Bonjour,
Il n'y a pas de configuration à effectuer, le changement de la carte s'effectuant hors tension, et en ayant bien pris les bonnes références pour ce remplacement.
Ceci dit, sur un gainable, il est normal qu'il n'y ait pas de balayage split, normal, n'ayant pas de volet, donc la carte ne prendra cette fonction.
Alors ne pas s'inquiéter et effectuer la mise en service normalement.
La commande à fils va reconnaître la carte, peut-être remettre à l'heure puis tout devrait fonctionner normalement.
Nous dire la suite, merci.
Il n'y a pas de configuration à effectuer, le changement de la carte s'effectuant hors tension, et en ayant bien pris les bonnes références pour ce remplacement.
Ceci dit, sur un gainable, il est normal qu'il n'y ait pas de balayage split, normal, n'ayant pas de volet, donc la carte ne prendra cette fonction.
Alors ne pas s'inquiéter et effectuer la mise en service normalement.
La commande à fils va reconnaître la carte, peut-être remettre à l'heure puis tout devrait fonctionner normalement.
Nous dire la suite, merci.
04 juillet 2020 à 17:51

Bonjour, non, à éviter, posez-les simplement sur une petite planche de récupération, les envelopper dans quoi que ce soit, surtout dans les combles, pourrait entraîner une surchauffe de ces pompes.
04 juillet 2020 à 12:04

Bonjour,
Oui, mais pas du tout recommandé, pour deux raisons, une pour l'onduleur qui sert en cas de coupure électrique d'avoir une autonomie batterie pour l'informatique, et en deux s'il y a coupure cela peut être due à un incendie donc la ventilation doit s'arrêter afin de de ne pas propager le feu.
Oui, mais pas du tout recommandé, pour deux raisons, une pour l'onduleur qui sert en cas de coupure électrique d'avoir une autonomie batterie pour l'informatique, et en deux s'il y a coupure cela peut être due à un incendie donc la ventilation doit s'arrêter afin de de ne pas propager le feu.
04 juillet 2020 à 12:00

Bonjour, oui bien sûr, par contre il faut être bon "bricoleur".
04 juillet 2020 à 11:57

Bonjour,
Non vous n'avez rien loupé, votre système est comme ça, il faut tous les jours appuyer sur le bouton pour effectuer cette opération.
Non vous n'avez rien loupé, votre système est comme ça, il faut tous les jours appuyer sur le bouton pour effectuer cette opération.
04 juillet 2020 à 11:56

Bonjour,
Le tube en dessous de votre UE OK, il ne servira qu'en hiver en mode chauffage pour le dégivrage, par contre le tube tombant droit il vient d'où ? Car s'il était raccordé sur le tube sous l'UE, c'est pas bon.
Mais s'il vient des condensats de l'UI, c'est que ces 2 évacuations sont normales et coulent sur le sol, terre terrasse etc.
Le tube en dessous de votre UE OK, il ne servira qu'en hiver en mode chauffage pour le dégivrage, par contre le tube tombant droit il vient d'où ? Car s'il était raccordé sur le tube sous l'UE, c'est pas bon.
Mais s'il vient des condensats de l'UI, c'est que ces 2 évacuations sont normales et coulent sur le sol, terre terrasse etc.
04 juillet 2020 à 11:44

Bonjour,
Essayez ça, stopper la clim, couper le courant, attention 3 à 4 minutes puis remettre le courant, normalement le volet doit s'ouvrir puis se refermer.
Cette opération permet de réinitialiser le positionnement volet.
Faites un essai de fonctionnement, si le bruit persiste il faudra certainement remplacer le petit système de dents crantées ou caméscopes.
Essayez ça, stopper la clim, couper le courant, attention 3 à 4 minutes puis remettre le courant, normalement le volet doit s'ouvrir puis se refermer.
Cette opération permet de réinitialiser le positionnement volet.
Faites un essai de fonctionnement, si le bruit persiste il faudra certainement remplacer le petit système de dents crantées ou caméscopes.
04 juillet 2020 à 11:39

Bonjour,
Un thermistor est une sonde, celle qui correspondrait au code défaut serait "sonde défaut ligne gaz".
Attention, ne pas débrancher des sondes ou quoi ce soit sous tension car cela va et/ou peut amener d'autres pannes.
Hors tension, bien repérer quelle sonde va à tel endroit, les débrancher et effectuer des mesures ohmiques.
Un thermistor est une sonde, celle qui correspondrait au code défaut serait "sonde défaut ligne gaz".
Attention, ne pas débrancher des sondes ou quoi ce soit sous tension car cela va et/ou peut amener d'autres pannes.
Hors tension, bien repérer quelle sonde va à tel endroit, les débrancher et effectuer des mesures ohmiques.
04 juillet 2020 à 11:27

Bonjour, essayez avec les photos au mieux.
04 juillet 2020 à 11:10

Bonjour,
Êtes-vous bien certain que ce sont des "silencieux" ?
Si vous le pouvez, donnez-nous la référence qui doit être écrite dessus. Merci.
Et je vois qu'il y a pas mal de givre sur l'aspiration ce qui donnerait un 1er symptôme de manque de gaz.
D'où ce bruit assez fréquent de la vanne de réinjection gaz.
Êtes-vous bien certain que ce sont des "silencieux" ?
Si vous le pouvez, donnez-nous la référence qui doit être écrite dessus. Merci.
Et je vois qu'il y a pas mal de givre sur l'aspiration ce qui donnerait un 1er symptôme de manque de gaz.
D'où ce bruit assez fréquent de la vanne de réinjection gaz.
02 juillet 2020 à 22:16

Bonjour,
Là je ne vois pas du tout ce à quoi peut bien servir cette pièce qui fait du bruit ?
Et ce qui m'inquiète, est que les installateurs, le savent pas eux-mêmes.
Je suis curieux svp, des photos.
Là je ne vois pas du tout ce à quoi peut bien servir cette pièce qui fait du bruit ?
Et ce qui m'inquiète, est que les installateurs, le savent pas eux-mêmes.
Je suis curieux svp, des photos.
02 juillet 2020 à 22:06

Bonjour, du coup, ça marche ?
02 juillet 2020 à 22:01

Bonjour,
Incliner une clim était valable il y a 35 ans, et cela fait longtemps que ce n'est plus d'actualité, on installe la clim droite au niveau, étant donné que le condensat déjà incliné à la fabrication.
Déjà esthétiquement c'est plus joli visuellement et de plus on peut donc choisir la sortie droite ou gauche en fonction de l'installation.
Par contre, il ne faut pas s'inquiéter pour la quantité d'eau évacuée, elle est fonction de la température demandée et du taux d'hygrométrie ambiant et comme dit par tam une fois ce taux stabilisé, il n'y aura pratiquement plus d'eau.
Incliner une clim était valable il y a 35 ans, et cela fait longtemps que ce n'est plus d'actualité, on installe la clim droite au niveau, étant donné que le condensat déjà incliné à la fabrication.
Déjà esthétiquement c'est plus joli visuellement et de plus on peut donc choisir la sortie droite ou gauche en fonction de l'installation.
Par contre, il ne faut pas s'inquiéter pour la quantité d'eau évacuée, elle est fonction de la température demandée et du taux d'hygrométrie ambiant et comme dit par tam une fois ce taux stabilisé, il n'y aura pratiquement plus d'eau.
02 juillet 2020 à 21:57

Bonjour,
C'est bizarre, le principe du froid est de déshumidifier et donc par logique en fonction de la demande de température, on évacue cette eau condensée dehors, et pas vers l'intérieur.
Si j'ai bien compris, votre appareil, est bien un window ? Si c'est bien cela, normalement il doit y avoir un trou sur un côté par exemple pour cette évacuation, vérifier et bien regarder en effectuant quelques essais si elle s'évacue correctement.
C'est bizarre, le principe du froid est de déshumidifier et donc par logique en fonction de la demande de température, on évacue cette eau condensée dehors, et pas vers l'intérieur.
Si j'ai bien compris, votre appareil, est bien un window ? Si c'est bien cela, normalement il doit y avoir un trou sur un côté par exemple pour cette évacuation, vérifier et bien regarder en effectuant quelques essais si elle s'évacue correctement.
02 juillet 2020 à 21:47

