Bonjour, le petit logo ventilateur ne disparaîtra que si il est en auto, pour le mode froid il appuyer successivement sur le bouton mode faire défiler "AUTO", "COOL", "HEAT" stopper sur cool puis régler la température voulue.
Si vous appuyer sur "off" tout doit s’arrêter si vous appuyez sur "on", la clim repars aux réglages enregistrés.
Si vous appuyer sur "off" tout doit s’arrêter si vous appuyez sur "on", la clim repars aux réglages enregistrés.
03 août 2020 à 21:03

Bonjour, 22 ans quand même, et certainement au R22, peut être R407C ?
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
03 août 2020 à 20:56

Bonjour,
Attention si vous vous lancez dans le démontage de tout, l'installateur si vous êtes passé par cette case installation ne prendra rien en garantie.
Attention si vous vous lancez dans le démontage de tout, l'installateur si vous êtes passé par cette case installation ne prendra rien en garantie.
02 août 2020 à 19:27

Bonjour,
Une adresse non, mais éventuellement en expliquant vos déboires avec de belles photos recto/verso, Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider.
Une adresse non, mais éventuellement en expliquant vos déboires avec de belles photos recto/verso, Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider.
02 août 2020 à 19:24

Bonjour,
Si elle est prévue pour un plancher chauffant, ben non si ce plancher n'est pas prévu pour le refroidissement.
Si elle est prévue pour un plancher chauffant, ben non si ce plancher n'est pas prévu pour le refroidissement.
02 août 2020 à 19:22

Bonjour,
- contrôle d’étanchéité, avec contrôleur homologué,
- si doute essai de fonctionnement, si encore un doute mise en place des manos,
- si suspicion de fuite, arrêt obligatoire de l’installation avec une pastille rouge stipulant l’arrêt de la machine.
Un CERFA est élaboré stipulant l’arrêt de la machine pour cause éventuelle de fuite et ne sera autorisé à fonctionner que si la machine a été réparée signé par le technicien et le propriétaire.
Cette procédure engage la décision du technicien et la responsabilité de la société, si le propriétaire refuse, cette responsabilité engage celui-ci.
Une amende assez conséquente peut-être infligée environ 10000€, voire plus.
Citation :Oui et non, ce contrôle s'effectue avec un détecteur de fuite qui est contrôlé une fois par an par une société habilitée, le contrôle en tant que pro a une logique :
Pour les pro, un contrôle d’étanchéité se fait-il nécessairement en relevant les pressions ?
- contrôle d’étanchéité, avec contrôleur homologué,
- si doute essai de fonctionnement, si encore un doute mise en place des manos,
- si suspicion de fuite, arrêt obligatoire de l’installation avec une pastille rouge stipulant l’arrêt de la machine.
Un CERFA est élaboré stipulant l’arrêt de la machine pour cause éventuelle de fuite et ne sera autorisé à fonctionner que si la machine a été réparée signé par le technicien et le propriétaire.
Cette procédure engage la décision du technicien et la responsabilité de la société, si le propriétaire refuse, cette responsabilité engage celui-ci.
Une amende assez conséquente peut-être infligée environ 10000€, voire plus.
02 août 2020 à 19:20

Bonjour, en sécurité manque de gaz ?
02 août 2020 à 19:09

Bonjour,
Lire la notice de fonctionnement, peut-être qu'il faut vider un bac d'eau de déshumidification, situé devant ou derrière votre appareil.
Lire la notice de fonctionnement, peut-être qu'il faut vider un bac d'eau de déshumidification, situé devant ou derrière votre appareil.
02 août 2020 à 19:08

Bonjour,
Tout est écrit sur la capacité de démarrage, 35 Micro + ou - 5%.
Toutefois à mon avis au bout de 14 ans ce qui est super, elle commence à fatiguer, peut-être trop sollicitée, si vous la démarrez et que dans l'heure après ce démarrage la clim se coupe, certainement un manque de gaz ; le compresseur se met en sécurité, soit vous faites réparer ce qui est une possibilité, soit vous passez à autre chose, de plus neuf et récent.
Tout est écrit sur la capacité de démarrage, 35 Micro + ou - 5%.
Toutefois à mon avis au bout de 14 ans ce qui est super, elle commence à fatiguer, peut-être trop sollicitée, si vous la démarrez et que dans l'heure après ce démarrage la clim se coupe, certainement un manque de gaz ; le compresseur se met en sécurité, soit vous faites réparer ce qui est une possibilité, soit vous passez à autre chose, de plus neuf et récent.
02 août 2020 à 19:05

