Pourvu que ça dure....
Il n'y a pas de raison que le dysfonctionnement se reproduise, mais on ne peut avoir confiance à 100 % ; d'où la vigilance.
Cordialement.
30 novembre 2025 à 14:59
forum consulter ce sujet Trop plein adoucisseur coule en permanence sur le forum Plomberie

Citation :
C'est pour ça que je me demandais si Enedis pouvait me le changer.

Bien compris. Le type S est surtout prévu pour limiter les déclenchements intempestifs vis à vis de causes diverses dont la foudre.
Si vous n'avez pas de déclenchements de ce type il n'y a pas urgence.
Ce qui n'empêche pas de demander le changement du DJ de branchement pour un type S.
Les ID 30 mA sont à déclenchement instantané. Même si le DJ de branchement n'est pas de type S, la différence des seuils devrait entrainer le déclenchement d'un ID 30 mA sans que le DJ différentiel de branchement 500 mA déclenche.
Le déclenchement d'un ID 30 mA est malgré tout rare. Les résistances tubulaires de type four à raclette sont une cause principale des déclenchements, avec les résistances de chauffe autres, dont les chauffe-eau qui prennent l'eau.
On n'oublie pas de tester les ID régulièrement.
Cordialement.
30 novembre 2025 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum Électricité

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 novembre 2025 à 00:43
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EIS62356IZ sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que je peux demander à Enedis de me changer le disjoncteur ?
Non car ce n'est pas le leur.
Votre installation démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement, donc "celui d'Enedis en limite de propriété à côté du linky."
Si vous êtes bon bricoleur, enlever le DJ proche de votre tableau de répartition ne présente pas de difficultés particulières. Le remplacer par un interrupteur sectionneur 60 A demande quelques minutes, et de bons outils, tout en ayant déclenché le DJ de branchement pour travailler hors tension.
On a bien compris que le DJ de branchement, celui qui appartient à Enedis, ne déclenchait pas et qu'il n'était donc pas en cause.
Si vous ne savez pas faire, un électricien fera le changement rapidement, au prix de l'interrupteur sectionneur + déplacement + MO.
Cordialement.

30 novembre 2025 à 00:26
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum Électricité

Bonjour as13.

A moitié c'est déjà beaucoup. Sel immergé c'est normal.
Ces appareils nécessitent un contrôle annuel effectué par les équipes mobiles BWT, sauf si vous trouvez un plombier expérimenté, une recherche que vous devriez effectuer.
L'addition incluant déplacement, MO et fournitures, peut faire peur. Le prix de la tranquillité.
Quant aux pièces de rechange, c'est tout un bloc, ou rien (par exemple un couvercle fissuré), comme les échanges de cartes dans l'électroménager. C'est ainsi.
A comparer aux autres fournisseurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 17:51
forum consulter ce sujet Trop plein adoucisseur coule en permanence sur le forum Plomberie

Citation :
Personnellement ce qui me pose le problème c'est la profondeur de travail.
Oui, mais pas seulement comme suggéré ci-dessus.
On espère que votre habitat n'est pas fissuré.
29 novembre 2025 à 16:35
forum consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum Plomberie

Citation :
Vous confirmez merci.
A partir d'une photo on ne confirme rien.

Il faut tout dégager, et vu le sol plutôt argileux, faire des liaisons souples avec des tubes peut-être autres.
En effet, le PVC est relativement cassant et ici l'argile est la cause de la casse, sans degrés de liberté des liaisons.
Il y a du boulot effectivement, d'autant plus qu'il faudra assurer la pérennité de la rénovation.
La pose initiale a été faite à la va vite sans lit de sable ni aucune précaution particulière vu le sol mouvant.
Ce qui arrive est donc normal. Le regard aurait été nécessaire lors de la conception.
Un travail plus compliqué que cela en a l'air à première vue si l'on veut bien faire les choses.
Il ne serait pas étonnant qu'il y ait de la casse ailleurs.
L'inspection des tubes avec une caméra ne serait pas de trop.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 16:34
forum consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum Plomberie

Bonjour Taurus.
Citation :
Cest du boulot !
Bien sûr, il faut du temps disponible, des compétences certaines et de l'outillage.
Degré de difficulté : pas beaucoup.
Avec quelques dizaines d'euros un maçon fera le travail sans se poser de questions.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 15:48
forum consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum Plomberie

Bonjour sybile33,
Citation :
je n'ai aucune notion en plomberie
On constate souvent les mêmes compétences sur le forum électricité, c'est à dire aucunes.
Conclusion : laissez le plombier faire.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 15:41
forum consulter ce sujet Impossible de dévisser un radiateur métal des années 60 sur le forum Plomberie

Bonjour Fredsc13.