Bonjour,
Comme suggéré par tam lire cette question réponse. Je crois qu'elle vous aidera.
Comme suggéré par tam lire cette question réponse. Je crois qu'elle vous aidera.
02 juillet 2020 à 21:40

Bonjour,
Si c'est un code panne, je n'ai pas, mais souvent sur ce site les pannes les plus courantes, sont un mauvais entretien, des feuilles ou autre dans la partie extérieure de l'appareil hors tension enlever le capot de protection et visionner l'état.
Si c'est un code panne, je n'ai pas, mais souvent sur ce site les pannes les plus courantes, sont un mauvais entretien, des feuilles ou autre dans la partie extérieure de l'appareil hors tension enlever le capot de protection et visionner l'état.
02 juillet 2020 à 21:38

Bonjour,
20 ans c'est bien, ne connaissant pas du tout cette marque, si c'est un split, avec un mural, il faut enlever la grille cache filtres, enlever cette grille, puis avec un détecteur des yeux il faut regarder s'il y a des vis sur le capot sous la grille que vous avez démontée, qui pourraient éventuellement fixer cette façade.
Si vous ne voyez rien elles sont peut-être sous des petit caches le long de cette façade en dessous du volet de soufflage, ça se faisait beaucoup à l'époque.
Si tout est OK les enlever puis par une procédure de déclipsage enlever cette façade.
Ne pas hésiter à forcer modérément mais fermement. Si vous n'y arrivez pas quelques photos pourraient aider.
20 ans c'est bien, ne connaissant pas du tout cette marque, si c'est un split, avec un mural, il faut enlever la grille cache filtres, enlever cette grille, puis avec un détecteur des yeux il faut regarder s'il y a des vis sur le capot sous la grille que vous avez démontée, qui pourraient éventuellement fixer cette façade.
Si vous ne voyez rien elles sont peut-être sous des petit caches le long de cette façade en dessous du volet de soufflage, ça se faisait beaucoup à l'époque.
Si tout est OK les enlever puis par une procédure de déclipsage enlever cette façade.
Ne pas hésiter à forcer modérément mais fermement. Si vous n'y arrivez pas quelques photos pourraient aider.
02 juillet 2020 à 21:34

Bonjour,
Pour explication, non la pompe ne va pas fondre sous les toits, sinon cela arrive depuis longtemps sur votre tube d'évacuation de la pompe actuelle.
Et lisez bien mon explication sur le déport de la pompe. Pour info, le câble qui permet ce déport, existe en 1m mais on peut en mettre deux si nécessaire.
Allez sur le site Sauermann et voyez les types de pompes et les options possibles. Sinon vous pouvez mettre une pompe peristatile très silencieuse mais chère.
Pour explication, non la pompe ne va pas fondre sous les toits, sinon cela arrive depuis longtemps sur votre tube d'évacuation de la pompe actuelle.
Et lisez bien mon explication sur le déport de la pompe. Pour info, le câble qui permet ce déport, existe en 1m mais on peut en mettre deux si nécessaire.
Allez sur le site Sauermann et voyez les types de pompes et les options possibles. Sinon vous pouvez mettre une pompe peristatile très silencieuse mais chère.
30 juin 2020 à 21:31

Bonjour,
R410 C ce serait mon choix, il faut savoir aussi que souvent ces appareils sont assez bruyants, privilégier une bonne puissance et le plus silencieux possible, par contre il va falloir y mettre le prix, sinon la déception sera là.
R410 C ce serait mon choix, il faut savoir aussi que souvent ces appareils sont assez bruyants, privilégier une bonne puissance et le plus silencieux possible, par contre il va falloir y mettre le prix, sinon la déception sera là.
30 juin 2020 à 21:23