A vérifier.
01 août 2020 à 14:41

Bonjour, je pencherais pour une installation vide ou manque de gaz.
01 août 2020 à 14:41

Bonjour,
Oui en effet expliquez-vous. Comme c'est du Airton, et normalement l'eau vient à s’écouler quand on fait du froid, nous dire si cela fonctionne correctement en froid et éventuellement la température de reprise et de soufflage d'air.
Oui en effet expliquez-vous. Comme c'est du Airton, et normalement l'eau vient à s’écouler quand on fait du froid, nous dire si cela fonctionne correctement en froid et éventuellement la température de reprise et de soufflage d'air.
01 août 2020 à 14:39

Bonjour,
4 clignotements diode minuterie = équipement électrique extérieur défectueux. Ouvrir le panneau du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301. Merci.
4 clignotements diode minuterie = équipement électrique extérieur défectueux. Ouvrir le panneau du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301. Merci.
01 août 2020 à 14:35

Bonjour, comme Tam sûrement un problème de volute de soufflage déséquilibrée. Ou encore l'UI mal positionnée ou fixée sur son support.
01 août 2020 à 14:31

Bonjour,
Il y a déjà le clignotement de la led 301, qui correspond à une coupure de courant, ensuite la 304 comme expliqué par Dom, que l'UI 1 est en erreur de com je suppose que la carte UI 1 est HS.
Par contre non, on ne peut supprimer une UI car en principe il en faut deux pour un bon fonctionnement (c'est technique, des constructeurs).
Allez voir votre UI correspondante, et regarder si le courant arrive bien et si une led est allumée faites une comparaison avec l'autre UI.
Il y a déjà le clignotement de la led 301, qui correspond à une coupure de courant, ensuite la 304 comme expliqué par Dom, que l'UI 1 est en erreur de com je suppose que la carte UI 1 est HS.
Par contre non, on ne peut supprimer une UI car en principe il en faut deux pour un bon fonctionnement (c'est technique, des constructeurs).
Allez voir votre UI correspondante, et regarder si le courant arrive bien et si une led est allumée faites une comparaison avec l'autre UI.
30 juillet 2020 à 22:51

Bonjour,
Comme sur toutes marques de clims actuelles, si vous débranchez quoi que ce soit sur UI ou UE étant donné qu'elles communiquent et ou si un défaut apparaît, 90 X /100 et à un moment donné stoppera tout.
Ah oui aussi ne rien shunter car c'est de l’électronique et de la puissance qui travaillent en parallèle, sinon boum.
C'est une carte principale qui gère tout si elle n'a pas les infos comme températures avec les ondes ou un compresseur qui ne démarre pas, un manque d'alimentation puissance, plus de gaz, et j'en passe, vous n'y arriverez jamais.
A moins que Dom comme expliqué dans son post a une solution électronique ? Et je pense qu'il y en a une.
Comme sur toutes marques de clims actuelles, si vous débranchez quoi que ce soit sur UI ou UE étant donné qu'elles communiquent et ou si un défaut apparaît, 90 X /100 et à un moment donné stoppera tout.
Ah oui aussi ne rien shunter car c'est de l’électronique et de la puissance qui travaillent en parallèle, sinon boum.
C'est une carte principale qui gère tout si elle n'a pas les infos comme températures avec les ondes ou un compresseur qui ne démarre pas, un manque d'alimentation puissance, plus de gaz, et j'en passe, vous n'y arriverez jamais.
A moins que Dom comme expliqué dans son post a une solution électronique ? Et je pense qu'il y en a une.
30 juillet 2020 à 22:39

Bonjour,
Ne serait-ce pas plutôt un examen avec un devoir à rendre ? Car si on vous demande un audit, qui est un métier particulier, et vous engage à un résultat, il faudra et comme expliqué par Tam, le rapprochement auprès du constructeur qui s’avérera absolument nécessaire, il n'y a que eux qui pourront vous renseigner sur la manière à suivre. Suite bien sûr, d'après les relevés effectués par vos soins.
Quelques renseignements utiles : références complètes de la machine, puissance totale, les utilisations, donc les terminaux, les départs électriques bref tout ce qui se lie à la PEG (production d'eau glacée).
Ensuite le résultat préconisations : remplacement éventuel de la PAC trop vieille, ne peut plus répondre aux exigences, et aux besoins actuels. Une proposition peut être faites avec des devis avec des propositions de différents constructeurs, avec une PEG moins puissante par exemple.
Voilà pour l'instant.
Ne serait-ce pas plutôt un examen avec un devoir à rendre ? Car si on vous demande un audit, qui est un métier particulier, et vous engage à un résultat, il faudra et comme expliqué par Tam, le rapprochement auprès du constructeur qui s’avérera absolument nécessaire, il n'y a que eux qui pourront vous renseigner sur la manière à suivre. Suite bien sûr, d'après les relevés effectués par vos soins.
Quelques renseignements utiles : références complètes de la machine, puissance totale, les utilisations, donc les terminaux, les départs électriques bref tout ce qui se lie à la PEG (production d'eau glacée).
Ensuite le résultat préconisations : remplacement éventuel de la PAC trop vieille, ne peut plus répondre aux exigences, et aux besoins actuels. Une proposition peut être faites avec des devis avec des propositions de différents constructeurs, avec une PEG moins puissante par exemple.
Voilà pour l'instant.
30 juillet 2020 à 22:27

Bonjour,
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
30 juillet 2020 à 22:04

Bonjour,
Pour moi il y aurait un manque de gaz, soit il y a une fuite, si votre clim est neuve, la mise en service a mal été effectuée.
Mais il faut être patient pour les relevés de température d’abord, mettre toutes les UI que en ventilation, vitesse maxi, ensuite démarrer que la 1, attendre 10 minutes mini, vérifier la température sur chaque UI, ensuite remettre toutes les UI en ventilation seule, attendre 5 minutes, puis mettre la 2 en froid, refaire la même opération avec la 3.
Nous communiquer vos relevés.
Pour moi il y aurait un manque de gaz, soit il y a une fuite, si votre clim est neuve, la mise en service a mal été effectuée.
Mais il faut être patient pour les relevés de température d’abord, mettre toutes les UI que en ventilation, vitesse maxi, ensuite démarrer que la 1, attendre 10 minutes mini, vérifier la température sur chaque UI, ensuite remettre toutes les UI en ventilation seule, attendre 5 minutes, puis mettre la 2 en froid, refaire la même opération avec la 3.
Nous communiquer vos relevés.
29 juillet 2020 à 21:41

Bonjour, On ne devrait pas être très loin du bon code voire le bon.
29 juillet 2020 à 21:29

Bonjour.
Plus vous forcez avec la main plus vous allez accentuer le problème, soit il y a deux moteurs donc un par volet, soit un seul moteur avec un mécanisme articulé.
Faites un essai, stopper la demande de froid et stopper la clim, une fois fait, couper le courant attendre 2 minutes puis remettre le courant, normalement les volets s'ouvrent et se referment.
Cela permet de réiniatiliser les volets, refaites un essai de fonctionnent. Si le problème persiste ce doit être le petit moteur d'entrainement ou le mécanisme articulé avec, ou encore le volet par lui-même, parfois la petite gorge demi ronde avec un méplat s"use anormalement ou l’axe d'entrainement du moteur.
Afin de vérifier ce dernier, il faut enlever le volet concerné en le pliant suffisamment, afin de le sortir de ses axes.
Plus vous forcez avec la main plus vous allez accentuer le problème, soit il y a deux moteurs donc un par volet, soit un seul moteur avec un mécanisme articulé.
Faites un essai, stopper la demande de froid et stopper la clim, une fois fait, couper le courant attendre 2 minutes puis remettre le courant, normalement les volets s'ouvrent et se referment.
Cela permet de réiniatiliser les volets, refaites un essai de fonctionnent. Si le problème persiste ce doit être le petit moteur d'entrainement ou le mécanisme articulé avec, ou encore le volet par lui-même, parfois la petite gorge demi ronde avec un méplat s"use anormalement ou l’axe d'entrainement du moteur.
Afin de vérifier ce dernier, il faut enlever le volet concerné en le pliant suffisamment, afin de le sortir de ses axes.
29 juillet 2020 à 21:26

Bonjour,
Attention si vous utilisez des piles rechargeables, il est fréquent et possible que la commande bugge.
Attention si vous utilisez des piles rechargeables, il est fréquent et possible que la commande bugge.
29 juillet 2020 à 21:12

Bonjour, combien de fois clignote la led 301 ?
29 juillet 2020 à 21:09

Bonjour,
Normalement sur le bornier de câblage UE il y a 1, 2 et 3 plus la terre, il doit y avoir le même bornier sur votre UI, donc passer un 4 fils un blanc un marron un bleu plus un vert/jaune pour la terre entre et brancher une couleur sur un chiffre en correspondance sur l'UI et l'UE.
Il est possible qu'il faille alimenter votre UE avec un câble à part pour le 230V venant de votre tableau électrique.
Normalement sur le bornier de câblage UE il y a 1, 2 et 3 plus la terre, il doit y avoir le même bornier sur votre UI, donc passer un 4 fils un blanc un marron un bleu plus un vert/jaune pour la terre entre et brancher une couleur sur un chiffre en correspondance sur l'UI et l'UE.
Il est possible qu'il faille alimenter votre UE avec un câble à part pour le 230V venant de votre tableau électrique.
29 juillet 2020 à 21:04

Bonjour,
Si c'est au niveau des raccordements sur votre UE, ce n'est pas grave, vous pouvez toutefois effectuer une isolation avec de la bande isolante autocollante, que vous pouvez trouver aisément en GS Leroy ou Casto par exemple.
Mettre cette bande sur surface sèche.
Si c'est au niveau des raccordements sur votre UE, ce n'est pas grave, vous pouvez toutefois effectuer une isolation avec de la bande isolante autocollante, que vous pouvez trouver aisément en GS Leroy ou Casto par exemple.
Mettre cette bande sur surface sèche.
29 juillet 2020 à 20:57

Bonjour,
Vous ne voulez que les UI sans les UE ou une seule UE ? Ça ne sert pas à grand chose, autant avoir des ventilateurs suffiraient et seraient plus performant. Mais si c'est pour une expérience, peut-être ?
Pour dire qu'en règle générale, toutes marques de clim les UI ne fonctionneront pas sans leur UE.
Éventuellement avec de l'eau à 14°C avec une ventilation à la plus petite vitesse vous pourrez avoir au mieux 2 ou 3°C en moins dans la pièce, et encore il ne faut pas ouvrir une porte sinon tout est par terre. Il faut savoir aussi que l'eau au départ à 14°C sera à 19/20°C à l'arrivée, plus les pertes sur l’échangeur.
A part fournir de l'eau glacée en permanence. A mon avis l’écologie n'est pas là. Mais vous pouvez toujours essayer.
Vous ne voulez que les UI sans les UE ou une seule UE ? Ça ne sert pas à grand chose, autant avoir des ventilateurs suffiraient et seraient plus performant. Mais si c'est pour une expérience, peut-être ?
Pour dire qu'en règle générale, toutes marques de clim les UI ne fonctionneront pas sans leur UE.
Éventuellement avec de l'eau à 14°C avec une ventilation à la plus petite vitesse vous pourrez avoir au mieux 2 ou 3°C en moins dans la pièce, et encore il ne faut pas ouvrir une porte sinon tout est par terre. Il faut savoir aussi que l'eau au départ à 14°C sera à 19/20°C à l'arrivée, plus les pertes sur l’échangeur.
A part fournir de l'eau glacée en permanence. A mon avis l’écologie n'est pas là. Mais vous pouvez toujours essayer.
29 juillet 2020 à 20:54

Bonjour,
Vous nous avez donné la référence de votre UI, celle de votre UE concernée serait bien.
Et suivre les conseils de Dom-Aom.
Vous nous avez donné la référence de votre UI, celle de votre UE concernée serait bien.
Et suivre les conseils de Dom-Aom.
27 juillet 2020 à 21:09

Bonjour,
Tout ce que je peux, votre terrasse étant privée, dire ayant été confronté à cette situation dans Paris, est que si des propriétaires de votre immeuble ont installé la clim avant vous, normalement on ne peut rien vous dire.
C'est pas pour cela qu'il faut chercher les ennuis.
Tout ce que je peux, votre terrasse étant privée, dire ayant été confronté à cette situation dans Paris, est que si des propriétaires de votre immeuble ont installé la clim avant vous, normalement on ne peut rien vous dire.
C'est pas pour cela qu'il faut chercher les ennuis.
27 juillet 2020 à 20:56

Bonjour,
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
27 juillet 2020 à 20:44

Bonjour,
Je ne vois pas trop de quoi cela peut provenir, à part le fait que cela est dû apparemment aux coupures électriques, peut-être que c'est une sécurité constructeur afin d'éviter de casser le compresseur et pas la pièce la moins chère.
Mais c'est pas très courant chez n'importe quel constructeur.
Je ne vois pas trop de quoi cela peut provenir, à part le fait que cela est dû apparemment aux coupures électriques, peut-être que c'est une sécurité constructeur afin d'éviter de casser le compresseur et pas la pièce la moins chère.
Mais c'est pas très courant chez n'importe quel constructeur.
27 juillet 2020 à 20:38

Bonjour,
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
27 juillet 2020 à 20:31

Bonjour,
Pour commencer, changez de dépanneur car on ne remet jamais du gaz comme ça à l'aventure, parcourez le site et vous saurez pourquoi.
Le fait d'intervertir les vannes EEV ne changera rien, si ça fuit ça fuit. Il faut réparer. Par un vrai pro bien sûr.
Pour commencer, changez de dépanneur car on ne remet jamais du gaz comme ça à l'aventure, parcourez le site et vous saurez pourquoi.
Le fait d'intervertir les vannes EEV ne changera rien, si ça fuit ça fuit. Il faut réparer. Par un vrai pro bien sûr.
27 juillet 2020 à 20:25

Bonjour,
Tout dépend où est placée la sonde d'ambiance et votre thermomètre, il faut savoir aussi que la température affichée est un calcul entre la sonde d'ambiance et la sonde de reprise située dans votre UI.
Par contre votre clim est une clim dites de confort, c'est à dire pas du tout prévue pour en faire une chambre froide, l’idéal de réglage est entre 5 et 7°C en moins par rapport à la température extérieure.
Tout dépend où est placée la sonde d'ambiance et votre thermomètre, il faut savoir aussi que la température affichée est un calcul entre la sonde d'ambiance et la sonde de reprise située dans votre UI.
Par contre votre clim est une clim dites de confort, c'est à dire pas du tout prévue pour en faire une chambre froide, l’idéal de réglage est entre 5 et 7°C en moins par rapport à la température extérieure.
27 juillet 2020 à 20:21

Bonjour, le buzzer a son importance, de façon audible, cela permet de savoir si la réception est effective, et surtout en cas de panne, toutefois il est possible de mettre un sparadrap, ou un scotch sur le buzzer ou en façade.
25 juillet 2020 à 19:02

Bonjour,
Votre clim étant une bonne marque, il doit avoir un mode "nuit" sur votre commande lire votre mode d'emploi de celle-ci.
Ce mode permet de laisser la clim en fonctionnement la nuit et remonte de quelques degrés toutes les X heures, ce qui permet d'avoir moins froid, étant donné que la température se rafraichit la nuit puis repart dans un ordre normal au matin.
Votre clim étant une bonne marque, il doit avoir un mode "nuit" sur votre commande lire votre mode d'emploi de celle-ci.
Ce mode permet de laisser la clim en fonctionnement la nuit et remonte de quelques degrés toutes les X heures, ce qui permet d'avoir moins froid, étant donné que la température se rafraichit la nuit puis repart dans un ordre normal au matin.
21 juillet 2020 à 21:50

Bonjour,
Bon, j'avais pas saisi.
Dans ce cas je suppose que c'est pour brancher le tube d'évacuation situé derrière l'appareil. Ça ne va pas être très joli un tube qui pendouille du plafond !
Ne serait-il pas possible de percer un mur derrière le positionnement de l'appareil en point bas, avec une grille ronde adaptée du diamètre mini de la gaine, (très important). Et quelque soit la matière du "mur", sauf du verre, pourrait être percé aisément.
Bon, j'avais pas saisi.
Dans ce cas je suppose que c'est pour brancher le tube d'évacuation situé derrière l'appareil. Ça ne va pas être très joli un tube qui pendouille du plafond !
Ne serait-il pas possible de percer un mur derrière le positionnement de l'appareil en point bas, avec une grille ronde adaptée du diamètre mini de la gaine, (très important). Et quelque soit la matière du "mur", sauf du verre, pourrait être percé aisément.
11 juillet 2020 à 08:17

Bonjour,
C'est normal, une fois l'horloge activée, la clim prend en compte les infos demandées via l'horloge et les programmes demandés, température, vitesse ventilation etc. il faut désactiver l'horloge sur l'UI, pour reprendre la main avec la commande IR.
C'est normal, une fois l'horloge activée, la clim prend en compte les infos demandées via l'horloge et les programmes demandés, température, vitesse ventilation etc. il faut désactiver l'horloge sur l'UI, pour reprendre la main avec la commande IR.
11 juillet 2020 à 08:03

Bonjour, je nkai'0as mon oreille dans la machine, mais d'après votre description, je verrais bien un relais qui ferait des siennes, essayez de vous rapprocher avec prudence quand même du point de saisie du bruit ?? Et visuellement.
Peut-être un petit relais sur une carte ou pas.
Peut-être un petit relais sur une carte ou pas.
09 juillet 2020 à 22:42

Bonjour,
Je dirais que le fonctionnement est normal si cette machine n'est pas un "inverter" donc un" tout ou rien".
Normalement il faut régler la température 5/7°c en moins par rapport à celle de l'extérieur.
C'est une clim de confort non pour une salle informatique. Toutefois, vous pouvez la régler à 25/26°c.
Je dirais que le fonctionnement est normal si cette machine n'est pas un "inverter" donc un" tout ou rien".
Normalement il faut régler la température 5/7°c en moins par rapport à celle de l'extérieur.
C'est une clim de confort non pour une salle informatique. Toutefois, vous pouvez la régler à 25/26°c.
09 juillet 2020 à 22:38

Bonjour, chauffer le bas pour le haut je ne voudrais pas payer la facture. Alors pour refroidir, j'en parle même pas.
09 juillet 2020 à 22:29

Bonjour.
Si la Capa de démarrage est OK, je verrai bien le compresseur HS ce pourquoi, il disjoncte instantanément ou au bout de 2/3 minutes.
Si la Capa de démarrage est OK, je verrai bien le compresseur HS ce pourquoi, il disjoncte instantanément ou au bout de 2/3 minutes.
09 juillet 2020 à 22:19

Bonjour,
Je rejoins Tam, perso je ne conseille jamais le mode "auto", les problèmes de régulation température engendrent le plus souvent une situation d'inconfort.
Mettre votre clim en mode froid s'il fait chaud sur 24/25 Pc vous en serez que mieux aussi bien pour vous que pour votre portefeuille.
Je rejoins Tam, perso je ne conseille jamais le mode "auto", les problèmes de régulation température engendrent le plus souvent une situation d'inconfort.
Mettre votre clim en mode froid s'il fait chaud sur 24/25 Pc vous en serez que mieux aussi bien pour vous que pour votre portefeuille.
09 juillet 2020 à 22:14

Bonjour, confirmation des explications de Dom.
09 juillet 2020 à 22:09

Bonjour,
Effectivement en rejoignant tam, je crois que cette panne n'est pas nouvelle, mais il est possible que cette fuite soit apparue au moment du changement hiver/été ou inversement peut-être à cause du choc thermique une soudure mal faite d'usine et elle "pète" terme de frigoriste. C'est peu fréquent mais ça arrive.
Par contre je ne vois pas trop ce que le technicien veut faire, s'il a fermé les vannes de service donc on élimine l'UE, logique, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire de plus en ne testant que l'UI car il vient de le faire ?
Effectivement en rejoignant tam, je crois que cette panne n'est pas nouvelle, mais il est possible que cette fuite soit apparue au moment du changement hiver/été ou inversement peut-être à cause du choc thermique une soudure mal faite d'usine et elle "pète" terme de frigoriste. C'est peu fréquent mais ça arrive.
Par contre je ne vois pas trop ce que le technicien veut faire, s'il a fermé les vannes de service donc on élimine l'UE, logique, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire de plus en ne testant que l'UI car il vient de le faire ?

06 juillet 2020 à 21:59

Bonjour,
Si vous faites passer un expert en assurance vu l'état général de la batterie ou échangeur, la conclusion, sera que cela ne vient pas de la grêle plutôt une action ayant un seul impact.
En complément de notre invité, oui il est possible de réparer soit on remet un bout de tube, et on soude à l'argent on bouche le trou à l'argent soit on supprime une nappe.
Étant une opération quand même délicate tout cela il faut savoir le faire. Par un frigoriste ayant quand même un peu d'expérience.
Si vous faites passer un expert en assurance vu l'état général de la batterie ou échangeur, la conclusion, sera que cela ne vient pas de la grêle plutôt une action ayant un seul impact.
En complément de notre invité, oui il est possible de réparer soit on remet un bout de tube, et on soude à l'argent on bouche le trou à l'argent soit on supprime une nappe.
Étant une opération quand même délicate tout cela il faut savoir le faire. Par un frigoriste ayant quand même un peu d'expérience.
06 juillet 2020 à 21:47

Bonjour,
Si au moment précis où le compresseur veut démarrer le disjoncteur tombe, et que vous êtes certain que la puissance extérieure bonne, et que le disjoncteur soit en courbe D ou les fusibles en Am, je crains que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Si au moment précis où le compresseur veut démarrer le disjoncteur tombe, et que vous êtes certain que la puissance extérieure bonne, et que le disjoncteur soit en courbe D ou les fusibles en Am, je crains que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
06 juillet 2020 à 21:36

Bonjour,
Tout est possible, par contre je ne vois pas trop en quelle matière est la partie de toit où vous voulez effectuer cette sortie.
Si elle est en zinc, l'idéal est d'appeler un spécialiste afin qu'il vous effectue une jolie sortie un évent plat légèrement arrondi soudé et étanche, si en PVC il doit être possible de faire la même chose.
Mais pas cette cheminée qui risque de laisser la pluie rentrer, les tubes vont sortir par le haut ce qui rendra votre ensemble pas beau du tout.
Surtout si votre future UE est posée au sol à proximité, avez-vous pensé à l'inverse passer les tubes par le bas avec un allège c'est à dire clim fixée au sol le long d'une paroi et les tubes en passage sous la véranda ?
Tout est possible, par contre je ne vois pas trop en quelle matière est la partie de toit où vous voulez effectuer cette sortie.
Si elle est en zinc, l'idéal est d'appeler un spécialiste afin qu'il vous effectue une jolie sortie un évent plat légèrement arrondi soudé et étanche, si en PVC il doit être possible de faire la même chose.
Mais pas cette cheminée qui risque de laisser la pluie rentrer, les tubes vont sortir par le haut ce qui rendra votre ensemble pas beau du tout.
Surtout si votre future UE est posée au sol à proximité, avez-vous pensé à l'inverse passer les tubes par le bas avec un allège c'est à dire clim fixée au sol le long d'une paroi et les tubes en passage sous la véranda ?
06 juillet 2020 à 21:30

Bonjour, c'est mieux.
04 juillet 2020 à 17:53

Bonjour,
Il n'y a pas de configuration à effectuer, le changement de la carte s'effectuant hors tension, et en ayant bien pris les bonnes références pour ce remplacement.
Ceci dit, sur un gainable, il est normal qu'il n'y ait pas de balayage split, normal, n'ayant pas de volet, donc la carte ne prendra cette fonction.
Alors ne pas s'inquiéter et effectuer la mise en service normalement.
La commande à fils va reconnaître la carte, peut-être remettre à l'heure puis tout devrait fonctionner normalement.
Nous dire la suite, merci.
Il n'y a pas de configuration à effectuer, le changement de la carte s'effectuant hors tension, et en ayant bien pris les bonnes références pour ce remplacement.
Ceci dit, sur un gainable, il est normal qu'il n'y ait pas de balayage split, normal, n'ayant pas de volet, donc la carte ne prendra cette fonction.
Alors ne pas s'inquiéter et effectuer la mise en service normalement.
La commande à fils va reconnaître la carte, peut-être remettre à l'heure puis tout devrait fonctionner normalement.
Nous dire la suite, merci.
04 juillet 2020 à 17:51

Bonjour, non, à éviter, posez-les simplement sur une petite planche de récupération, les envelopper dans quoi que ce soit, surtout dans les combles, pourrait entraîner une surchauffe de ces pompes.
04 juillet 2020 à 12:04