Il s'agit d'un branchement de type 2.
Il serait souhaitable que le DJ de branchement soit sélectif (4 010 06) puisque des ID 30 mA instantanés sont présents sur le tableau de répartition.
Citation :
Je suspecte que le disjoncteur Itron est défectueux
Cela arrive.
Vous le changez pour un interrupteur sectionneur 60 A et vous serez tranquille.
Un DB juste en amont du tableau de répartition n'a pas trop d’utilité, les protections surintensité et différentielle étant présentes.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum Électricité

Bonjour Martien.
A part tenter une pulvérisation d'un aérosol désoxydant sur le commutateur avec les moyens du bord, la période de garantie étant certainement terminée avec échange pur et simple, d'autant plus que ce modèle ne se fait plus, il n'y aura rien d'autre à faire.
Ces appareils ne se réparent pas.
Sinon, c'est un bon appareil complet pour 115 €. Il faudrait que Sylvestre vérifie toutes les autres fonctions par comparaison avec un appareil de confiance.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Panne multimètre Voltcraft VC830 sur le forum Électricité

Bonjour Jean,
Citation :
Je suis en quête de lumières…
On a essayé d'en allumer une, mais on aimerait savoir si vous voyez mieux.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Sylvestre33.

Avant le dépôt en déchèterie, on a trouvé cela : "Voltcraft est une marque déposée de la société Conrad Electronic AG et est exclusivement commercialisée sur les sites marchands de la société Rapid Electronics[2], et des magasins Conrad (entreprise)."
L'appareil rend des services pour pas bien cher.
Demandez à Conrad.
Mais si l'appareil n'est pas garanti (3 ans ?), c'est fichu.
Cordialement.
29 novembre 2025 à 00:16
forum consulter ce sujet Panne multimètre Voltcraft VC830 sur le forum Électricité

Bonjour.

Sauf erreur, les remontées d'odeurs sont le fait de siphons qui se vident par aspiration.
La canalisation d'évacuation doit respirer avec une mise à l'air en toiture.
Des clapets d'équilibrage des pressions peuvent remédier à ce dysfonctionnement, ou des siphons Wirquin Néo air.
On ne se prononce pas sur l'origine des odeurs, on rappelle juste un moyen de limiter le vidage des siphons.
Les fenêtres devraient être munies d'entrées d'air.
Il faut s'intéresser aussi aux écoulements des lave-vaisselle et lave-linge.
Cordialement.
28 novembre 2025 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème remontée d'odeurs canalisationsde WC sur le forum Plomberie

Bonjour Vincent.

Il faut vous référer au schéma classique du va et vient, et sur chaque commutateur en place, repérer le commun et les deux navettes. Ensuite on câble à l'identique.
Ici les couleurs n'aident pas, les navettes devraient être de la même couleur, sur le commun on retrouve soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe, le neutre étant direct, et s'il est bleu, c'est facile de le reconnaitre.
Une discussion sans fin ici : Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis
On vous laisse étudier.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 16:33
forum consulter ce sujet Conseils changement interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Fredc,
Vous n'avez pas échangé suite à votre question du 25 octobre 2023 à 13:40.
Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
Citation :
comment brancher mes 3 fils sur ce genre de connecteur ?
Quels fils ? Pourquoi trois ? Pour quoi faire ?
Si vous n'avez pas un minimum de connaissances nécessaires il vaut mieux éviter d'employer les appareillages basiques comme un contacteur.
Désolé.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 10:09
forum consulter ce sujet Branchement contacteur 4 pôles 1 NO 380 415 V AC sur le forum Électricité

Bonjour r31.
Citation :
Je l'ai testé avec le voltmètre la résistance et elle n'est pas à la masse.
La fonction voltmètre ne convient pas pour cette vérification.
Le défaut d'isolement d'une résistance tubulaire, très courant, ne peut se réparer.
Destination déchèterie.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Appareil à raclette Moulinex qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour pascalll,
Vous n'avez pas échangé suite à la question que vous aviez posée concernant une chaudière.
Radiateurs tièdes et chaudière folle
Citation :
Je me demande si je dois remplacer la pièce ou si on sait y faire quelque chose.
Démonter la tête de robinet et la changer pourrait être une solution, à condition d'être expérimenté et aussi savoir éviter une inondation.
Mais pour ne pas s’embarrasser et bidouiller, changer la pièce en entier serait plus simple et efficace.
Faire intervenir un professionnel semble donc indispensable.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:21
forum consulter ce sujet Vanne qui fuit sur un radiateur. sur le forum Plomberie

Bonjour myy,
Si le robinet est cassé il faut le changer.
Citation :
Tous vos conseils ou retours d’expérience me seraient vraiment utiles.
On comprend, mais si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé vous ne pourrez rien faire, pas plus que les contributeurs devant leur écran qui ne peuvent faire de diagnostic à distance.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Manettes robinet cassées eau qui coule sur le forum Plomberie

Bonjour Fab,
Vous identifier avec un pseudo est souhaitable afin de pouvoir échanger.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II sur le forum Plomberie

Bonjour r31.
On ne peut faire fonctionner une machine supposée 380 V monophasé en 230 V monophasé.
Le cordon d’alimentation doit être muni d'une prise particulière.
Si l'on vous a donné cette machine, c'est probablement qu'elle est inutilisable et qu'elle doit être bien âgée. Une sorte de cadeau empoisonné.
Sans plus de renseignements, c'est destination déchèterie.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 novembre 2025 à 09:04
forum consulter ce sujet Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V. sur le forum Électricité

Bonjour alainpoub.

Une lampe témoin à incandescence est notre outil de base pour ce dépannage.
On teste sur deux fils à la fois, ce qui fait trois possibilités.
L'une devrait allumer la lampe, l'autre devrait provoquer le déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition en espérant qu'il y en ait un (d'ID).
Pour reconnaitre la phase coupée par l'interrupteur on ouvre ce dernier et on regarde la couleur des conducteurs ; une phase directe, et une phase coupée vers la lampe.
Si c'est un logement loué, faites intervenir le bailleur si vous ne trouvez pas.
Le logement était-il équipé de lampes, même sur une douille provisoire ?
Cordialement.
26 novembre 2025 à 00:30
forum consulter ce sujet Ampoule plafond ne s'allume pas sur le forum Électricité

Le disjoncteur différentiel type S limite les déclenchements intempestifs en cas de défaut d'isolement important., et est retardé de 40 millisecondes environ, permettant d’assurer la sélectivité avec des dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA placés en aval.
25 novembre 2025 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum Électricité

Bonjour Mitch06.

Le DJ différentiel de branchement type S 500 mA posé par Enedis juste en aval du compteur Linky rend le branchement de type 2. Le type S limite les déclenchements intempestifs en cas de défaut d'isolement important.
Le Linky gère l'intensité en fonction du contrat et le DB est réglé à son calibre maximum.
Voir ce document Promotelec : Branchement de type 2

Il n'y a pas lieu de disposer un autre disjoncteur quelque part entre la sortie du DJ de branchement et l'entrée du tableau de répartition. Le boitier à l'entrée de la partie privée peut comporter un simple organe de coupure de la ligne en aval.
Par contre, le tableau de répartition comporte en son entrée un dispositif de coupure générale qui peut être un interrupteur sectionneur. Certains montent un disjoncteur de branchement différentiel ou non (non S) qui ne nous semble pas justifié, les protections amont et aval étant assurées. D'où la préférence pour un interrupteur sectionneur.

Des interrupteurs différentiels 30 mA instantanés assureront la protection différentielle, et les disjoncteurs modulaires en aval les protections surintensité des circuits.
Citation :
est-il possible de déplacer mon DB 60A sélectif du tableau...
Ce DB ne nous semble pas utile.
En cas de problème sur l'une des lignes alimentée par le tableau de répartition, un ID 30 mA ou un DJ modulaire déclenchera.
Le test du taille-haie permettra de vérifier la sélectivité des déclenchements. Mais ce n'est pas un incident fréquent.
En général, le DB ne déclenche jamais.

Nous n'avons pas trouvé la signification de DI ; c'est certainement très simple.
Quant à la borne Cible c'est un coffret de la marque Michaud.

D’autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
25 novembre 2025 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum Électricité

Bonjour et merci pour votre retour, positif qui plus est.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
25 novembre 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité

Bonjour Mitch06,
On ne voit pas ce qui gêne le voisin, dans un cas comme dans l'autre il y a un câble enterré dans le terrain commun.
Juste en amont du tableau de répartition un interrupteur sectionneur suffit plutôt qu'un DB redondant.
Les coûts des deux versions diffèrent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 novembre 2025 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum Électricité

Bonjour Ric95,
Citation :
Ne sauriez-vous pas où je suis trop impatient ?
Certainement les deux, il n'y a pas de contributeur connaissant cet insert.
Nous même avons essayé de trouver le renseignement, et il est précisé sur le site de la marque : "consulter attentivement la « NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR FOYER ET INSERTS » fournie avec l’appareil."
Peut-être disposez vous que cet additif à la notice ?
Citation :
Comment puis-je savoir si elle est bien repositionnée ?
En allant chez un distributeur installateur et en regardant un modèle proche de la marque (poser la question à l'interlocuteur), ou bien en essayant ici : https://www.invicta.fr/fr/services-et-support/depannage-reparation/
Pour envoyer des documents, voir la rubrique Aide
Cordialement.
24 novembre 2025 à 18:59
forum consulter ce sujet Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800 sur le forum Chauffage

Citation :
On vient d'acquérir cet appartement...
Ce qui explique que vous faites des découvertes.
Malheureusement, la pratique du forum montre que c'est souvent le cas.
Faites un retour quand vous en saurez plus et que la lumière fut revenue.
On aime bien connaitre la fin des histoires.
Cordialement.
24 novembre 2025 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Finalement, il y a un circuit va et vient constitué de deux commutateurs qui ne fonctionne pas.
S'il y a une boite de dérivation quelque part, le violet peut se transformer en une autre couleur s'il est connecté à un câble.
Vu d'ici la solution pourrait venir d'un professionnel suffisamment expérimenté qui ferait une recherche avec un minimum d'outillage.
Si l'installation est ancienne tout est possible.
Mais la question du jour est : avez vous vu ces circuits en fonctionnement un jour ?
24 novembre 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Le violet est une phase coupée connectée à un luminaire si l'on examine la photo initiale.
La photo ci-dessus à droite (pot orange) montre la douille mais pas les conducteurs en présence. Il y a du monde dans ce pot.
Aidez vous d'une lampe témoin au besoin.
Pister les conducteurs déjà dans les murs est quelquefois difficile.
Citation :
C'est le violet qui ne va nulle part
Quand vous actionnez le commutateur sur lequel violet et 2 gris sont connectés une lampe s'allume t-elle ?
Cordialement.
23 novembre 2025 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Jean.

L'inertie est moins importante qu'une scie à ruban donc le démarrage doit être terminé au bout de quelques secondes.
Le couplage est Y sous 400 V et l'intensité nominale voisine de 6 A.
Faute de pouvoir mesurer l'intensité du courant en ligne, à moins que vous ayez une pince ampèremétrique ou un ampèremètre calibre 10 A AC (on le shunte pendant le démarrage), vous augmentez le calibre du thermique et vous verrez ce qui se passe.
Citation :
Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
A priori non.
Sur place on utiliserait la pince ampèremétrique.
On suppose que le réseau est triphasé 230/400 V.
Cordialement.
23 novembre 2025 à 18:46
forum consulter ce sujet Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour King66,
Citation :
faut-il impérativement modifier les arrivées d’eau dans le mur ?
Il n'est normalement pas concevable de démolir la salle de bain.
La notice du mitigeur référencé indique chaud à gauche et froid à droite, ce qui est contraire, si l'on comprend bien, à ce que vous décrivez.
Votre retour est attendu.
Cordialement.
23 novembre 2025 à 13:10
forum consulter ce sujet Inverser les excentriques arrivée d’eau inversée ? sur le forum Plomberie

Bonjour Clyver38250.