Bonjour,
Les explications de polo29 sont correctes, il va être difficile de trouver des UI ou UE séparées sauf si les machines ont moins de 5 ans dans le meilleurs des cas.
Je pense que le mieux est de tout changer, ce ne sera pas forcément plus cher, car si les tubes frigo si c'est le même gaz, l'alimentation électrique les liaisons électriques UI/UE restent, un vrai pro fait ça en une petite journée avec la mise en service.
Vous repartiriez sur un appareil neuf et une nouvelle garantie.
Citation :Ce que vous dites est un peu inquiétant, vous êtes dans un courant marin ?
En fait il y a énormément de corrosion sur l'échangeur thermique, la partie où les tubes s'insèrent dans celui-ci, le système n'est plus étanche et le gaz se vide en quelques minutes.
Les explications de polo29 sont correctes, il va être difficile de trouver des UI ou UE séparées sauf si les machines ont moins de 5 ans dans le meilleurs des cas.
Je pense que le mieux est de tout changer, ce ne sera pas forcément plus cher, car si les tubes frigo si c'est le même gaz, l'alimentation électrique les liaisons électriques UI/UE restent, un vrai pro fait ça en une petite journée avec la mise en service.
Vous repartiriez sur un appareil neuf et une nouvelle garantie.
30 juin 2020 à 21:17

Bonjour,
Appareil datant de 16 ans je ne pense pas que cela soit possible, appeler la plateforme si elle existe et voyez les possibilités.
Appareil datant de 16 ans je ne pense pas que cela soit possible, appeler la plateforme si elle existe et voyez les possibilités.
30 juin 2020 à 20:59

Bonjour,
Je crois que pour une question d'aides de l'état pour les économies de chauffage, cette machine est programmée d'usine que pour le chauffage. Il doit y voir une manipulation à faire sur l'UE, ou l'UI, peut-être les deux.
En cherchant bien sur ce forum, il y peut-être la manipulation. Ou encore appeler la plateforme.
Je crois que pour une question d'aides de l'état pour les économies de chauffage, cette machine est programmée d'usine que pour le chauffage. Il doit y voir une manipulation à faire sur l'UE, ou l'UI, peut-être les deux.
En cherchant bien sur ce forum, il y peut-être la manipulation. Ou encore appeler la plateforme.
30 juin 2020 à 20:55

Bonjour,
Les devis me semblent corrects, mais il est certain que si les prix baissent radicalement, et continuellement, il y a sûrement comme vous dites un loup.
Les devis me semblent corrects, mais il est certain que si les prix baissent radicalement, et continuellement, il y a sûrement comme vous dites un loup.
30 juin 2020 à 20:45

Bonjour,
Alors, invité ça je ne crois pas surtout sur ce type de système, systèmes comme ça, à moins qu'il y ai, une vanne de réinjection gaz chaud pour provoquer une réduction de puissance, c'est une possibilité d'où le pschitt.
Mettez en chauffage une seule UI en hiver, vous verrez les autres feront un peu de chaud. C'est technique un compresseur ne pourrait pas brasser autant de liquide et casse surtout.
Lagass, svp faites-nous des photos car ça devient un peu incompréhensible, je ne comprends pas toutes vos descriptions petit gros tuyaux, silencieux etc. ???
Alors, invité ça je ne crois pas surtout sur ce type de système, systèmes comme ça, à moins qu'il y ai, une vanne de réinjection gaz chaud pour provoquer une réduction de puissance, c'est une possibilité d'où le pschitt.
Mettez en chauffage une seule UI en hiver, vous verrez les autres feront un peu de chaud. C'est technique un compresseur ne pourrait pas brasser autant de liquide et casse surtout.
Lagass, svp faites-nous des photos car ça devient un peu incompréhensible, je ne comprends pas toutes vos descriptions petit gros tuyaux, silencieux etc. ???
29 juin 2020 à 22:49

