Bonjour,
Si vous voulez climatiser le séjour, il faut une clim dans le séjour, c'est comme mettre la clim dans le couloir et climatiser toute la maison et bien sûr, les chambres.
La clim dans la cuisine il faudra la nettoyer plus souvent si vous cuisinez, mais perso je la mettrai à droite au dessus de l’accès cellier dans le prolongement de la pièce.
On ne met jamais deux clims cote à cote ou comme vous en vis à vis ça ne fonctionnera pas.
Si vous voulez climatiser le séjour, il faut une clim dans le séjour, c'est comme mettre la clim dans le couloir et climatiser toute la maison et bien sûr, les chambres.
La clim dans la cuisine il faudra la nettoyer plus souvent si vous cuisinez, mais perso je la mettrai à droite au dessus de l’accès cellier dans le prolongement de la pièce.
On ne met jamais deux clims cote à cote ou comme vous en vis à vis ça ne fonctionnera pas.
09 septembre 2020 à 18:16

Bonjour,
Bien pensez à prendre un appareil UI adapté pour la puissance soufflage.
Bien pensez à prendre un appareil UI adapté pour la puissance soufflage.
07 septembre 2020 à 19:14

Bonjour,
Étant tout électrique sur une maison classée D ce n'est pas du AAA+++, là c'est certain.
Je trouve cela excessif, ça fait 5000€ par an, et ce n'est pas la VMC qui pompe le plus.
Une PAC ne doit servir que pour le chauffage, pas pour le froid, sinon les économies réalisées en hiver sont mangées en été.
Une bonne isolation, des ampoules Économiques, éteindre les lumières inutiles etc. peuvent contribuer à une baisse assez conséquente de la facture.
Étant tout électrique sur une maison classée D ce n'est pas du AAA+++, là c'est certain.
Je trouve cela excessif, ça fait 5000€ par an, et ce n'est pas la VMC qui pompe le plus.
Une PAC ne doit servir que pour le chauffage, pas pour le froid, sinon les économies réalisées en hiver sont mangées en été.
Une bonne isolation, des ampoules Économiques, éteindre les lumières inutiles etc. peuvent contribuer à une baisse assez conséquente de la facture.
07 septembre 2020 à 19:12

Bonjour,
N'ayant pas eu le temps de vous répondre tout à l'heure, la réponse, vous a été faites, sachant que le 1.5² est pour l’éclairage ou commande.
Par contre pour en revenir à la disjonction, il est possible, qu'il va certainement falloir effectuer un équilibrage de phase, car votre installation doit être en tri+N+terre et non en triphasé seul.
Pour cela il faudra faire appel à un électricien. L'installateur de la clim aurait dû vous conseiller.
N'ayant pas eu le temps de vous répondre tout à l'heure, la réponse, vous a été faites, sachant que le 1.5² est pour l’éclairage ou commande.
Par contre pour en revenir à la disjonction, il est possible, qu'il va certainement falloir effectuer un équilibrage de phase, car votre installation doit être en tri+N+terre et non en triphasé seul.
Pour cela il faudra faire appel à un électricien. L'installateur de la clim aurait dû vous conseiller.
07 septembre 2020 à 19:03

Bonjour.
C'est un peu particulier ce que vous demandez, mais je pense que c'est tout à fait faisable, les problèmes de condensation ne seront pas plus conséquentes à partir du moment où la gaine qui sortira de votre UI sera isolée, il va de soit qu'il faudra regarder aussi que la pression disponible soit bien calculée pour ce genre de modification. Car il faudra peut-être passer à un autre appareil plus approprié.
Car normalement on passe d'une gaine principale qui va jusqu'au bout des pièces, puis on effectue des piquages pour chaque pièces concernées.
La gaine est soit en Fib-air une gaine isolée en laine de verre compressée isolant en phonique et en condensation, que l'on fabrique sur place en fonction de rond/carré/ovale/rectangulaire etc. ou en gaine tôle qu'il faudra absolument isoler, puis des piquages adaptés pour mettre les gaines isolées pour chaque bouche de soufflage.
Vous pouvez ainsi mettre votre régulation air-zone comme vous le souhaitez.
C'est un peu particulier ce que vous demandez, mais je pense que c'est tout à fait faisable, les problèmes de condensation ne seront pas plus conséquentes à partir du moment où la gaine qui sortira de votre UI sera isolée, il va de soit qu'il faudra regarder aussi que la pression disponible soit bien calculée pour ce genre de modification. Car il faudra peut-être passer à un autre appareil plus approprié.
Car normalement on passe d'une gaine principale qui va jusqu'au bout des pièces, puis on effectue des piquages pour chaque pièces concernées.
La gaine est soit en Fib-air une gaine isolée en laine de verre compressée isolant en phonique et en condensation, que l'on fabrique sur place en fonction de rond/carré/ovale/rectangulaire etc. ou en gaine tôle qu'il faudra absolument isoler, puis des piquages adaptés pour mettre les gaines isolées pour chaque bouche de soufflage.
Vous pouvez ainsi mettre votre régulation air-zone comme vous le souhaitez.
07 septembre 2020 à 15:28