Il y a des solutions radio chez Yokis, mais pour les mettre en œuvre il faudra relayer pour avoir des contacts secs pour la commande. Cela reste à étudier.
Il faut déjà avoir de bonnes connaissances pour imaginer, assembler et mettre au point le système.
La VMC est normalement sous tension en permanence de façon à aérer toutes les pièces de service, salle de bain, WC, cuisine.
Cordialement.
22 novembre 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet Recherche solution pour activer VMC à distance sur le forum Électricité

Il y a deux conducteurs oranges. Vous en mettez un en LB comme sur la photo, et vous essayez.
Puis l'autre à la place du premier, toujours en LB.
Il y en aura bien un sur les deux qui devraient convenir.
Mais on se pose la question, pourquoi deux oranges ? N'y aurait-il pas deux lampes qui fonctionneraient ensemble sur le commutateur va et vient B ?
Citation :
En effet la deuxième orange ne semble pas être utile (???).
Celui qui a câblé l'a fait exprès. Mais devant l'écran on ne sait à quoi il sert.
On vous laisse chercher.

Plutôt que le testeur à lampe néon on préfère la lampe témoin à incandescence.
22 novembre 2025 à 17:21
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour.
Il se pourrait que vous soyez intervenu sur l'appareillage en photo 1. On aperçoit un conducteur orange qui n'aurait rien à faire avec une navette en blanc. Et peut-être un autre derrière, qui est caché.

Vu d'ici, il se peut que les phases coupées vers les lampes soient un conducteur violet et un autre orange.
Faites un gros plan sur les branchements image 1 connexions du va et vient de droite (oranges et blancs).
En attendant, vous pouvez réviser le montage va et vient.
La phase directe commune aux deux va et vient est en rouge, les couples de navettes sont en gris et blanc, les phases coupées vers les lampes en violet et orange ; mais il y a deux oranges et cela nous intrigue.
Aux bornes des lampes, outre le neutre bleu, vous devriez retrouver un violet sur l'une et un orange sur l'autre ; mais il y a deux oranges.
Citation :
le courant arrive à la douille
Ne vous fiez pas au testeur à lampe néon.
Cordialement.
22 novembre 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Noel4949,
La première impression est que démonter cette vanne, si c'est celle qui alimente un habitat, peut être une entreprise à risque pouvant se transformer en dégât des eaux.
Pour ce qui concerne les détails techniques, à part qu'il semble que la vanne soit femelle femelle, un contributeur davantage expérimenté devrait pouvoir vous renseigner.
La photo demanderait à être cadrée d'un peu plus loin afin de voir sur quels genres de tubes la vanne est reliée.

Le plus simple serait de confier ce travail (remplacement de la vanne ?) à un professionnel. En plomberie les difficultés peuvent être immédiates si l'on n'est ni expérimenté, ni outillé. Ne pas savoir dans quel sens on dévisse montre qu'il vaut mieux que vous passiez la main.
Citation :
vanne PN 25 (qui doit correspondre au diamètre intérieur). Pouvez-vous confirmer ?
Cette question simple a une réponse simple dès l'instant ou l'on utilise les mots clés vanne PN25 signification sur un moteur de recherche. Ce n'est pas le diamètre. PN = Pressure Nominal.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 novembre 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Demande d'identification de vanne sur le forum Plomberie

Bonjour,
Même si cela ne fera pas avancer votre réflexion, un retour est toujours bienvenu.
22 novembre 2025 à 10:54
forum consulter ce sujet Fissures et achat maison sur le forum Maçonnerie

Pour 11 € vous pouvez essayer.
Mais on se demande si le composant de commutation est monté sur un radiateur.
On attend votre retour avec le résultat de l'essai.
22 novembre 2025 à 00:11
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité

Re,
On pense plutôt à un gradateur à réglage de phase, pas un variateur universel qui fonctionne suivant un autre principe.
21 novembre 2025 à 15:15
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité