Bonjour.
Pas reçu les photos.
Pas reçu les photos.
25 janvier 2022 à 18:30

Bonjour.
Désolé c’est la question 7586.
Désolé c’est la question 7586.
25 janvier 2022 à 18:28

Bonjour.
Peut être un manque de gaz ? A vérifié le poids de gaz de votre installation.
Peut être un manque de gaz ? A vérifié le poids de gaz de votre installation.
25 janvier 2022 à 18:24

Bonjour.
En règle générale quand on remplace le ventilo ou le compresseur il faut remplacer la carte inverter avec.
Sinon on est bon pour tout recommencer.
En règle générale quand on remplace le ventilo ou le compresseur il faut remplacer la carte inverter avec.
Sinon on est bon pour tout recommencer.
25 janvier 2022 à 18:21

Bonjour.
Faire vérifier le poids de gaz votre installation.
Faire vérifier le poids de gaz votre installation.
25 janvier 2022 à 18:19

Bonjour, hokaido ?
Il doit y avoir un bug avec la carte principale, il est vrai que pour trouver les pièces bon courage.
Il doit y avoir un bug avec la carte principale, il est vrai que pour trouver les pièces bon courage.
25 janvier 2022 à 18:06

Bonjour.
Ou mettre un essui tout sur l’aspiration des bouches VMC attention de pas laisser partir le papier dans le réseau, la reprise d’air de votre gainable, à t’elle été gainée ?
Ou mettre un essui tout sur l’aspiration des bouches VMC attention de pas laisser partir le papier dans le réseau, la reprise d’air de votre gainable, à t’elle été gainée ?
25 janvier 2022 à 18:03

Bonjour.
Manque gaz dans votre installation, à faire contrôler par un frigoriste.
Manque gaz dans votre installation, à faire contrôler par un frigoriste.
25 janvier 2022 à 17:57

Bonjour.
Toutes les 45 minutes pas choquant pour moi, par contre 45 x / jour la oui, cela donnerais une alerte de manque de gaz ou une sonde défectueuse notamment la sonde extérieure ?
Toutes les 45 minutes pas choquant pour moi, par contre 45 x / jour la oui, cela donnerais une alerte de manque de gaz ou une sonde défectueuse notamment la sonde extérieure ?
25 janvier 2022 à 17:55

Bonjour.
Vous êtes dans quelle région pour demander du froid ?
Vous êtes dans quelle région pour demander du froid ?
25 janvier 2022 à 17:51

Bonjour.
Surcharge de gaz ? sur un système aeroquip ? avec 88°c sur un tube de refoulement c'est beaucoup trop haut, sur le compresseur je veux bien, je verrais plus un manque de gaz.
Par contre Airton sont trop forts pour le remplacement complet de votre appareil.
Surcharge de gaz ? sur un système aeroquip ? avec 88°c sur un tube de refoulement c'est beaucoup trop haut, sur le compresseur je veux bien, je verrais plus un manque de gaz.
Par contre Airton sont trop forts pour le remplacement complet de votre appareil.

24 janvier 2022 à 19:03

Bonjour, OK, c'est là que l'on regrette d'avoir un chauffage d'appoint, et des résistances de secours pour l'ECS.
23 janvier 2022 à 20:55

Bonjour, oui.
23 janvier 2022 à 20:53

Bonjour, tout à fait ce mano ne sert absolument à rien, lire ma réponse question précédente 7584.
23 janvier 2022 à 20:52

Bonjour,
Idem que AAC, rappeler votre installateur. Attention il ne suffit pas de rajouter du fluide au petit bonheur la chance, récupération de fluide pesée, si pas OK recherche de fuite avec azote, réparation, tirage au vide, remplissage avec du fluide neuf et mise en service avec vérification, puis CERFA (obligatoire) de mise en service donnant la garantie constructeur, ainsi celle de l'installateur.
Idem que AAC, rappeler votre installateur. Attention il ne suffit pas de rajouter du fluide au petit bonheur la chance, récupération de fluide pesée, si pas OK recherche de fuite avec azote, réparation, tirage au vide, remplissage avec du fluide neuf et mise en service avec vérification, puis CERFA (obligatoire) de mise en service donnant la garantie constructeur, ainsi celle de l'installateur.
23 janvier 2022 à 20:49