Bonjour, les références, merci.
27 août 2020 à 20:47

Bonjour,
Si c'est un prêt à poser avec raccords rapides, le risque au démontage est de perdre un pschitt, ce qui n'a pas grande conséquence pour le remontage, le souci, est que si les opercules ne se ferment pas correctement on perd tout.
Et l'autre problème, est que si vous trouvez un frigoriste ou société pour effectuer une réparation, vous aurez de la chance.
Si c'est un prêt à poser avec raccords rapides, le risque au démontage est de perdre un pschitt, ce qui n'a pas grande conséquence pour le remontage, le souci, est que si les opercules ne se ferment pas correctement on perd tout.
Et l'autre problème, est que si vous trouvez un frigoriste ou société pour effectuer une réparation, vous aurez de la chance.
27 août 2020 à 20:43

Bonjour, l’idéal est de contacter la marque afin de voir les disponibilités ainsi que les compatibilités.
27 août 2020 à 20:39

Bonjour,
C'est une idée, mais en logique, si vous mettez un grillage ou autres, cela ne fait que déplacer le problème.
Un toit ou un entourage sur le dessus de la clim ou un entourage filet autour des bambous, ou l’extrême virer les bambous.
C'est une idée, mais en logique, si vous mettez un grillage ou autres, cela ne fait que déplacer le problème.
Un toit ou un entourage sur le dessus de la clim ou un entourage filet autour des bambous, ou l’extrême virer les bambous.
27 août 2020 à 20:37

Bonjour, surpression, le phénomène stoppe et recommence suivant l’arrêt ou le démarrage de telle ou telle UI.
Essayez de mettre l'UI qui fait le plus de bruit et ouvrez votre porte principale (?).
Essayez de mettre l'UI qui fait le plus de bruit et ouvrez votre porte principale (?).
24 août 2020 à 20:39

Bonjour.
Je ne connais pas tous les composants, dans ce cas je ne m'aventure pas dans des explications hasardeuses, l’idéal est d'appeler la plateforme Daikin, tel sur internet, ils seront plus à même pour vous répondre correctement.
Je ne connais pas tous les composants, dans ce cas je ne m'aventure pas dans des explications hasardeuses, l’idéal est d'appeler la plateforme Daikin, tel sur internet, ils seront plus à même pour vous répondre correctement.
24 août 2020 à 20:35

Bonjour, à part le constructeur ou un électronicien...
Et oui pour la carte, mais il doit exister un distributeur moins cher, attention sur internet, parfois et même très souvent on ne s'y retrouve pas.
L’idéal est le constructeur.
Et oui pour la carte, mais il doit exister un distributeur moins cher, attention sur internet, parfois et même très souvent on ne s'y retrouve pas.
L’idéal est le constructeur.
24 août 2020 à 20:32

Bonjour,
Déjà eu pleins de fois ce souci, la pompe fonctionne mais plus suffisamment, un peu fatiguée, le remplacement sera surement à envisager, suivant le type de pompe, les prix peuvent s'envoler.
Il se peut aussi que le tube de raccordement sur le flotteur ne soit plus étanche.
Mettre un scotch d’électricien pour palier à cet éventuel problème.
Faire des essais.
Déjà eu pleins de fois ce souci, la pompe fonctionne mais plus suffisamment, un peu fatiguée, le remplacement sera surement à envisager, suivant le type de pompe, les prix peuvent s'envoler.
Il se peut aussi que le tube de raccordement sur le flotteur ne soit plus étanche.
Mettre un scotch d’électricien pour palier à cet éventuel problème.
Faire des essais.
24 août 2020 à 20:20

Bonjour.
D’après Hitachi et avec la correspondance de référence que vous nous donnez, 1 clignotement de la led 301 = arrêt par coupure de courant, donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre, lors de la remise en service du disjoncteur et remise en route, par contre 3 clignotements pour la led 303 correspondrait à un défaut de la sonde extérieure.
Commencez par cette sonde qui coûte quelques euros.
D’après Hitachi et avec la correspondance de référence que vous nous donnez, 1 clignotement de la led 301 = arrêt par coupure de courant, donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre, lors de la remise en service du disjoncteur et remise en route, par contre 3 clignotements pour la led 303 correspondrait à un défaut de la sonde extérieure.
Commencez par cette sonde qui coûte quelques euros.
24 août 2020 à 20:14

Bonjour.
Là ça va être compliqué à mon avis ça va rester au fond du garage.
Là ça va être compliqué à mon avis ça va rester au fond du garage.
23 août 2020 à 19:19

Bonjour,
A ce niveau si, mais il y a une méthode, soit avec une clé à molette en reprenant petit à petit le diamètre du tube soit avec une dudgeonnière, outil spécifique des frigoristes mais sous pression de gaz c'est un peu risqué.
A ce niveau si, mais il y a une méthode, soit avec une clé à molette en reprenant petit à petit le diamètre du tube soit avec une dudgeonnière, outil spécifique des frigoristes mais sous pression de gaz c'est un peu risqué.
23 août 2020 à 19:17

Bonjour.
Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu comme une voiture, il y a 12000€ donc la voiture est déjà payée de premier versement puis 100€ par mois pendant X années, bref la voiture vous l'avez achetée 2 X le prix sans vous en apercevoir.
Et le pire, est que tout le monde est content.
Je pense que tout système de paiement comme celui-ci, clim, machine à laver etc. c'est la même chose.
Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu comme une voiture, il y a 12000€ donc la voiture est déjà payée de premier versement puis 100€ par mois pendant X années, bref la voiture vous l'avez achetée 2 X le prix sans vous en apercevoir.
Et le pire, est que tout le monde est content.
Je pense que tout système de paiement comme celui-ci, clim, machine à laver etc. c'est la même chose.
23 août 2020 à 12:02

Bonjour,
Efectivement la ventilation de votre UE est une régulation complètement à part par rapport à votre UI, votre UE, le ventilateur va réguler en fonction de sonde extérieur, retour fluide, départ, fluide, la carte de contrôle va gérer cette situation.
Faites un petit essai, s'il fait chaud, et que le ventilateur UE tourne à fond, mettez avec un jet d'eau légèrement pas à grand débit, cela va de soi sur la batterie échangeur, vous verrez le ventilo variera en vitesse.
Efectivement la ventilation de votre UE est une régulation complètement à part par rapport à votre UI, votre UE, le ventilateur va réguler en fonction de sonde extérieur, retour fluide, départ, fluide, la carte de contrôle va gérer cette situation.
Faites un petit essai, s'il fait chaud, et que le ventilateur UE tourne à fond, mettez avec un jet d'eau légèrement pas à grand débit, cela va de soi sur la batterie échangeur, vous verrez le ventilo variera en vitesse.
23 août 2020 à 11:56

Bonjour,
Et la cause de votre fonctionnement inadéquate est liée, à un moment donné un code panne va apparaître.
Citation :Température de soufflage trop importante, certainement un manque de gaz, due à une fuite, ou une mauvaise mise en service.
La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Et la cause de votre fonctionnement inadéquate est liée, à un moment donné un code panne va apparaître.
23 août 2020 à 11:48

Bonjour,
Entre 1 et 1.5 cm c'est bien et classique, mais ça ne fait pas tout, une ventilation sur les fenêtres la VMC, compense cette surpression dans une pièce, s'il n'y a pas ces évacuations, à un moment donné des sifflements se font entendre, et cette surpression empêche aussi la fermeture ou l'ouverture des portes.
Faites un essai fermer la porte de la pièce, que vous soyez en petite /moyenne ou grande vitesse ne changera pas grand chose, car c'est comme une roue on gonfle et à un moment donné la pièce étant en surpression, il faut que l'air pulsé s’évacue, une fois les sifflements se faisant entendre entrouvrez une fenêtre après c'est séquence observation.
Entre 1 et 1.5 cm c'est bien et classique, mais ça ne fait pas tout, une ventilation sur les fenêtres la VMC, compense cette surpression dans une pièce, s'il n'y a pas ces évacuations, à un moment donné des sifflements se font entendre, et cette surpression empêche aussi la fermeture ou l'ouverture des portes.
Faites un essai fermer la porte de la pièce, que vous soyez en petite /moyenne ou grande vitesse ne changera pas grand chose, car c'est comme une roue on gonfle et à un moment donné la pièce étant en surpression, il faut que l'air pulsé s’évacue, une fois les sifflements se faisant entendre entrouvrez une fenêtre après c'est séquence observation.
23 août 2020 à 11:42

Bonjour, effectivement, il y a des gros profiteurs.
23 août 2020 à 11:33

Bonjour,
Pour moi vous n'avez pas remplacé la bonne carte relire ma réponse 1.
Citation :C'est encore pire non seulement vous mettez du gaz dans l’atmosphère, vous risquez l'accident par brûlure, et pour finir vous perdez quelques grammes de gaz qui sont précieux pour un système comme le vôtre.
un ami m'a dit d'appuyer sur le schnader du tuyau et de voir s'il y avait du gaz blanc qui sortait...
Pour moi vous n'avez pas remplacé la bonne carte relire ma réponse 1.
22 août 2020 à 19:14

Bonjour, encore un inconscient, sur un autre post j'ai expliqué qu'un pro, a eu un accident grave un morceau dans le ventre comme un éclat d'obus, suite à une mauvaise manipulation de ce gaz.
En plus je ne sais pas comment vous avez eu ce gaz, sur internet je suppose, encore une arnaque et strictement interdit à la vente sur ces sites.
En plus je ne sais pas comment vous avez eu ce gaz, sur internet je suppose, encore une arnaque et strictement interdit à la vente sur ces sites.
22 août 2020 à 19:11

Bonjour.
U4 = erreur de com entre UI et UE, le plus fréquent chez Daikin, quand il y a cette panne, c'est la carte UE.
U4 = erreur de com entre UI et UE, le plus fréquent chez Daikin, quand il y a cette panne, c'est la carte UE.
22 août 2020 à 08:02

Bonjour.
Pour le code erreur. J'ai le même, par contre je ne vois pas trop ce que cela vaudrait dire, s'il y a une erreur de com, soit c'est une des cartes UI ou UE, voire les deux, ou une erreur de câblage entre les deux unités.
Vous avez remplacé quelle carte ?
Citation :Si vous avez mis seulement les manos, cela ne veut rien dire du tout.
J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée
Pour le code erreur. J'ai le même, par contre je ne vois pas trop ce que cela vaudrait dire, s'il y a une erreur de com, soit c'est une des cartes UI ou UE, voire les deux, ou une erreur de câblage entre les deux unités.
Vous avez remplacé quelle carte ?
22 août 2020 à 07:58

Bonjour,
Un peu comme notre invité, autant prendre une marque qui déjà vous donne satisfaction et qui aura des pièces dans le temps.
Il est clair que l'entreprise poseur de cette marque comme Atlantic aura un beau téléviseur pour la vente des clims de cette marque.
Un peu comme notre invité, autant prendre une marque qui déjà vous donne satisfaction et qui aura des pièces dans le temps.
Il est clair que l'entreprise poseur de cette marque comme Atlantic aura un beau téléviseur pour la vente des clims de cette marque.
16 août 2020 à 19:27

Bonjour,
tam qu'est-ce que Toshiba vient faire avec une clim prêt à poser Daikin? de plus notre ami ne demande rien pour la pose ?
Une mise ne service par un pro donne la garantie constructeur, par un CERFA donné lors de cette mise ne service.
Et oui, il existe des stations agréées pour cette mise en route et vérification de fonctionnement.
tam qu'est-ce que Toshiba vient faire avec une clim prêt à poser Daikin? de plus notre ami ne demande rien pour la pose ?
Une mise ne service par un pro donne la garantie constructeur, par un CERFA donné lors de cette mise ne service.
Et oui, il existe des stations agréées pour cette mise en route et vérification de fonctionnement.
16 août 2020 à 19:20

Bonjour, certainement un souci de sonde de reprise d'air décalée, à vérifier dans un premier temps.
16 août 2020 à 19:12

Bonjour,
Et bien comme vous l’avez si bien dit et d'après vos renseignements, il est strictement interdit de remplir un circuit frigo quel qu'il soit, et à ce que je vois vous faites tout le contraire de ce qui est préconisé et bien sûr conseillé, à vos risques et périls et dangereux pour vous et votre famille. Ne comptez pas sur moi pour vous aider cette manœuvre.
A part seulement que pour moi, votre clim fonctionne plutôt bien, donc ne faites rien de plus, expliqué maintes fois sur ce site, c'est une clim de confort, pas une chambre froide, donc avoir 18°C dans votre pièce est impossible, surtout en multisplit.
Et bien comme vous l’avez si bien dit et d'après vos renseignements, il est strictement interdit de remplir un circuit frigo quel qu'il soit, et à ce que je vois vous faites tout le contraire de ce qui est préconisé et bien sûr conseillé, à vos risques et périls et dangereux pour vous et votre famille. Ne comptez pas sur moi pour vous aider cette manœuvre.
A part seulement que pour moi, votre clim fonctionne plutôt bien, donc ne faites rien de plus, expliqué maintes fois sur ce site, c'est une clim de confort, pas une chambre froide, donc avoir 18°C dans votre pièce est impossible, surtout en multisplit.
16 août 2020 à 19:11

Bonjour, ben ça va être compliqué, avec une marque inconnue, éventuellement vous rapprocher de votre revendeur.
16 août 2020 à 18:36

Bonjour, et oui hors plage de fonctionnement.
16 août 2020 à 18:33

Re, lire la question 6403.
08 août 2020 à 10:43

Bonjour, chacun fait ce qu'il veut mais par expérience à jouer à ce petit jeu, cela ne dure pas longtemps, ce n'est pas une histoire de glissement mais plus une pollution du gaz par le risque de l'Hu%, sachant que cette dernière est l'ennemi juré du frigoriste.
Encore il y deux semaines les gars d'un service de ma société on fait cette manip résultat compresseur HS, test acide positif, 10000€ de réparation.
Ce n'est pas une petite installation.
Et cette semaine rebelote sur une autre installation.
Encore il y deux semaines les gars d'un service de ma société on fait cette manip résultat compresseur HS, test acide positif, 10000€ de réparation.
Ce n'est pas une petite installation.
Et cette semaine rebelote sur une autre installation.
08 août 2020 à 10:38

Bonjour, U0 = manque de gaz, et en multi, cela ne concerne pas seulement une seule UI, c'est un ensemble de fonctionnement sur 2 ou 3 UI.
Votre installation pour expliquer simplement, ne fonctionne pas correctement le manque de gaz risque de s’amplifier, puis risque de casse compresseur.
Stopper tout, puis faites réparer au plus vite.
Votre installation pour expliquer simplement, ne fonctionne pas correctement le manque de gaz risque de s’amplifier, puis risque de casse compresseur.
Stopper tout, puis faites réparer au plus vite.
08 août 2020 à 10:28

Bonjour,
Exact, de la part de notre invité. Dans le 2ème cas il faudra faire appel à une personne de métier, un frigoriste, bien relire ma dernière phrase de mon post précédent.
Exact, de la part de notre invité. Dans le 2ème cas il faudra faire appel à une personne de métier, un frigoriste, bien relire ma dernière phrase de mon post précédent.
07 août 2020 à 22:19

Bonjour,
ça c'est à contrôler notamment, en vérifiant la plaque signalétique du compresseur.
C'est marqué dessus, ça c'est une chose, il faut savoir aussi que l'on ne travaille pas avec les mêmes températures de fonctionnement frigorifique, les sondes et les organes ne sont peut-être pas attribués à ce type de gaz, qui, il faut le savoir est classé explosif, donc à manipuler par des personnes habilitées.
Alors votre ami qu'il fasse attention sur ses dires et ses conseils, car ce n'est pas à prendre à la légère.
Pour info, un ami frigoriste, m'a appelé hier, un sous-traitant n’ayant pas respecté le bon outillage avec le R32, a fait exploser sa pompe à vide et s'est pris un éclat dans le ventre, comme à la guerre, résultat : pompiers, urgence sur table d’opération.
Ouf, il est vivant.
ça c'est à contrôler notamment, en vérifiant la plaque signalétique du compresseur.
C'est marqué dessus, ça c'est une chose, il faut savoir aussi que l'on ne travaille pas avec les mêmes températures de fonctionnement frigorifique, les sondes et les organes ne sont peut-être pas attribués à ce type de gaz, qui, il faut le savoir est classé explosif, donc à manipuler par des personnes habilitées.
Alors votre ami qu'il fasse attention sur ses dires et ses conseils, car ce n'est pas à prendre à la légère.
Pour info, un ami frigoriste, m'a appelé hier, un sous-traitant n’ayant pas respecté le bon outillage avec le R32, a fait exploser sa pompe à vide et s'est pris un éclat dans le ventre, comme à la guerre, résultat : pompiers, urgence sur table d’opération.
Ouf, il est vivant.
07 août 2020 à 22:17

Bonjour,
Un conseil, ne pas utiliser le mode deshu, cela est plutôt valable dans les pays à fort taux d'Hu %, par contre il est souvent normal que sur un multi, le compresseur tourne au plus haut ou légèrement en dessous de son régime maxi, normal, la machine va chercher à atteindre le plus vite possible le point de consigne demandé, il peut être atteint dans une pièce ou presque mais pas dans l'autre.une fois tout OK la vitesse va diminuer et bien sur stopper le compresseur, car plus de demande.
Pour moi votre machine fonctionne normalement et régule correctement.
En mode nuit la puissance n'est pas limitée, une puissance est une puissance, la différence est que dans ce mode, les constructeurs, considèrent que la nuit est plus fraîche, et suivant leurs réglages comme Daikin le point de consigne augmente régulièrement toutes les 1 ou 2 h par ex, afin d'effectuer des économies d’énergie.
C'est expliqué dans la notice de fonctionnement.
Un conseil, ne pas utiliser le mode deshu, cela est plutôt valable dans les pays à fort taux d'Hu %, par contre il est souvent normal que sur un multi, le compresseur tourne au plus haut ou légèrement en dessous de son régime maxi, normal, la machine va chercher à atteindre le plus vite possible le point de consigne demandé, il peut être atteint dans une pièce ou presque mais pas dans l'autre.une fois tout OK la vitesse va diminuer et bien sur stopper le compresseur, car plus de demande.
Pour moi votre machine fonctionne normalement et régule correctement.
En mode nuit la puissance n'est pas limitée, une puissance est une puissance, la différence est que dans ce mode, les constructeurs, considèrent que la nuit est plus fraîche, et suivant leurs réglages comme Daikin le point de consigne augmente régulièrement toutes les 1 ou 2 h par ex, afin d'effectuer des économies d’énergie.
C'est expliqué dans la notice de fonctionnement.
07 août 2020 à 22:04

Bonjour,
Et oui il faut certainement changer tout le gaz.
Pour commencer, quand on effectue une recharge de gaz, il faut savoir pourquoi, il y a peut-être une fuite, expliqué des dizaines de fois sur ce site, il y a des règles :
1 suspicion de fuite,
2 récupération du gaz avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert,
3 pesage de celui-ci et voir si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeur notamment 4.3 kg dans votre installation, si poids OK, il y a autre chose sur le fonctionnement. Donc réinjection du gaz et chercher le pourquoi du dysfonctionnement,
4 si manque de gaz, recherche de fuite sous azote U ou hydrogéné,
5 réparation fuite,
6 tirage au vide,
7 dans ce cas injection de gaz neuf, obligatoirement, car si manque de gaz celui-ci est pollué, 4.3 kg,
8 remise en service,
9 tout ce travail, se fait avec une attestation d'aptitude pour le technicien, et ça c'est obligatoire aussi.
Donc avec ENGIE, je me pose la question du travail effectué dans les règles de l'art. Et 99% des cas ce sont des sous-traitants, payés à coup de lance pierre.
Et s'ils travaillent comme je le pense, vous allez au devant de gros ennuis futurs, je parle de fonctionnement, dans un premier temps mais aussi de recours dans un deuxième.
Il ne faut pas penser que l'on peut effectuer un complément de charge, ça ne marche pas comme ça.
Et oui il faut certainement changer tout le gaz.
Pour commencer, quand on effectue une recharge de gaz, il faut savoir pourquoi, il y a peut-être une fuite, expliqué des dizaines de fois sur ce site, il y a des règles :
1 suspicion de fuite,
2 récupération du gaz avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert,
3 pesage de celui-ci et voir si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeur notamment 4.3 kg dans votre installation, si poids OK, il y a autre chose sur le fonctionnement. Donc réinjection du gaz et chercher le pourquoi du dysfonctionnement,
4 si manque de gaz, recherche de fuite sous azote U ou hydrogéné,
5 réparation fuite,
6 tirage au vide,
7 dans ce cas injection de gaz neuf, obligatoirement, car si manque de gaz celui-ci est pollué, 4.3 kg,
8 remise en service,
9 tout ce travail, se fait avec une attestation d'aptitude pour le technicien, et ça c'est obligatoire aussi.
Donc avec ENGIE, je me pose la question du travail effectué dans les règles de l'art. Et 99% des cas ce sont des sous-traitants, payés à coup de lance pierre.
Et s'ils travaillent comme je le pense, vous allez au devant de gros ennuis futurs, je parle de fonctionnement, dans un premier temps mais aussi de recours dans un deuxième.
Il ne faut pas penser que l'on peut effectuer un complément de charge, ça ne marche pas comme ça.
07 août 2020 à 21:47

Bonjour,
Flotteur bloqué, ou mal positionné, bien respecter la notice d'installation, à vérifier.
Il est possible aussi que vous demandez une température trop basse, ce qui a pour effet de déshumidifier énormément et suivant la puissance de la clim la pompe a du mal à suivre, attention vous risquez de cramer la pompe si elle tourne continuellement.
Flotteur bloqué, ou mal positionné, bien respecter la notice d'installation, à vérifier.
Il est possible aussi que vous demandez une température trop basse, ce qui a pour effet de déshumidifier énormément et suivant la puissance de la clim la pompe a du mal à suivre, attention vous risquez de cramer la pompe si elle tourne continuellement.
07 août 2020 à 21:24

Bonjour,
Et bien bravo Airton, pas cher au début puis plus rien derrière, il est possible que le E se soit transformé en L donc une possibilité que ce soit E2 = défaut sonde, alors c'est vaste comme info, n'importe quelle sonde peut être à l'origine ?
UI
sonde de reprise d'air
sonde de batterie
UE
sonde refoulement
sonde extérieure
sonde d'aspiration.
J'en ai peut-être oublié.
Et bien bravo Airton, pas cher au début puis plus rien derrière, il est possible que le E se soit transformé en L donc une possibilité que ce soit E2 = défaut sonde, alors c'est vaste comme info, n'importe quelle sonde peut être à l'origine ?
UI
sonde de reprise d'air
sonde de batterie
UE
sonde refoulement
sonde extérieure
sonde d'aspiration.
J'en ai peut-être oublié.
07 août 2020 à 21:18

Bonjour, à ce stade la commande universelle s’avère nécessaire.
06 août 2020 à 20:35

Bonjour.
Je pense qu'elle doit résister jusque une certaine température voire négative ponctuellement, mais si cela dure dans le temps, je crains le risque d'explosion, comme une tuyauterie d'eau exposée à de grand froid.
Bien se renseigner quand même, j'ai un doute.
Il faut savoir que l'air repris extérieur est de 0°C par exemple, et en soufflage de votre UE sera de -10°C.
Pour le type de pompe je connais très bien ce modèle présenté, adapté plus pour les UI condensation, par contre il faut plus imposant, car celle ci ne suffira pas en l/h étant donné que lorsque le dégivrage arrive, c'est parfois 2/3 litres d'eaux qui tombent d'un seul coup.
C'est du dégivrage pas de la déshumidification.
Je pense qu'elle doit résister jusque une certaine température voire négative ponctuellement, mais si cela dure dans le temps, je crains le risque d'explosion, comme une tuyauterie d'eau exposée à de grand froid.
Bien se renseigner quand même, j'ai un doute.
Il faut savoir que l'air repris extérieur est de 0°C par exemple, et en soufflage de votre UE sera de -10°C.
Pour le type de pompe je connais très bien ce modèle présenté, adapté plus pour les UI condensation, par contre il faut plus imposant, car celle ci ne suffira pas en l/h étant donné que lorsque le dégivrage arrive, c'est parfois 2/3 litres d'eaux qui tombent d'un seul coup.
C'est du dégivrage pas de la déshumidification.
06 août 2020 à 20:33

Bonjour.
"peut-on n'utiliser temporairement que 2 sorties sur les trois ?"
En règle générale pour toutes les marques c'est le minimum. Donc oui.
"Et lors de l'installation de la troisième sortie doit on refaire le vide et les test sur les autres sorties déjà opérationnelles ?"
Pas nécessaire comme vous l'avez expliqué sur votre info, il y a des prises de pression sur chaque circuit.
"Pour info 3 circuits A,B,C trois vannes de service et trois vannes gaz."
En étant certain qu'il y a bien les dites vannes sur chaque tube HP/BP, petit et gros tube sur chaque circuit, au total six prises de pression.
Par contre attention de bien vérifier, s'il n'y a pas besoin d'un complément de charge car souvent ce n'est pas obligatoire, mais parfois obligatoire et cela seul un frigoriste pourra effectuer cette manipulation.
"peut-on n'utiliser temporairement que 2 sorties sur les trois ?"
En règle générale pour toutes les marques c'est le minimum. Donc oui.
"Et lors de l'installation de la troisième sortie doit on refaire le vide et les test sur les autres sorties déjà opérationnelles ?"
Pas nécessaire comme vous l'avez expliqué sur votre info, il y a des prises de pression sur chaque circuit.
"Pour info 3 circuits A,B,C trois vannes de service et trois vannes gaz."
En étant certain qu'il y a bien les dites vannes sur chaque tube HP/BP, petit et gros tube sur chaque circuit, au total six prises de pression.
Par contre attention de bien vérifier, s'il n'y a pas besoin d'un complément de charge car souvent ce n'est pas obligatoire, mais parfois obligatoire et cela seul un frigoriste pourra effectuer cette manipulation.
06 août 2020 à 20:22

Bonjour, sous tension, je ne crois pas, il est possible, que les pompes fonctionnent correctement, mais que votre température demandée est trop basse, à combien est t'elle ?
Et comment utilisez vous vos clims, c'est à dire, l'utilisation, en continu ? partiellement ? etc...
Et comment utilisez vous vos clims, c'est à dire, l'utilisation, en continu ? partiellement ? etc...
05 août 2020 à 19:01

Bonjour, je ne saurais que dire de plus, si le nouvel appareil est plus puissant, pourquoi pas, mais perso ça ne doit pas être donné quand même, et les trucs vendus sur internet, 99% des cas quand il y a des problèmes il n'y a plus personne.
A part Altech que je connais de nom, pour l'autre marque = ?
A part Altech que je connais de nom, pour l'autre marque = ?
05 août 2020 à 18:56

Bonjour,
C'est quoi la terrasse ? elle vous appartient ? bref comment est t'elle ?
Sinon, il faut en 1er installer un bac sous l'UE, posé sur 4 dalles de jardin à 3 € chez Casto.
En 2, l'UE légèrement sur élevé dans ce bac, en 3 mettre une pompe avec détection de hauteur d'eau.
Par contre il faut savoir que cette pompe risque de prendre en gel, si c'est un cas fréquent dans votre région en prendre compte.
C'est quoi la terrasse ? elle vous appartient ? bref comment est t'elle ?
Sinon, il faut en 1er installer un bac sous l'UE, posé sur 4 dalles de jardin à 3 € chez Casto.
En 2, l'UE légèrement sur élevé dans ce bac, en 3 mettre une pompe avec détection de hauteur d'eau.
Par contre il faut savoir que cette pompe risque de prendre en gel, si c'est un cas fréquent dans votre région en prendre compte.
05 août 2020 à 18:51

Bonjour.
Chez Mitsubishi électrique sur la plateforme ou un distributeur dans votre région.
Ou encore internet.
Chez Mitsubishi électrique sur la plateforme ou un distributeur dans votre région.
Ou encore internet.
04 août 2020 à 19:06

Bonjour.
Ben s'il n'y a pas de code panne, la cause est peut être due à une impatience de fonctionnement, chez Daikin l'analyse s'effectue sur 17 démarrages et s'il y a une panne détectée, un code panne va apparaître, c'est à dire que le voyant vert de façade va se mettre à clignoter. Et donc partir de là, il faudra avec la commande chercher le code panne.
"Un frigoriste est venu voir la charge OK".
Il faut savoir comment il a procédé, c'est très important pour une réponse plus juste par rapport à vos explications.
A t'il vidé le gaz avec une pompe (groupe de transfert) dans une bouteille style bouteille de gaz butane mais de couleur verte et pesé celui-ci, puis réinjecté dans le circuit frigorifique ?
S'il n'a pas effectué cette opération il n'a rien vérifié du tout.
Ben s'il n'y a pas de code panne, la cause est peut être due à une impatience de fonctionnement, chez Daikin l'analyse s'effectue sur 17 démarrages et s'il y a une panne détectée, un code panne va apparaître, c'est à dire que le voyant vert de façade va se mettre à clignoter. Et donc partir de là, il faudra avec la commande chercher le code panne.
"Un frigoriste est venu voir la charge OK".
Il faut savoir comment il a procédé, c'est très important pour une réponse plus juste par rapport à vos explications.
A t'il vidé le gaz avec une pompe (groupe de transfert) dans une bouteille style bouteille de gaz butane mais de couleur verte et pesé celui-ci, puis réinjecté dans le circuit frigorifique ?
S'il n'a pas effectué cette opération il n'a rien vérifié du tout.
04 août 2020 à 18:58

Bonjour, non tam, c'est un type de gaz autre que le R410 c'est en principe de R404 comme les réfrigérateurs on travaille avec des pressions/températures plus basses.
03 août 2020 à 21:13

Bonjour, je redis certainement manque de gaz, quand la clim se mets en route, tout démarre, ça c'est OK, mais comme il n'y a pas la quantité suffisante de gaz le compresseur chauffe anormalement et se mets en sécurité klicson ou une sonde interdit son fonctionnement, c'est un cycle normal afin de ne pas casser le compresseur.
Si vous insistez de trop, ce dernier va vraiment finir par sasser. ou encore brûler l'huile ce qui engendrera une casse certaine dans les jours ou mois qui suivent, mêmes après réparation.
Si vous insistez de trop, ce dernier va vraiment finir par sasser. ou encore brûler l'huile ce qui engendrera une casse certaine dans les jours ou mois qui suivent, mêmes après réparation.