Bonjour,
Que la pompe continue de tourner pendant quelques minutes OK, mais pendant une heure voire plus là il y a un problème.
Soit le flotteur reste bloqué ou la pompe a du mal à évacuer l'eau parce-que la longueur du tube d'évacuation est trop long, ce qui si c'est le cas, va cramer la pompe, à 100€ ça va piquer un peu.
Il faut savoir qu'il y a la possibilité de déplacer cette pompe par un autre modèle, flotteur et pompe séparée, le flotteur dans la moulure, ou dans l'espace en bas derrière l'UI avec un prolongateur il est possible de mettre la pompe dans les combles par exemple.
Que la pompe continue de tourner pendant quelques minutes OK, mais pendant une heure voire plus là il y a un problème.
Soit le flotteur reste bloqué ou la pompe a du mal à évacuer l'eau parce-que la longueur du tube d'évacuation est trop long, ce qui si c'est le cas, va cramer la pompe, à 100€ ça va piquer un peu.
Il faut savoir qu'il y a la possibilité de déplacer cette pompe par un autre modèle, flotteur et pompe séparée, le flotteur dans la moulure, ou dans l'espace en bas derrière l'UI avec un prolongateur il est possible de mettre la pompe dans les combles par exemple.
29 juin 2020 à 22:33

Bonjour,
Si vous avez un code erreur, c'est qu'il y a du courant quelque part ???
Vous vous trompez peut-être sur vos prises de mesure ?
Je ne connais pas les codes pannes de cette marque chinoise ou autre, peut-être dans la doc que vous avez ?
Si vous avez un code erreur, c'est qu'il y a du courant quelque part ???
Vous vous trompez peut-être sur vos prises de mesure ?
Je ne connais pas les codes pannes de cette marque chinoise ou autre, peut-être dans la doc que vous avez ?
29 juin 2020 à 22:24

Bonjour, d'accord avec tam, Technibel est bien, j'en ai un d'une ancienne génération, et qui fonctionne depuis + de 25 ans.
29 juin 2020 à 22:22

Bonjour,
Appareil vendu en GS, il est possible que le compresseur ait cramé d'où la disjonction ?
Et la surchauffe de votre tableau vient peut-être de là, si mal calibré risque d'incendie.
Appareil vendu en GS, il est possible que le compresseur ait cramé d'où la disjonction ?
Et la surchauffe de votre tableau vient peut-être de là, si mal calibré risque d'incendie.
29 juin 2020 à 22:19

Bonjour,
Si vous ne pouvez faire autrement, c'est une solution, il ne faut pas oublier, qu'il y a deux trous à effectuer pour l'entrée et la sortie d'air, plus une pour l'évacuation condensat, qui va couler dehors.
Pour le reste il y a le risque du bruit et vibrations sur le mur, mais comme ils sont assez récents je pense que des améliorations ont été faites.
Lire sur internet en tapant la référence les décibels. Ces appareils fonctionnent bien mieux qu'un mobile, après il n'y a pas grand chose de comparable.
Si vous ne pouvez faire autrement, c'est une solution, il ne faut pas oublier, qu'il y a deux trous à effectuer pour l'entrée et la sortie d'air, plus une pour l'évacuation condensat, qui va couler dehors.
Pour le reste il y a le risque du bruit et vibrations sur le mur, mais comme ils sont assez récents je pense que des améliorations ont été faites.
Lire sur internet en tapant la référence les décibels. Ces appareils fonctionnent bien mieux qu'un mobile, après il n'y a pas grand chose de comparable.
29 juin 2020 à 22:14

Bonjour,
En effet il doit y avoir obligatoirement un filtre en aspiration de vos gainable, en espérant qu'ils sont gainés en aspiration, et comme apparemment, vous ne le savez même pas, ils doivent bien encrassés.
Commencez par là, c'est le minimum, ensuite on verra.
En effet il doit y avoir obligatoirement un filtre en aspiration de vos gainable, en espérant qu'ils sont gainés en aspiration, et comme apparemment, vous ne le savez même pas, ils doivent bien encrassés.
Commencez par là, c'est le minimum, ensuite on verra.
29 juin 2020 à 22:05

Bonjour,
Je ne connais pas ce système, mais peut-être qu'une réinitialisation est indispensable, ou alors appeler l'installeur, étant donné qu'il a l'air de bien s'y connaitre.
Peut-être aussi que l'écran ne veut plus rien savoir ?
Je ne connais pas ce système, mais peut-être qu'une réinitialisation est indispensable, ou alors appeler l'installeur, étant donné qu'il a l'air de bien s'y connaitre.
Peut-être aussi que l'écran ne veut plus rien savoir ?
28 juin 2020 à 14:26

Bonjour, tam.
La technique voudra que ça marche de la même façon. Il faut être logique.
La technique voudra que ça marche de la même façon. Il faut être logique.
28 juin 2020 à 14:22

Bonjour,
Il n'y a pas de fenêtres chez vous ? m² ? Pour l'étude tout se calcule en M3.
Il n'y a pas de fenêtres chez vous ? m² ? Pour l'étude tout se calcule en M3.
Citation :Il faut lire nos réponses depuis des années, le froid tombe, le chaud monte donc la réponse est non, ça ne marchera pas.
Est-ce que cela peut fonctionner en laissant les portes ouvertes ou est-ce que la cage de l'escalier va engouffrer tout le froid ?
28 juin 2020 à 14:20

Bonjour, et oui c'est un mobile, il ne faut pas s'attendre à une clim, disons que ca va rafraichir sans plus.
28 juin 2020 à 14:14

Bonjour, sujet déjà abordé maintes fois sur ce forum, suivre les réponses.
Certainement la volute de soufflage très encrassée.
A nettoyer délicatement.
Certainement la volute de soufflage très encrassée.
A nettoyer délicatement.
28 juin 2020 à 14:11

Bonjour.
Suivre les instructions de FFOO31, le neutre étant en N(1) et la phase en 1 le 3 étant la commande fonctionnement compresseur.
Suivre les instructions de FFOO31, le neutre étant en N(1) et la phase en 1 le 3 étant la commande fonctionnement compresseur.
28 juin 2020 à 10:52

Bonjour,
On va procéder autrement, bien respecter ces deux procédures :
1er : mettre l'UI 1 en mode froid seule les autres éteintes, nous dire si elle fait de froid, ensuite sur la 2 en froid seule les autres éteintes, ensuite 3 et pour finir 4 nous dire ce qui se passe.
2ème : mettez en route une UI on va l'appeler n°1, et mettre les autres en ventilation. Même procédé pour la 2, 3 et 4, nous dire ce qui se passe. Par exemple la 4 en demande froid, mais production de froid sur la 3 par exemple.
Si l'installation est neuve et mise en service par une société habilitée, faire jouer la garantie, si non, c'est à vos frais et ça coûte cher.
Mais pour l'instant on en est pas là.
On va procéder autrement, bien respecter ces deux procédures :
1er : mettre l'UI 1 en mode froid seule les autres éteintes, nous dire si elle fait de froid, ensuite sur la 2 en froid seule les autres éteintes, ensuite 3 et pour finir 4 nous dire ce qui se passe.
2ème : mettez en route une UI on va l'appeler n°1, et mettre les autres en ventilation. Même procédé pour la 2, 3 et 4, nous dire ce qui se passe. Par exemple la 4 en demande froid, mais production de froid sur la 3 par exemple.
Citation :Non ça ne servira à rien, soit elle est HS et dans le meilleur des cas c'est simplement la bobine, soit il faut remplacer le corps et là faire appel à un frigoriste.
Comment on débloque une électrovanne ? Si je mets du dégrippant ça peut marcher ?
Si l'installation est neuve et mise en service par une société habilitée, faire jouer la garantie, si non, c'est à vos frais et ça coûte cher.
Mais pour l'instant on en est pas là.
28 juin 2020 à 10:47

Bonjour,
Merci.
Citation :AAC bien lire mes propos, j'ai écrit la même chose que vous.
Contrairement à ce qui a été suggéré ne pas faire de supplément de fluide sans vérification préalable.
Citation :Par contre il est bien de signaler le danger de ce gaz.
Rappeler votre installateur, et effectuer un contrôle de poids gaz, il se peut aussi qu'il y ait une fuite.
Merci.
28 juin 2020 à 10:34

Bonjour,
Alors pour explication le petit tube c'est l'entrée de votre UI et le gros la sortie. Et oui le fonctionnement est normal, tout le fluide dans la machine ne peut aller dans une seule UI, il y aurait des soucis de fonctionnement et de retour liquide sur le compresseur, ce qui pourrait entrainer la casse, que l'on va éviter.
Alors pour explication le petit tube c'est l'entrée de votre UI et le gros la sortie. Et oui le fonctionnement est normal, tout le fluide dans la machine ne peut aller dans une seule UI, il y aurait des soucis de fonctionnement et de retour liquide sur le compresseur, ce qui pourrait entrainer la casse, que l'on va éviter.
28 juin 2020 à 10:29

Bonjour, travail mal fait, il faut isoler sur la partie raccordement (dudgeons) les tubes Cu, c'est obligatoire.
28 juin 2020 à 10:23

Bonjour.
Y a t'il un clignotement sur les UI ? si non, pas de code panne en vue.
Il faut savoir que sur un multi, la puissance baisse si toutes les UI sont en service, c'est normal, par contre la température en soufflage est un peu importante en delta T°C.
Il y a souvent lors de la mise en service sur un multi un complément de charge à effectuer.
Si le calcul de poids gaz n'a pas été effectué et donc un éventuel complément de charge, il est certain que ça va moins bien fonctionner, les sondes vont réagir en fonction de ce qu'elle vont capter, le compresseur tournera moins vite ou pas correctement afin de protéger le compresseur, mais ça ne durera qu'un temps.
Les conséquences dans le futur seront, mauvais fonctionnement, entrainant décalage des sondes, risque de cramer les cartes, et le compresseur.
Rappeler votre installateur, et effectuer un contrôle de poids gaz, il se peut aussi qu'il y ait une fuite.
Vous pouvez nous contacter pour la procédure.
Y a t'il un clignotement sur les UI ? si non, pas de code panne en vue.
Il faut savoir que sur un multi, la puissance baisse si toutes les UI sont en service, c'est normal, par contre la température en soufflage est un peu importante en delta T°C.
Il y a souvent lors de la mise en service sur un multi un complément de charge à effectuer.
Si le calcul de poids gaz n'a pas été effectué et donc un éventuel complément de charge, il est certain que ça va moins bien fonctionner, les sondes vont réagir en fonction de ce qu'elle vont capter, le compresseur tournera moins vite ou pas correctement afin de protéger le compresseur, mais ça ne durera qu'un temps.
Les conséquences dans le futur seront, mauvais fonctionnement, entrainant décalage des sondes, risque de cramer les cartes, et le compresseur.
Rappeler votre installateur, et effectuer un contrôle de poids gaz, il se peut aussi qu'il y ait une fuite.
Vous pouvez nous contacter pour la procédure.
27 juin 2020 à 13:19

Bonjour.
Cela ressemble plus à un gros manque de gaz.
Si vous faites fonctionner UI par UI fonctionne t'elle en froid ?
Cela ressemble plus à un gros manque de gaz.
Si vous faites fonctionner UI par UI fonctionne t'elle en froid ?
27 juin 2020 à 13:02

Bonjour,
Là je ne vois pas trop étant donné que vous n'avez pas d'ECS.
C'est peut-être lié avec le chauffage ? alors pourquoi ?
Il faudra peut-être appeler un technicien connaissant la marque. Et surtout l'Altherma.
Là je ne vois pas trop étant donné que vous n'avez pas d'ECS.
C'est peut-être lié avec le chauffage ? alors pourquoi ?
Il faudra peut-être appeler un technicien connaissant la marque. Et surtout l'Altherma.
26 juin 2020 à 20:34

