Bonjour Fireworks. On peut être bricoleur du samedi et même du dimanche, mais un peu de logique ne nuit pas.
Il est préférable de percer le trou pour l'interrupteur avant de poser le carrelage car, rappelons le, derrière le carrelage se trouvera l'alvéole recevant l'appareillage.
Dans l'ordre : percer le trou pour le boitier appareillage, poser ou sceller le conduit et le boitier d'encastrement (cela est fait chez vous), commencer le carrelage et au moment de la pose du carreau on fait le trou. Si l'on se loupe (carrelage fendu par exemple), on recommence.

Pour vous ce ne sera pas simple pour percer le carrelage sans le détruire. Vous pourrez utiliser la méthode des pointillés : on perce tout le tour intérieur avec un foret à carrelage avec un soin extrême. Quand cela sera fini vous pourrez enlever la partie centrale et ajuster la cote du trou avec un très gros abrasif, ou une râpe à bois 1/2 ronde denture moyenne un peu usagée. Mais le boitier déjà présent pourra être endommagé.

Faire un trou dans du carrelage non collé, quand on est peu outillé, est relativement simple si l'on possède une petite disqueuse. Il suffit juste d'être patient et méticuleux. On travaille dehors.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème pour poser un interrupteur sur le forum Sols . Carrelages

Bien reçu. La pose d'un seul système en toiture, sans moteur, pourrait vous permettre d'en tester l'efficacité pour peu d'euros.
Il faudra juste soigner l'étanchéité entre le chapeau et le conduit, pour éviter d'inonder la pièce en dessous les jours de pluie.
Comme on dit : "faut voir".
Cordialement.
12 septembre 2015 à 12:33
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. On n'ira pas plus loin, 12 kW mono, 52 ampères. Sur quelle source monophasée 230 V ?
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:07
forum consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V sur le forum Électricité

Bonjour CMT.
Oui, 10 mm² est le minimum de la section pour un branchement mono pour la PAC seule, d'autant plus que la distance de 40 m ne tient pas forcément compte de boucles ou remontées de câble, et 10 m de plus est possible.
La pompe et les équipements annexes sont à prendre en compte et 1 kW de plus est vite arrivé.
D'où la section de 16 mm² qu'il faut conseiller à Kheplin pour l'alimentation de l'équipement complet ou non avec chutes de tension modérées.

L'alimentation en tri qui pourrait s'imposer un jour pourrait être prévue, en 6 mm² et non 2,5.

Ce n'est que le début du projet de Kheplin et il en connait désormais les contraintes ; il doit affiner les données techniques (qui ne nous sont pas connues).

Le recours à un professionnel pourra s'avérer obligatoire compte tenu des particularités de l'équipement, électrique d'une part, et du traitement de l'eau ensuite.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:00
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bon ; ça va tirer fort. EJP, 18 kVA mono : un abonnement de collection à garder.
Prévoyez quand même un gros tube vers le local piscine, si jamais il fallait passer un jour en triphasé. Ou bien passez directement un 5g2,5 en plus du 2x10 mm². ; ce sera fait.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 23:58
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est perfectible.
L'extracteur, bien ancien, doit être bruyant. Vous avez donc une arrivée lumière (avec l'interrupteur), qui alimente l'éclairage interne des éléments, une PC au cas où, et l'extracteur.
Si vous voulez rendre le fonctionnement de l'extracteur ou un modèle plus costaud et moins bruyant, il faut récupérer la phase directe dans le boitier appareillage de l'interrupteur. C'est le minimum.
Le conducteur de terre est cruellement manquant.
Le diagnostic est fait, il faut maintenant envisager un traitement efficace.

Réfection complète de la cuisine, des carrelages neufs des PC au dessus du plan de travail, une vraie VMC ou ventilation mécanique répartie, une hotte s'il n'y en n'a pas etc. Un travail pour l'automne.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:28
forum consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriques sur le forum Électricité

Bonjour Carbo.
Citation :
Je suis navré pour le dérangement!

Pas de dérangement pour quiconque, c'est le bon endroit pour poser la question.
Les contributeurs apportent juste un peu d'aide quand c'est possible.
De temps en temps Patrice inclut une photo de l'ancien temps ; il y en a aussi à l'entrée de chaque forum.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:12
forum consulter ce sujet Quels sont les travaux qu'un maçon auto-entrepreneur peut réaliser ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Complément.
Par anticipation, vous pouvez passer malgré tout un câble de téléinformation courants faibles. Bien pratique pour une gestion énergétique à venir avec délestage possible.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:02
forum consulter ce sujet Renseignements sur le fil heure creuse cumulus sur le forum Électricité

Autre chose : 18 kVA en mono, ou plutôt en tri ? Si c'est le cas (livraison en triphasé), une pompe en triphasé aurait été préférable pour l'équilibrage des intensités.
Vous avez droit, en tri, à 6 kVA par phase.
Avec la pompe mono vous allez déjà utiliser pas loin de 5. Gare au déclenchement du DJ de branchement... Si vous êtes en triphasé.
A suivre, tard ce soir.
11 septembre 2015 à 19:54
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

On va (faire) calculer la chute de tension pour une ligne monophasée de 40 m pour deux sections, 10 et 16 mm². avec facteur de puissance de 0,8 qui convient pour un moteur de pompe. On trouve
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.

L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.

Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bonjour.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bonjour. L'acide chlorhydrique dissout le calcaire, et ensuite attaque le cuivre.
Pas bien bon.
Changer le corps de chauffe est toujours possible.
Citation :
...et qu'il fallait remplacer la chaudière.
Un peu hâtif. Mais 2005 cela fait 10 ans. Est-ce dans la moyenne ?
Cordialement.
11 septembre 2015 à 12:05
forum consulter ce sujet Litige avec un chauffagiste suite à entretien annuel sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. 12 kW en mono, êtes-vous certain d'avoir cette puissance disponible en régime continu ?
230 V suppose une alimentation monophasée.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 00:17
forum consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V sur le forum Électricité

Bonjour. Tel que vous décrivez le montage, on comprend que l'interrupteur commande les trois récepteurs en même temps. Est-ce cela ?
Un schéma unifilaire serait nécessaire, afin de savoir si vous pouvez "vous y prendre". Ce n'est pas simple.
Ce que vous appelez VMC n'en n'est certainement pas une. A voir.
On comprend que l'installation, sauf erreur, résulte d'un bricolage n'ayant qu'un lointain rapport avec les règles de l'art.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 septembre 2015 à 21:09
forum consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriques sur le forum Électricité

Bonjour.
Merci pour votre retour.
Le problème est que le DJ de branchement ait déclenché une fois.
Ce peut être par dépassement de l'intensité maximum dans une phase pendant un certain temps ou également un gros défaut d'isolement ; dans ce dernier cas, l'ID 30 mA en aval devrait déclencher.
On peut même affirmer que l'ID 30 mA doit déclencher seul, le différentiel du DJ de branchement étant temporisé.
On peut exclure une usure du DJ de branchement, mais qui sait... Ils sont très robustes.
Ce déclenchement n'a pas d'explication derrière l'écran.

A part séparer les circuits avec plusieurs ID et pose d'un DJ de branchement de type S s'il n'y en n'a pas, il n'y a pas d'autres idées que celles déjà exposées le 16 aout.
Vous serez toujours ennuyé si la protection actuelle garde la même structure.
La situation en bout de ligne n'est pas une cause de déclenchement d'une protection différentielle. Les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
Pour la panne de Roger MG, on donnera aussi notre langue au chat.
S'il s'agit du DJ de branchement, son entrée est inaccessible à l'usager.

Cordialement.
10 septembre 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Cette solution utilisant des extracteurs individuels pourrait être une solution qui vous conviendrait. Le net propose plusieurs marques bien connues qui ont ce matériel au catalogue.
Outre le débit, il faudra privilégier le bruit en fonctionnement. On choisit les appareils en fonction des pièces à ventiler. Les documents expliquent bien la démarche.
Pour les entrées d'air en haut des fenêtres il y a les classiques et les hygroréglables acoustiques (prétendument isolant davantage des bruits extérieurs).

Voir les solutions Vortice, Atlantic, Kloeber et Rona (systèmes passifs en toiture), d'autres systèmes passifs en toiture ici http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/extracteur-air/tourelle-deflecteur-toit-cheminee.html
Peut-être que les solutions en toiture seraient plus simples à mettre en œuvre.
Mot clé : ventilation aérateur en toiture
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 septembre 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR sur le forum Électricité

Re bonjour 1Insp.
Je partage bien entendu votre point de vue. Il y a bien des posts où l'on ne peut répondre que le recours à un professionnel pourrait être la seule solution, et encore.
Ici, il semble que le projet soit mort né, et l'ami internaute s'en apercevra bien vite sur l'établi, et aussi d'après nos contributions... Un moteur tri doit fonctionner en tri et c'est tout.
Allons profiter du soleil.
Cordialement.
09 septembre 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp. Le lien affiche erreur 404 (Philippe a disparu), par contre une recherche rapide avec le référence fournie amène à http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/
C'est un peu recette de cuisine, où l'on bricole avec les unités pour trouver des µF. Mais c'est l'ordre de grandeur. Reste à voir si la machine tourne rond avec un peu de couple, surtout au démarrage.
Il y a aussi le site de La Bobine https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Cordialement.
09 septembre 2015 à 09:45
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit certainement d'une machine industrielle, telle que l'on peut en voir sur le site de la marque, sans savoir de quelle machine il s'agit, le catalogue étant fourni.
Il n'est pas certain que la machine fonctionne en monophasé, car on sait bien que cette transformation provoque une diminution notable du couple moteur pouvant empêcher un démarrage en charge.
Quand on ne dispose que d'une alimentation monophasée, il est préférable de passer par un convertisseur de fréquence mono / tri en couplant le stator du moteur en triangle tout en revoyant la commande qu'il faut adapter.
Tout cela pour dire qu'a distance on ne pourra vous guider davantage. Si vous avez repéré les bornes des enroulements, et comme il semble que vous vous référiez à un document, il faut suivre les branchements proposés.
Mais il restera à adapter la commande.
Pour tout cela, il faut faut être du métier, et être sur place.
Peut-être que l'acquisition d'une machine alimentée en monophasé par construction serait la solution. Ou le convertisseur si vous gardez la machine actuelle.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Pierre. Juste un avis en passant. Sans lumières particulières.
On peut supposer que si le côté gauche ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème d'afficheur. Ainsi, intervertir les deux, certes toujours possible, ne devrait rien changer.
Si les modules de puissance sont rigoureusement identiques vous pouvez les intervertir juste pour voir si les inducteurs ne sont pas en cause.
A part cela, en l'absence de tout document technique décrivant la procédure de dépannage, ce dernier sera forcément difficile. C'est pourquoi lors de l'achat d'une table à induction il vaut mieux souscrire une extension de garantie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 19:57
forum consulter ce sujet Problèmes après changement module de puissance table induction Sauter STI 982 B2 sur le forum Électroménager

Bonjour pepperoni94.
Novice et nul à la fois, rassurez-vous, on va essayer de se mettre à votre portée.
D'après la notice disponible ici : notice installation tywatt 1000.pdf
Le défaut 7 consiste en une rupture de la liaison entre la sortie téléinformation du compteur électronique (bornes I1 I2), et l'entrée info du Tywatt en bornes 3 et 4 du boitier technique présent au voisinage ou sur le tableau de répartition.

Il faudrait contrôler les raccordements du câble de téléinformation issu du compteur EDF, peut-être n'y a-t-il que des vis à resserrer. Voir page 3.
A suivre ;
Cordialement.
08 septembre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème Tywatt défaut 7 sur le forum Électricité

Bonjour. L'expert de votre assurance est à même de vous répondre.
Ne s'agissant pas d'un entretien normal dû à l'usage par le locataire, cette mise en conformité est de la responsabilité du propriétaire, qui doit mettre en location un logement décent juridiquement parlant.
Votre experts pourrait peut-être se mettre en rapport avec votre propriétaire pour le convaincre.
Ce document est explicite : anil.org obligations du propriétaire
Cordialement.
08 septembre 2015 à 13:20
forum consulter ce sujet Travaux de tubage qui doit payer la mise en conformité ? sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Pascal. La réponse à cette question ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum.
Un passage au garage s'impose, avec tous les moyens d'investigation dont disposent les techniciens.
Désolé, mais on n'y connait rien.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 12:16
forum consulter ce sujet Panne voiture Honda Civic 1.4SI à chaud le moteur s'arrête sur le forum Divers

Une bonne chose de faite. Merci pour votre retour.
On vous prescrit 3 mois de repos.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 18:56
forum consulter ce sujet Table de salle à manger branlante sur le forum Menuiserie

Ok. Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur asynchrone monophasé.
Celui-ci étant alimenté en alternatif avec une seule tension, son fonctionnement est indépendant de la façon dont est fournie l'énergie en courant alternatif, d'autant plus que la sortie de l'onduleur débite sur le réseau.
Dans tous les cas, le moteur "voit" le réseau, avec son 50 Hz, et sa tension sinusoïdale de 230 V (efficace).
Une idée en passant : branchez la machine chez un voisin afin de lever vos doutes.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 12:55
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour Mig. Pas de problème pour la fixation de l'extracteur au dessus de la douche au delà de 2,25 m = zone 3. Choisir plutôt un modèle temporisé par la commande lumière.
Prévoir un nettoyage bi-annuel des moumoutes, et du conduit au dessus.
Il n'est pas d'usage d'asperger l'appareil.
Inconvénients de l'appareil : manque de discrétion en fonctionnement et débit limité ; mais c'est mieux que rien.
Vous pouvez associer une bouche VMC silencieuse, ou la prévoir pour une rénovation future.
Les amis du forum devraient vous confirmer la possibilité de ce montage.

Cordialement.
07 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans une salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour Piairault.
Citation :
J'ai inversé les deux fils de la rallonge

Et il est normal que le moteur tourne dans le même sens, étant soumis à une tension alternative.
Il faut que vous soyez absolument certain que la machine tourne bien à l'envers.
Électriquement on ne peut qu'émettre des doutes sur le condensateur moteur. S'il est mort, le moteur s'arrête et grogne, mais ne tourne pas à l'envers. Il ne possède plus le couple moteur lui permettant de tourner.
Une protection surintensité doit alors déclencher sous peine de destruction du moteur.
Peut-être pouvez vous observer une machine identique sur un lieu de vente pour pouvoir confirmer le sens de rotation de la lame.
Pour l'instant, on ne peut être que dans l'expectative si le moteur tourne avec suffisamment de couple pour hachicoter la verdure.
On suppose également qu'aucune modification de câblage sur le bornier n'a été effectué ; d'ailleurs on se demanderait pourquoi.
A suivre.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour PL et Piairault.
Bien sûr, on suppose que la machine est alimentée en triphasé.
En mono, ce serait moins simple et on se demanderait pourquoi cette machine a décidé de tourner à l'envers.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 20:21
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour Vincent. Il faudrait vous référer au guide de montage qui précise avec exactitude les côtes de fixation.
Doit-on comprendre que le pré-perçage est sur le pilier ?
Il doit y avoir une tolérance de précisée. Peut-être que 90° est insuffisant.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 13:00
forum consulter ce sujet Raccourcir support de vérin pour portail sur le forum Divers

Citation :
il y a 2 prises rouges.
Oui, mais ne connaissant pas les branchements et encore moins votre GE, on peut penser qu'elles sont en parallèle sur la sortie avec des disjoncteurs séparés ; rien ne vous empêche d'essayer.
Si un défaut affecte une sortie, elle se répercute sur l'autre.
Panne grave ou pas on ne peut savoir, car pour cela il faudrait connaitre la cause, la régulation à priori, mais ce n'est qu'une supposition.
15 kVA est déjà une grosse machine. Le moteur thermique doit être de bonne taille.
Faites déjà les essais en charge.
06 septembre 2015 à 11:38
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Oui, si vous n'avez que la prise rouge, ce sera difficile. Il faut trouver un autre endroit.
Vous mettez en service le GE, vous chargez avec des équipements de l'habitat, et si vous avez accès au tableau de répartition et à l'inverseur de sources, vous mesurez la tension en sortie du GE à ce niveau, ou sur les borniers du tableau.
Sans démonter quoi que ce soit, vous pouvez aussi mesurer aux bornes d'une prise de courant. Mais le mieux est de faire la mesure au niveau du tableau ou de l'inverseur où vous avez accès aux trois phases et le neutre. Comme c'est une mesure sous tension, il faudra que vous soyez prudent, notamment en utilisant des gants isolants et des lunettes. Ne manipulez pas tout seul.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 10:34
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Déjà, les tensions à vide semblent équilibrées, mais faibles ; la tension nominale réseau est 230 V +- 10 % ; si vous aviez une valeur plus grande ce serait déjà une bonne chose.
Mais le problème vient du fonctionnement en charge, vu les effets visibles de la chute de tension.
Essayez d'équilibrer le débit (s'il y a 3 ampèremètres sur le tableau du GE). tout en mesurant les tensions en charge.
Il faudrait voir si une seule phase est affectée ou les trois.
Le dépannage sera la phase ultérieure. Mais qui pourra l'effectuer ?
06 septembre 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. La tension à vide est une donnée, mais ce qu'il faut connaitre est plutôt la tension en charge et donc l'état de la régulation. A cela s'ajoute la stabilité en fréquence.
212 V à vide n'est pas bien grand ; entre phases vous devriez trouver racine(3) fois plus.
Les voltmètres de tableau ne sont pas d'une précision importante ; on préfère utiliser un multimètre de qualité.
Il faut donc effectuer des mesures de tension en charge entre les 3 phases et le neutre.
Cela ne vous permettra pas de dépanner mais de voir au moins le comportement du GE.
D'après vos dires, on peut soupçonner un défaut sur le GE, régulation ou l'alternateur.
Vous pouvez apporter quelques précisions sur la génératrice synchrone utilisée ; ce n'est pas forcément un alternateur classique, quoique avec 15 kVA, on peut s'attendre à une machine classique avec bagues et balais.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Suivant le degré de souplesse du sol, vous serez conduit à effectuer un scellement dans du béton.
Vous faites un trou de 30 cm de diamètre sur 40 de profondeur environ.
Vous plantez quelques vieux piquets en biais pour tenir le plot. Vous augmentez la longueur des tubes éventuellement avec d'autres vieux piquets que vous solidarisez sur le tube avec des tiges filetées qui dépassent. Vous mettez en place et coulez alors du béton.
Vous pouvez vous inspirer de la question 5592 du forum maçonnerie :
Quelle densité de béton pour scellement balançoire
Si le tube est de petit diamètre, il faudra mettre une jambe de force.
Sur les photos on voit que le sol est sablonneux ; les montants et jambes de force de l'étendoir ont été posés comme pour les fixations de la balançoire.
Ce serait à refaire, il faudrait faire faire sur mesure des supports en inox de bon diamètre (50 à 60 mm minimum) avec une bonne épaisseur de matière. Les kits de grandes surfaces ne sont pas très rigides, étant fabriqués à l'économie.
Bref, on fait des implants.
Cordialement.
05 septembre 2015 à 20:23
forum consulter ce sujet Installer étendoir extérieur dans sol meuble sur le forum Divers

Bonjour. Il semble que l'installation soit dans un sous-sol ou buanderie. Dommage pour le bac qui est solide et bien fixé, mais vous pouvez utiliser un meuble sous évier pas cher et y inclure un bac. Sur le côté, vous montez un siphon vertical pour le LL.
Mais cela se justifie-t-il ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 septembre 2015 à 21:57
forum consulter ce sujet Rendre non visible l'écoulement des eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 2. C'est la mort classique d'un condensateur d'antiparasitage toujours sous tension : claquement, fumée blanche, odeur forte, trouille pour l'opérateur.
Le condensateur perd sa valeur et se coupe. L'appareil peut repartir sans problème.
On change le condensateur pour un modèle identique et l'on n'en parle plus ; il y en a chez Conrad.
Cordialement.
03 septembre 2015 à 14:02
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur filtre antiparasite HS plaque à induction Scholtès sur le forum Électroménager

Bonjour Laurent. ERDF n'est pour rien dans les sorties du DJ de branchement.
Il faudrait ouvrir le capot en bas du DJ afin de voir s'il alimente le tableau.
S'il y a plus d'un conducteur par borne de sortie, c'est anormal.
Vous avez des doutes sur cette partie de l'installation électrique. A votre place, on aurait les mêmes.
Le tableau ne semble pas être de première jeunesse (pas d'interrupteurs différentiels, des fusibles semble-t-il et non des disjoncteurs). Des rajouts ont été faits (prises, ce qui ressemble à un tableau secondaire).

Une expertise sommaire pourrait lever quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, une mise en sécurité minimum serait à envisager.
Ne confondez pas compteur et disjoncteur de branchement. Le compteur n'est pas là.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 23:31
forum consulter ce sujet Câbles sortant du disjoncteur EDF sur le forum Électricité

On touche juste la carcasse après avoir retiré le capot, normalement reliée à la terre.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
Cordialement.
01 septembre 2015 à 21:53
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v sur le forum Électricité

Bien reçu Lina. Si la deuxième porte rend l'accès libre dès l'instant où l'on appuie sur votre bouton, le problème reste entier semble-t-il, mais c'est vous et la copropriété qui voyez.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.

Cordialement.
01 septembre 2015 à 15:41
forum consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique sur le forum Électricité

Bonjour Lina. Certes, ce fonctionnement vous libérerait de répondre et d'ouvrir la porte, mais dans ce cas les occupants de l'immeuble pourront voir d'un mauvais œil le fait que l'ouverture de porte soit hors contrôle.
Technologiquement c'est certainement possible, l'installateur pourrait le confirmer, mais une décision de la copropriété semble indispensable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique sur le forum Électricité

Ok. Vous voulez dire 2 kVA en pointe et 1,5 kVA en permanent.
Pour vous tranquilliser vous ôtez le couvercle pour toucher la carcasse.
Chauffage d'appoint, pourquoi pas, mais basse température.
Il est vrai que l'énergie perdue dans le transformateur est transformée en chaleur de façon indirecte.
On ne peut guère en faire plus à distance, et quelle distance !
Vous avez souscrit un contrat pour le 100 V et un autre pour le 200 V ? Mono ou triphasé ?
Cela ressemble un peu à la distribution au Québec.où le 200 V est une tension composée à partir d'un transformateur de distribution délivrant 100 V par enroulement. avec un point milieu servant de neutre.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 13:21
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v sur le forum Électricité

C'est un peu du chinois, ou plutôt du japonais. 2 kVA et 10 kg, je n'étais pas loin.
Il semble que ses caractéristiques soient du type abaisseur de tension, ce que vous recherchez. Prévu pour 20 A, son échauffement doit être raisonnable, sans que l'on se brule.
A vrai dire, pour pouvoir faire une réponse un peu justifiée scientifiquement, il faudrait au minimum voir la plaque de caractéristiques, et au mieux avoir la fiche de caractéristiques complètes constructeur.
Le seul moyen pour vous est de vérifier l'échauffement. Dans le cas de la charge maximale on doit pouvoir mettre la main sur le circuit magnétique sans se bruler.
On peut tabler sur 25 W de pertes à vide, plus des pertes par échauffement proportionnelles au carré du courant débité. Ce qui fait que l'on ne peut les donner sans mesure au labo. Mais pour 2 kVA, on ne doit pas être loin d'une bonne centaine de watts de perdus en charge maximale. Peut-être plus si le transformateur dans sa boite est sous dimensionné, ce qui est toujours possible.
Avec une pince wattmétrique la mesure du rendement en charge serait rapide.
Opération rentable ou pas, il faut effectuer quelques calculs pour une consommation estimée, et voir au bout de combien de temps l'achat sera amorti.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v sur le forum Électricité

Bonjour. Tout d'abord, il faudrait connaitre la puissance en VA de votre transformateur car pour alimenter quelques appareils ménagers avec un peu de marge il faudrait entre 500 et 1 000 VA.
Soit environ 5 kg de fer pour le 1 kVA.
Le transformateur à vide chauffe assez peu, ses pertes étant réduites. Moins de 20 W pour un 1 kVA.
En charge il n'en n'est pas de même car des pertes dans les enroulements parcourus par des courants non négligeables s'y ajoutent.
Si le transformateur chauffe trop et qu'il sent un peu, il est surchargé.
Le rendement du transformateur dépend de sa taille et du courant délivré.
Pour un petit modèle comme ceux précités on peut penser que l'ordre de grandeur tourne autour de 0,9 ou un peu plus, mais il faudrait revoir les caractéristiques de la machine et ses conditions d'emploi.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 11:05
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v sur le forum Électricité

Oui, le tout est de réaliser un montage qui tienne.
Préférence pour du bois dur comme signalé, avec avant trou.
On en a tous dans nos réserves si l'on bricole un peu.
Les platines de chez Bricobidule (pour des rampes en kit) sont peu larges et les 3 trous d'entraxe inférieur à 40 mm (pour ce que je connais).
Cordialement
01 septembre 2015 à 09:58
forum consulter ce sujet Fixer rampe sur mur en parpaings doublé sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer du schéma joint en l'adaptant (il s'agit d'un démarreur étoile triangle), en le simplifiant. La commande est classique, quand le secteur disparait, l'auto-maintien s'ouvre et il faut alors une action de l'opérateur pour remettre en service le dispositif.
Votre disjoncteur thermique différentiel sert juste à contrôler le fonctionnement du moteur triphasé avec les 3 phases présentes, et les trois intensités équilibrées ne dépassant pas le réglage.
Cordialement.


01 septembre 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na sur le forum Électricité

Bonjour Patrick.
On peut espérer que l'entreprise en question ait pu vous orienter vers un autre fournisseur.
Peut-être à l'étranger ?
En attendant, le four est à l'arrêt depuis quelques mois.
On espère également que votre production n'est pas trop altérée, et que vous disposez d'autres moyens de fusion, hormis le 350 kW.
Cordialement.

01 septembre 2015 à 09:23
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité

Bonjour. Je dirais pareil que GC.
Une hotte au dessus de la plaque de cuisson, dont le conduit déboucherait à l'extérieur, serait nécessaire.
Voir alors la compatibilité avec la chaudière.
On suppose que la cuisine est équipée de prises d'air haute et basse de section suffisante.
Électriquement, une ligne dédiée 32 A en 6 mm² sur sortie de câble ou prise.
Cordialement.
31 août 2015 à 22:45
forum consulter ce sujet Installation d'une cuisinière électrique près de la chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour Dan73. Une méthode personnelle du type "on se débrouille".
Faire un trou rectangulaire vertical de 7 cm sur 9 cm, et usiner un tasseau de 6 cm sur 12 cm. (épaisseur 2 cm, bois dur)
Se débrouiller pour faire rentrer le tasseau de façon qu'il tienne tout seul. Mettre quelques vis sur le tasseau pour faire des points d'ancrage lors du collage.
Le retirer, préparer du map et de la filasse chanvre, humidifier le trou, enduire le trou de map, introduire le tasseau, placer comme on peut des nattes de filasse enduite de map de façon à sceller le tasseau et donc de répartir la charge future au pourtour du trou.
Après séchage, on peut enduire et fixer les platines.
De bons résultats sur du placo alvéolé en cloison.
Variante s'il y a du dur derrière : une fois le trou effectué, on peut fixer directement le tasseau sur la parpaing avec vis et chevilles. Le map peut être utilisé pour faire un collage préalable.
Cordialement.
31 août 2015 à 22:20
forum consulter ce sujet Fixer rampe sur mur en parpaings doublé sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur de taille respectable.
20 microfarads non polarisé.
Tension de service en régime permanent 400 V, tension pointe 450 V. MK est relatif à l'isolant.

Chez Conrad : condensateur moteur MKP WB40200/A sortie radiale 20 µF 450 V/AC
Ou équivalent avec d'autres types de connexions.
Quant à l'utilité de ce condensateur dans le GE, pas d'idée.
Cordialement.
31 août 2015 à 21:51
forum consulter ce sujet Remplacement d'un condensateur sur le forum Électricité

Bien reçu. Nous pouvons lire : " un inter-dif doit protéger soit des lignes lumière, soit des lignes prises".
Nous aimerions connaitre la justification normative ou scientifique de cette affirmation. A moins que le texte ne soit erroné.
Cordialement.
31 août 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension sur le forum Électricité