Bonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin fraichement installée sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
04 décembre 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Climatisation et ravalement de façade isolation par l'extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06
forum consulter ce sujet Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
04 décembre 2021 à 11:02
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Nest E sur PAC Daikin Altherma 3 R W sur le forum Climatisation

Bonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56
forum consulter ce sujet Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+ sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
04 décembre 2021 à 10:38
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN sur le forum Climatisation

Bonjour, oui tout à fait, il se peut que ce soit le compresseur.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
04 décembre 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème UE Hitachi ram-90qh5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
28 novembre 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Erreur H5 clim Airton STAR-12AA-K3DNA1B sur le forum Climatisation

Commande centralisée dans ce genre.

uty dcgyz1 telecommande centralisee tactile vrf

28 novembre 2021 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Atlantic / Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne trouve pas ce code erreur ?
28 novembre 2021 à 00:40
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba qui clignote comme un sapin de Noël sur le forum Climatisation

Bonjour,
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
28 novembre 2021 à 00:17
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Atlantic / Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
28 novembre 2021 à 00:12
forum consulter ce sujet Erreur EH 06 climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
28 novembre 2021 à 00:05
forum consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
28 novembre 2021 à 00:02
forum consulter ce sujet Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
28 novembre 2021 à 00:01
forum consulter ce sujet Réglage hebdomadaire télécommande PAC Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51
forum consulter ce sujet Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Mitsubishi MXZ 2D33VA sur le forum Climatisation

Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39
forum consulter ce sujet Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi thermostat n'agit plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Code erreur clim Gree 24000 BTU H5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnement 2 UI dans une même pièce sur le forum Climatisation

Bonjour,
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
27 novembre 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
27 novembre 2021 à 15:18
forum consulter ce sujet Réglage hebdomadaire télécommande PAC Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
27 novembre 2021 à 15:13
forum consulter ce sujet Courant d'air froid en mode heat avec clim Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour, réf de votre UI. Merci
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
22 novembre 2021 à 00:32
forum consulter ce sujet Code u6 pompe à chaleur Mitsubishi puhz-rp140yha2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
22 novembre 2021 à 00:09
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour l'unité intérieure d'une clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
22 novembre 2021 à 00:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba qui clignote comme un sapin de Noël sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
21 novembre 2021 à 17:15
forum consulter ce sujet Alternative module Wi-Fi splits Takao M2 Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
21 novembre 2021 à 17:12
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
21 novembre 2021 à 17:05
forum consulter ce sujet Info conso température de consigne inverter chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec marque et réf complète de vos appareils.
21 novembre 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui ne possède pas de régulation interne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
21 novembre 2021 à 10:26
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ? sur le forum Climatisation

Bonjour, Dom j'ai pas tout compris ? "en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation."
21 novembre 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour la 1ère question oui c'est un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
2ème question, là ce n'est plus un fonctionnement normal, une PAC ne doit pas fonctionner comme cela, il peut se passer 2 choses.
1 : la PAC est surpuissante.
2 : votre UI est mal positionnée dans votre pièce, un petit plan serait bien.
3ème question : fonction ifeel, je ne sais même pas de quoi vous parlez, d'autant plus que vous êtes avare de renseignements, marque, références, ce type de fonctionnement ifeel.
21 novembre 2021 à 10:20
forum consulter ce sujet Info conso température de consigne inverter chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour, d'accord avec Dom-Aom.

Cela dépend du coté ou l'UE penche sur la LG vers la droite, ou la gauche, dans la LG en avant en arrière, de toutes façons visuellement c'est moche.
21 novembre 2021 à 10:08
forum consulter ce sujet Unité extérieure posée sur dalle à 2 pourcents sur le forum Climatisation

Bonjour,
Yack est du Mitsubishi Heavy, ne pas confondre avec Mitsubishi électrique, ils ont une plateforme, voir le N° sur internet.
20 novembre 2021 à 17:42
forum consulter ce sujet Recherche notice télécommande RC-E4 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
20 novembre 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je rajouterais qu'après le dégivrage, le voyant restant fixe, c'est peut-être la temporisation de redémarrage du groupe, suivre les conseils de AAC.
20 novembre 2021 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Ready Clim voyant rouge sur le forum Climatisation

A savoir aussi que votre future PAC peut très bien servir de chauffage pour les pièces concernées mêmes avec des températures très basses -15, voir plus basses, c'est fait pour, ce qui économiserait les consommations gaz vu les prix excessifs actuels.
20 novembre 2021 à 14:58
forum consulter ce sujet Avis devis pour une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Prix correct mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence, surtout avec une autre marque comme Mitsubishi, ou Daikin qui sont des marques au-dessus par rapport à celle qui vous est proposée et parfois même moins chères.
20 novembre 2021 à 14:54
forum consulter ce sujet Avis devis pour une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Idem AAC, manque de fluide, fuites ? ou complément de charge non effectué lors de la mise en service, un conseil tout stopper sinon risque de casse matériel.
20 novembre 2021 à 14:45
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell pas de chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
20 novembre 2021 à 14:38
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ce n'est pas grave en soit, mais n'étant pas très joli à la base, il est mieux de refaire les choses correctement. A vous de voir.
20 novembre 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Calorifugeage sortie groupe extérieur pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui normal lavabo collé au mur, pourrait pas faire mieux....
Suite à votre question d'évacuation d'eau due aux dégivrages il est donc parfaitement possible de mettre un PVC pour cette évacuation, on voit mieux sur ces photos.
20 novembre 2021 à 14:28
forum consulter ce sujet Passage goulotte extérieur au milieu du mur normal ? comment modifier ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
20 novembre 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui AAC je suis entièrement d'accord. Il est quand même mieux de gainer la reprise pour une question de restitution de puissance il vaut mieux reprendre de l'air à 20°C, qu'à 0°C.
13 novembre 2021 à 15:06
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse sur le forum Climatisation

Bonjour, ouais !.....
13 novembre 2021 à 15:03
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi Melcloud sans Box internet sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
13 novembre 2021 à 01:46
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation