Bonjour.

OK, très bien avec, la photo au moins c'est parlant. smile
C'est une pompe de relevage de goulotte qui est adaptée à celle-ci, on ne pourra rien faire à ce niveau.
Par contre on peut faire quelque chose au niveau de la régulation température.
Je vous rassure ce ne sera qu'une question d'économies.
Pour explication simple : une clim avant de produire toute sa puissance en froid, va déshumidifier l'air (Hu%), ce qui va engendrer de l'eau, la pompe va démarrer assez fréquemment, plus cette Hu% va diminuer plus cette pompe ne va pas se mettre en service, ce qui va logiquement améliorer le rendement de votre clim et donc rapidement descendre à la température voulue.
Vous suivez ?
Alors un conseil, laissez votre clim tourner (et ne pas l'arrêter), à une température demandée par ex 20°C afin de déshumidifier (normalement 50 Hu% ce qui est classique) pendant 24/48 heures et je pense que votre problème sera résolu.
Et surtout laisser la clim en fonctionnement sinon la température va augmenter donc Hu% etc.
Bien sûr il faut ouvrir les fenêtres afin d'aérer la ou les pièces, tout stopper, puis remettre en service normalement, comme c'était avant.
21 juin 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà si je ne sais pas comment est mise votre évacuation (une photo nous aiderait) mais un tube transmet les bruits, c'est ancestral, c'est de la résonance, et les basses, vous parlez dans un pot de yaourt vide avec une ficelle la même chose à l'autre bout et ça marche, je faisais ça quand j'étais gamin.
Comment est donc faites cette évacuation ?
Le trou de passage des tubes a-t-il été bien rebouché ? ces petits inconvénients sont transmissibles. sad
21 juin 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Bruit provenant unité intérieure quand il pleut sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Non ce n'est pas une solution à long terme, il est possible que votre UI soit mal positionnée dans la pièce, du coup gênante à l'utilisation.
Vous devez avoir avec la livraison de vos machines une notice d'utilisation de votre commande, et bien sûr une belle explication de votre technicien ayant effectuée la mise en service qui est obligatoire comme vous devez le savoir et préconisé obligatoirement par n'importe quel revendeur.
20 juin 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Changer l'orientation sortie air d'un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème est là, ça coûte cher et ! Il faut savoir que c'est du consommable, 150/ 200€ pièce lors d'un remplacement, mais bon il était peut-être difficile de faire autrement.
Par contre le flotteur dans l'UI OK, mais la pompe il aurait peut-être été possible de la ou les déplacer plus loin.
Je ne sais pas comment est faite votre installation.
Par contre, si la pompe démarre immédiatement, ce n'est pas normal, donc bruyante car n'est pas amorcée, donc bruyante, et risque de la cramer. cry
Vous êtes dans une autre situation : mode froid, rappeler votre installateur, afin d'effectuer une vérification de fonctionnement.
20 juin 2019 à 21:13
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour. Je ne sais pas comment est votre commande, soit il y a 2 bouton un pour gérer les volets horizontaux et un autre pour les volets verticaux soit un seul pour les volets horizontaux et dans ce cas les volets verticaux se font manuellement.
20 juin 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Changer l'orientation sortie air d'un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
En complément des renseignements de Dom-Aom, il n'est pas nécessaire de mettre des protections, et franchement cela ne servirait pas à grand chose, car si il y a un souci d'alim sur une UI il y aura un souci de com, donc le problème serait identique.
20 juin 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Protection électrique câbles interconnexion UE et UI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le bruit que vous entendez lors de la remise sous tension est normal, car le détendeur se réinitialise et se repositionne.
Par contre le fait d'avoir un soufflage ambiant signifierait en 1er, un manque de gaz, donc pas forcément la carte.
Il faudrait nous dire Absolument combien de X clignote la led 301? Et surtout bien vérifier en cachant un peu de la lumière si vraiment il n'y a pas une autre led qui clignote.
J'avoue que ce n'est pas facile à voir donc prendre son temps.
Car il y a une maladie chronique chez Hitachi, les sondes de votre UE ???
Citation :
Par contre je n'ai pas testé de regarder les Led en allumant le bloc intérieur, est-ce que cela va changer ou aider à diagnostiquer ?
Je pense que le Diag va nous dire qu'il y a problème dans l'UE, mais vous pouvez regarder quand même. C'est un plus.
19 juin 2019 à 18:34
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est possible, mais avec les références cela sera peut-être plus facile de vous répondre. biggrin
19 juin 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Changer l'orientation sortie air d'un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un spray, psitt pschitt, genre bouteille de jardinage avec un mélange d'un demi verre d'eau de javel sans odeurs pour un litre d'eau convient très bien et coûte environ 1€.
En ayant préalablement soulevé le cache filtre, enlever les filtres, bien asperger la batterie, pendant que cela agit nettoyer les filtres avec un peu d'eau chaude et du produit vaisselle, laisser égoutter, bien rincer la batterie avec un pschitt seulement à l'eau, si vous avez une évacuation en gravitaire, pas de souci, si vous avez une pompe de relevage, ne pas couper le courant car celle-ci va démarrer et évacuer le tout et nettoyer aussi la pompe.
Penser à se protéger avec gant et lunettes.
19 juin 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela va être difficile de conseiller il y a tellement de marques et à tous les prix.
Si vous êtes propriétaire, je ne conseillerais que trop l'installation d'une clim fixe, car souvent aussi voire moins chère qu'un mobile.
Si vous ne pouvez faire autrement, prendre une marque connue comme Carrier, Technibel, Airwell, car les marques chinoises sont souvent achetées par lots et le jour où il y a un souci, il n'y a plus personne.
Essayez de privilégier un appareil avec le condenseur déporté, c'est à dire avec l'hélice en extérieur avec les tubes frigos souples, 2 raisons on ouvre moins grand la fenêtre et plus performant.
Vous pouvez revenir vers nous si vous avez fait un ou plusieurs choix.
18 juin 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir un climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, non, l'Huile ira dans le circuit et dans le compresseur tout à fait normalement, la vitesse du fluide pallie cet inconvénient.
D'où l'avantage de l'inverter, belle mécanique quand même.
Et oui, en mode froid ou chaud même si sur un multi, une UI ne fonctionne pas en ventilation le fluide passe quand même 10 / 15%.
Par contre si manque de fluide là risque de surchauffe mécanique on crame l'huile et casse rapide du compresseur.
Tout en suivant les recommandations d'adelclim, faites ces contrôles on verra après.
17 juin 2019 à 21:03
forum consulter ce sujet Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
L'installateur faisant partie des installateurs de confiance Mitsubishi trouvé sur leur propre site n'a pas tiré au vide avant la mise en service des 2 groupes. Il maintient que cela ne sert à rien et que durant ses phases de montage des liaisons il fait attention à ne pas faire entrer d'air.
Cela n'est pas possible et votre installateur n'est qu'un charlatan, appeler le plus rapidement Mitsubishi afin d'être certain que ce n'est pas un voleur.
Citation :
1- Récupérer le gaz et le faire recycler, détruire.
Dans votre cas oui.
Citation :
2- Est-ce nécessaire de chasser à l'azote ?
On ne chasse pas à l'azote seulement en cas de soudure mais autrement cela s'appelle un test sous azote, 28 b mini si c'est du R410A.
Citation :
3- Tirer au vide 30 minutes ou bien 1 heure ?
En règle générale plus on tire au vide meilleur cela est. Mais bon on est au vide on est au vide. Pour un circuit comme le vôtre 1 ou 2 h serait pas mal.
Citation :
4- Recharger, comment vérifier qu'il injecte bien la bonne quantité de gaz ?
La recharge de gaz s'effectue au poids défini par le constructeur, affiché sur une étiquette collée sur l'UE parfois sur un multi il faut rajouter du gaz et cela est à définir par rapport aux recommandations constructeur.
Citation :
5- Les 2 groupes ont tourné quelques temps, l'humidité s'il y en avait, a-t-elle eu le temps de créer des acides et détériorer l'huile de lubrification du compresseur ? Faut-il que je lui demande de réaliser un test d'acidité ?
Cela va être difficile car généralement il faut démonter le compresseur pour récupérer de l'huile. Il y avait avant des tests sous pression de gaz mais cela est interdit car rejet dans l'atmosphère.
Par contre le tirage au vide est à peu près équivalent au test azote. Donc 2h = 2h.
Toutefois avec une lettre avec AR envoyée au constructeur et à l'installateur demandant une extension de garantie pourrait vous servir plus tard.
17 juin 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème avec installateur de clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous auriez dû incomber la facture du dépannage à l'ancien proprio.
Car je ne rentre pas dans une maison sans chauffage par exemple.
Citation :
Elle se trouve sur le boîtier extérieur ou intérieur ?
Cela peut dépendre du code panne s'il y en a un ?
Nous donner le nombre de clignotements des leds 301 302 303 etc. de votre UE (unité extérieure) enlever le capot du dessus.
16 juin 2019 à 15:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si ce contrôle d'étanchéité a été fait, c'est une très bonne chose.
Il se pourrait donc que le détendeur soit HS.
Dans ce cas à vérifier avec un pro, la carte pourrait être aussi incriminée.
16 juin 2019 à 11:57
forum consulter ce sujet Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Perso je passe un pinceau entre les ailettes de soufflage à l'arrêt et un aspirateur.
Faire cela régulièrement.
16 juin 2019 à 11:52
forum consulter ce sujet Clim Daikin 4MXS80 nettoyage turbines sur le forum Climatisation

Re.
En fait je me demandais si c'était le moteur du gainable ou celui du volet d'ouverture d'une zone à climatiser ?
15 juin 2019 à 10:17
forum consulter ce sujet Moteur sur gainable airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement avec un split, il y a l'alimentation qui vient du tableau jusque l'UE (unité extérieure) et une liaison entre cette UE et l'UI (unité intérieure) cette dernière sert à transmettre le 230 V et par un fil, les informations de commande.
Il faut vérifier si le 230 V au départ de l'UE et à l'arrivée de l'UI.
Si tout est OK, soit un fusible de protection sur la carte est HS, soit celle-ci est HS.
15 juin 2019 à 06:54
forum consulter ce sujet Thermopompe TCL plus d'électricité lumière rouge n'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Froid : mode 21, code 2, 01 normal, 02 arrêt
Chaud : mode : 22, code : 3, 01 vitesse LL, 02 : vitesse Tcde, 03 : arrêt.
15 juin 2019 à 06:45
forum consulter ce sujet Réglage arrêt ventilation consigne atteinte Daikin BRC1E53A sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'aurais plutôt vu l'inverse, la pièce sous garantie, en règle générale les constructeurs garantissent le compresseur 5 ans et les autres pièces 3 ans.
S'il y a un accès par une trappe, je ne vois pas pourquoi ils démonteraient la toiture.
A moins qu'ils ne peuvent faire autrement. Là ?
15 juin 2019 à 06:38
forum consulter ce sujet Moteur sur gainable airzone sur le forum Climatisation

Bonjour. Diamètre 65 devrait convenir pour le percement.
14 juin 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Diamètre minimum trou mur pour bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si cela vous conviendrait, il faudrait une communication par tél.
Car cela risque d'être un roman.
13 juin 2019 à 21:25
forum consulter ce sujet Défaut U4 VRV3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il existe chez certains fournisseurs en GSB comme Leroy Merlin par ex, qui peuvent vous fournir des filtres à découper suivant les mesures appropriées.
Après je ne sais pas comment est faite votre installation, est-ce un cadre grillagé, une cassette, un mural, un allège, etc. car parfois vous ne pourrez pas mettre de filtres à découper, mais ceux adaptés pour un type de machines.
13 juin 2019 à 21:22
forum consulter ce sujet Épaisseur filtre pour clim Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est le même site que la question 5366 ?
La même machine si c'est le cas déjà répondu. Si c'est un autre site, U4 = défaut de Com entre UE et UI.
Citation :
J'ai effectué toute la chaîne de sécurité de liaison bus sortie carte du VRV.
A savoir le bus n'est pas une chaine de sécurité. Il ne sert qu'à véhiculer des informations, donc notamment ce défaut U4 et on en revient à votre question 5366.
En répondant et en complément, à votre autre question (5366) que même si la led clignote sur les cartes UI, il se peut quand même qu'une carte soit HS.
Alors pour être plus clair, si donc sur cette question ce n'est pas un 3 tubes, il faut déjà si le nombre d'UI est bien là, ex : 15 UI, l'UE doit trouver les 15 et l4UE ne peut se tromper.
Pour savoir le nombre d'UI, appuyez 1x sur le bouton MODE (BS1) pour accéder au mode 1.
Appuyez 5X sur le bouton RÉGLAGE (BS2).
Appuyez 1 X sur le bouton RETOUR BS3) pour afficher les différentes données des éléments de réglage.
Après il faut compter H2P=32, H3P=16, H4P= 8, H5P=4, H6P=2, H7P=1 il faut donc regarder les leds allumées après l'opération citée au-dessus.
Et pour en revenir si vous êtes certain que toutes les cartes sont clignotantes il faut débrancher le bus mettre avec des dominos et effectuer le contrôle sur chaque UI, par ex 15 UI, l'UE en compte 14, débrancher la 1er sur le bus effectuer le comptage, si 13 ce n'est pas cette carte, car il y a Com rebrancher et passer à la suivante, mais si toujours 14 coup de bol c'est celle là la bonne.
Et effectuer la manipe dans la question 5366 afin de fonctionner en provisoire en attente de remplacement.
Si vraiment vous n'y arrivez pas, nous pourrons éventuellement communiquer par tél.
13 juin 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Défaut U4 VRV3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cette carte est bien sûr dans l'UI en principe en haut à droite.
Pour cela il faut décapoter l'UI en travaillant hors tension.
Si éventuellement si vous y arrivez, une belle photo recto-verso, pourrait aider Dom Aom à vous aider.
12 juin 2019 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul. sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pense que la carte de votre UI fait des siennes.
Un relais doit se coller aléatoirement et provoquer ce phénomène, car c'est elle qui reçoit les infos et les transmet.
12 juin 2019 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul. sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon, il aurait fallu spécifier pour le 3 tubes. Je pense dans ce cas que le problème est sur une carte BS.
Maintenant même procédure il faut chercher sur chaque boite BS.
12 juin 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème VRV 3 défaut u4 / ua sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le long arrêt n'a rien à voir, c'est juste une qualité de fabrication, un exemple avec le même problème que le votre, Dakin faisait fabriquer des moteur en Chine, avec le même cahier de charges que dans les autres pays du monde, ayant eu des millions de problème, (perso j'en ai remplacé des 10/100 /1000) venant d'un pays nordique (suède je crois ?) c'est bizarre plus de soucis.
11 juin 2019 à 21:57
forum consulter ce sujet Bruit clim Mitsubishi MFZ-KV25VA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon pour l'installation qui apparemment est déjà existante je ne vois pas le problème, ou alors j'ai pas tout compris.
Mais pour le câblage de votre extraction qui à donc un souci de fonctionnement ? est peut être normal car dans la salle de bain ou WC, une temporisation est câblée pour une déshumidification rapide ou odeurs quelconques.
Donc pour moi il doit y avoir un bouton M/A qui selon votre bon vouloir, un peu comme une hotte, fera stopper cette petite extraction.
A savoir que celle ci, n'est pas du tout adaptée pour enlever les odeurs de cuisson, mais pour un renouvellement d'air de l'ensemble de votre pièce comme la cuisine par exemple voir plus si vous avez une cuisine américaine.
Cela correspond plus à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ponctuelle. bref mettre une hotte au dessus de votre table de cuisson, sera beaucoup plus efficace pour ce que vous voulez faire.
11 juin 2019 à 21:47
forum consulter ce sujet Extracteur simple au plafond distance placard mural ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci du retour.
11 juin 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Glace qui se forme sur l'évaporateur clim Midea sur le forum Climatisation

Bonjour.
Défaut = U4 = défaut de transmission entre les UI et l'UE, Il faut vérifier si l'UE comptabilise le nombre d'UI, code binaire, si ce n'est pas le cas c'est qu'une UI est en défaut de carte d'alimentation électrique.
Si Hitouch vérifier si une ou plusieurs UI sont en défaut, si vous n'avez pas, faire le tour de toutes les commande à fils si une par UI ou sectorisation ca aide.
Ensuite si cassette(s) ou autres ouvrir le boitier électrique et voir si la led verte est clignotante.
Si rien sur une ou plusieurs vérifier l'alimentation électrique si OK, prévoir remplacement de ou des cartes UI.
Ensuite si trouvé une cassette ou autre UI il faut débrancher le bus mettre sur dominos puis effectuer un reset afin d'effectuer un nouveau comptage des UI, vous pourrez fonctionner comme cela en attente de remplacement.
Puis effectuer cette dernière manipe une fois remplacée afin de repartir normalement.
11 juin 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème VRV 3 défaut u4 / ua sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si l'installation est récente un tube pincé pourrait aussi en être la cause.
Mais le plus classique serait un manque de gaz.
Appeler un technicien afin de peser le gaz afin de confirmer ce diagnostic.
Si cela s'avère, une recherche de fuite s'impose.
10 juin 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Glace qui se forme sur l'évaporateur clim Midea sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous parlez d'un extracteur et non d'une hotte ? Un dessin peut-être ?
10 juin 2019 à 10:55
forum consulter ce sujet Extracteur simple au plafond distance placard mural ? sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci pour ces précisions.
10 juin 2019 à 10:51
forum consulter ce sujet Mélange de gaz r410a - r290 sur le forum Climatisation

Bonjour.
La réponse est simple, non. Surtout si c'est pour faire n'importe quoi comme un complément de charge par exemple.
De plus, il faut une habilitation pour la manipulation des fluides frigorigènes.
09 juin 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Mélange de gaz r410a - r290 sur le forum Climatisation

Bonjour. OK.
09 juin 2019 à 17:15
forum consulter ce sujet Dénivelé maxi Qlima SC4232 et emplacement unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour. Ah oui en effet. Merci AAC.
09 juin 2019 à 10:33
forum consulter ce sujet Bruit clim Mitsubishi MFZ-KV25VA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bien, donc en tant que proprio demandez un résultat auprès de votre fournisseur d'électricité.
Éventuellement demander conseils auprès de votre électricien.
09 juin 2019 à 10:32
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si la doc vous indique 4 m maxi c'est que cela doit pouvoir se faire, que ce soit en haut ou en bas.
D'autant plus qu'il doit être au R410A et donc inverter.
Et oui aussi le hangar étant assez grand et "ventilé" vous pouvez y mettre votre UE.
Pas trop haut de manière à ce cela soit accessible en cas de dépannage et pour la mise en service, que je vous conseille de faire par un technicien agréé histoire de garantie.
09 juin 2019 à 10:27
forum consulter ce sujet Dénivelé maxi Qlima SC4232 et emplacement unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et bien pour info que cela soit, ne change en rien mon avis.
Maintenant faites comme vous voulez.
08 juin 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Conseils transport frigo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, car les puissances UI et UE sont liées.
Donc remplacement des deux, voir les remplacements des tubes frigo.
08 juin 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Changer unité extérieure pour une plus puissante sur le forum Climatisation

Bonjour.
Exactement, par contre c'est un peu compliqué, car parfois suivant le technicien il faut effecteur un avalement de gaz dans l'UE car risque de casse des tubes sur la batterie.
Par contre si l'installation est neuve et effectuée qui va sans dire par une Société et un technicien habilité la garantie rentre en compte.
08 juin 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Bruit clim Mitsubishi MFZ-KV25VA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Expliqué maintes fois sur ce site, l'idéal est de poser l'UE au sol sur du sable et plaques de jardin afin d'éviter les transmissions éventuels de bruits.
Toutefois si vous ne pouvez faire autrement des chevilles laiton ou rols (voir sur internet) et des tiges filetées à la mesure feront impeccablement l'affaire.
08 juin 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Unité extérieure quelle fixation pour support extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour moi votre problème est grave et surtout pour le proprio qui bien sûr peut se retourner contre vous pour la garantie, je pense que le constructeur va à un moment donné dire stop à toutes ces garanties.
Ou alors cela vient d'eux ce qui peut probable, donc le régime de neutre est peut-être en cause ?
Moi aussi je peux mesurer mes tensions et dire que c'est OK, à partir de là il faut peut-être voir avec le fournisseur d'électricité.
Qu'ils fournissent des preuves de bon fonctionnement avec des appareils adéquats.
A un moment donné il faut passer à autre chose.
08 juin 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet c'est vraiment la seule chose à ne pas faire, et surtout si l'installation a fonctionné comme ça comme expliqué par AAC, donc tout à la poubelle./
Et en tant que jeune technicien il faut savoir que l'Hu% est l'ennemi du frigoriste.
08 juin 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème sur compresseur U.E RAM-55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Moi pas tout comprendre, le compresseur est bien de côté ? il n'est pas installé sur le côté du réfrigérateur ?
Sinon jamais vu et là ça m'inquiète.
Mais bon si votre appareil est neuf il y a normalement sur l'extérieur de l'emballage un positionnement marqué à respecter.
Mais si vous ne pouvez faire autrement libre à vous, comme je vous l'ai expliqué il faut donc relire ce que j'ai écrit si le compresseur est un INVERTER, il y a moins de risque que les anciens compresseurs qui eux étaient sur ressorts et dans le cas de les coucher décrochait le moteur et donc casse de celui-ci.
Dans le cas précèdent, mettre le réfrigérateur bien droit c'est à dire en position normale avant de mettre en service, c'est une histoire de bien faire redescendre l'huile dans le compresseur.
06 juin 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Conseils transport frigo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez bien travaillé, les sondes sont bonnes, elles ont toutes les mêmes valeurs pour la température de 25°C si c'était le cas ce jour ce que vous avez omis de nous donner.
Mais on va donc considérer que c'est OK.
Maintenant il va falloir contrôler les sondes de votre UI même principe lire le schéma et effectuer des mesures.
05 juin 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Code erreur L8 PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui effectivement Dom, j'étais un peu pressé, en permanence aie…
En effet vérifier si la volute de soufflage souffle correctement sur tout son long avec la main c'est facile et donc témoin, avec une lampe à l'arrêt regarder cette volute de soufflage si elle est vraiment encrassée la nettoyer à l'arrêt avec un pinceau et un aspirateur, attention de rien coincer sinon risque de casse de la volute car en plastique.
Filtre propres bien sûr comme souligné par Dom.
En attente de la suite. smile
05 juin 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Ventilateur évaporateur clim ralentit sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait, et sans contredire Jima, il y a aussi que ces petits compresseurs à moins qu'ils ne soient inverter doivent être positionnés le plus droit possible et avec beaucoup de délicatesse.
05 juin 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Conseils transport frigo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous vous en servez qu'en chauffage ? car pour geler sur la batterie extérieure en ce moment c'est qu'il y a vraiment plus rien dedans. De plus arrêtez tout et faites réparer, car le risque est de casser le compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère, certainement plus que la machine d'occasion.
Ce n'est pas un petit travail, suivant les régions le prix varie entre 300 et 500€ : récupération de gaz, pesage, si besoin test sous azote pour recherche de fuites éventuelles, réparation si possible, test pour étanchéité du réseau, tirage au vide recharge en gaz au poids suivant recommandations constructeur, mise en service, contrôles divers.
Il faut être équipé d'un outillage adapté, et d'une attestation d'aptitude pour l'achat et la manipulation des fluides, une fois terminé un document de cette manipulation vous est remis, vous garantissant ce travail bien effectué, mais ne vous donne aucune garantie sur le matériel, installée par vous-même, et surtout d'occasion.
A oui si un jour vous aurez besoin de pièces détachées je pense que cela va être très difficile, surtout avec cette marque.
04 juin 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Ventilateur évaporateur clim ralentit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bien sur c'est très bien, mais comme je l'ai dis cela prend beaucoup de temps afin de faire une étude, et cela m'est impossible en ce moment à cause du volume de travail actuel, en hivers cela aurait été plus facile.
Bon courage et merci pour la confiance. Peut être que quelqu'un d'autre aura du temps.
Ou encore effectuer plusieurs devis auprès de différentes sociétés vers chez vous ayant pignon sur rue.
Nous pourrons éventuellement vous donner un avis sur les déférentes installations et marques proposées.
04 juin 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur uniquement pour le froid sur le forum Climatisation