Ben oui, ce n'est pas la même chose.
Quand on est en face la led de gauche correspond aux unités celle de droite aux dizaines, il existe les deux codes 76 et 67, si vous avez un doute, il y a dans l'UE en enlevant le capot du dessus deux leds une verte pour les unités et une rouge pour les dizaines, nous dire combien clignote chacune d'elle.
Quand on est en face la led de gauche correspond aux unités celle de droite aux dizaines, il existe les deux codes 76 et 67, si vous avez un doute, il y a dans l'UE en enlevant le capot du dessus deux leds une verte pour les unités et une rouge pour les dizaines, nous dire combien clignote chacune d'elle.
26 juin 2020 à 20:29

Bonjour,
Désolé je ne connais absolument pas cette marque. En glanant sur internet ce serait un produit anglais. Peut-être qu'en nous donnant la réf complète, nous pourrions trouver des docs.
Désolé je ne connais absolument pas cette marque. En glanant sur internet ce serait un produit anglais. Peut-être qu'en nous donnant la réf complète, nous pourrions trouver des docs.
26 juin 2020 à 20:17

Bonjour,
Êtes-vous certain que l'alimentation vient de l'UI ?
Je verrais plutôt de l'UE vers l'UI. Allez voir quand même sur votre tableau électrique.
Êtes-vous certain que l'alimentation vient de l'UI ?
Je verrais plutôt de l'UE vers l'UI. Allez voir quand même sur votre tableau électrique.
26 juin 2020 à 20:11

Bonjour,
Je ne sais pas pourquoi il y a ces écritures, cela correspond peut-être pour autre chose, la programmation par exemple, mais il est certain que la flèche du bas est pour descendre la température et celle du haut pour augmenter la température.
Je ne sais pas pourquoi il y a ces écritures, cela correspond peut-être pour autre chose, la programmation par exemple, mais il est certain que la flèche du bas est pour descendre la température et celle du haut pour augmenter la température.
26 juin 2020 à 20:06

Bonjour,
Les idées de AAC sont possibles, la seule chose est que s'il y a un manque de gaz, donc prise en glace, soit la mise en service à été mal effectuée, soit il y a une fuite, dans les deux cas il faut récupérer le gaz, par une boite de transfert si le poids est bon on le réinjecte, si non il faudra faire une recherche de fuite et mettre du gaz neuf.
Si tout est OK le problème est autre, une mauvaise installation de l'UI ou une évacuation d'un diamètre de tube trop petit, ou encore tout simplement une demande de température trop basse d'où une déshumidification trop important par rapport toujours à l'évacuation.
Et oui, un pro sera peut-être plus à même de trouver le problème.
Citation :En aspiration de votre UI ? vous voulez dire en aspiration de l'air de votre UI.
De l'eau sort de la bouche de l'extracteur d'air.
Les idées de AAC sont possibles, la seule chose est que s'il y a un manque de gaz, donc prise en glace, soit la mise en service à été mal effectuée, soit il y a une fuite, dans les deux cas il faut récupérer le gaz, par une boite de transfert si le poids est bon on le réinjecte, si non il faudra faire une recherche de fuite et mettre du gaz neuf.
Si tout est OK le problème est autre, une mauvaise installation de l'UI ou une évacuation d'un diamètre de tube trop petit, ou encore tout simplement une demande de température trop basse d'où une déshumidification trop important par rapport toujours à l'évacuation.
Et oui, un pro sera peut-être plus à même de trouver le problème.
26 juin 2020 à 20:03

Bonjour,
Citation :La procédure SVP.
J'ai vérifié le gaz mais pas de manque.
25 juin 2020 à 19:01

Bonjour, nettoyez les filtres on verra après.
25 juin 2020 à 19:00