Bonjour, si pression OK et filtre propre c'est déjà deux problèmes éliminés, mais rien n'empêche l'embouage.
Vérifier le capteur de débit, s'il est mécanique vous pouvez le shunter, si électronique non il sera à remplacer.
Dans les deux cas vous pouvez toujours le démonter et le nettoyer il peut être bloqué ou encrassé.
Vérifier le capteur de débit, s'il est mécanique vous pouvez le shunter, si électronique non il sera à remplacer.
Dans les deux cas vous pouvez toujours le démonter et le nettoyer il peut être bloqué ou encrassé.
22 janvier 2022 à 15:56

Bonjour, remplacement du moteur.
22 janvier 2022 à 15:52

Bonjour.
"Je suis obligé de mettre la température à 25• voir 27• selon la période et parfois ça ne fonctionne pas."
C'est un peu flou, il nous faudrait plus d'explications.
"Je suis obligé de mettre la température à 25• voir 27• selon la période et parfois ça ne fonctionne pas."
C'est un peu flou, il nous faudrait plus d'explications.
22 janvier 2022 à 15:50

Bonjour, pompe HS ? manque d'eau ? embouage ? Vérifier ces points si possible.
21 janvier 2022 à 18:52

Bonjour, ah ! les bruit ..... comme Tam, mauvaise isolation, positionnement inadaptée etc...
21 janvier 2022 à 18:48

Bonjour, en effectuant un ratio, légèrement surpuissante, mais comme votre maison ressemble plutôt à une boite à courant d'air, ce devrait passer. La gestion d'utilisation sera simplement un peu différente par rapport à une puissance "normale", pour l'installation mettre l'UI dans la mesure la plus longue.
Par contre faire attention d'une clim d'occasion, surtout si elle n'a pas été démontée par un pro, plus de gaz, ne fonctionne plus, etc...
Par contre faire attention d'une clim d'occasion, surtout si elle n'a pas été démontée par un pro, plus de gaz, ne fonctionne plus, etc...
21 janvier 2022 à 18:45

Bonjour, capteur de pression ou d'huile dans ce type de machine non, des sondes oui qui font office de capteur par relevé de températures oui.
Que l'unité soit plus basse ou plus haute l'une de l'autre cela n'a pas beaucoup d'incidence, seulement si les métrés de tube ne sont par respectés d'après les données constructeur.
La pression gaz ne veut rien dire seulement si c'est flagrant par constatation d'un pro.
Des relevés de température soufflage reprise seraient plus parlants.
"Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel."
là j'ai un doute ?
"EC erreur de communication chez Airton."
sur les cartes UI et UE, vérifier hors tension les connectiques, visuellement si il n'y aurait pas une marque noir prononcée.
Les connexions électriques à resserrer.
Que l'unité soit plus basse ou plus haute l'une de l'autre cela n'a pas beaucoup d'incidence, seulement si les métrés de tube ne sont par respectés d'après les données constructeur.
La pression gaz ne veut rien dire seulement si c'est flagrant par constatation d'un pro.
Des relevés de température soufflage reprise seraient plus parlants.
"Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel."
là j'ai un doute ?
"EC erreur de communication chez Airton."
sur les cartes UI et UE, vérifier hors tension les connectiques, visuellement si il n'y aurait pas une marque noir prononcée.
Les connexions électriques à resserrer.
21 janvier 2022 à 18:33

Bonjour dans la question 5953, il y a une photo en dernière question cela correspond à l'emplacement de la sonde.
16 janvier 2022 à 08:42

Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé : "Lorsque le climatiseur affiche le code E1 sur le panneau d'affichage et ne s'allume pas, cela signifie que la thermistance d'ambiance (un appareil connecté au thermostat qui détecte la température ambiante) est en court-circuit ou défectueuse.
La plupart de ces cas doivent être traités par un réparateur agréé."
La plupart de ces cas doivent être traités par un réparateur agréé."
16 janvier 2022 à 08:35

Bonjour, il faut savoir qu'en mode chauffage le système est un peu plus bruyant qu'en mode froid, car on travaille à des plus haute pression.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un souci de fluide ou autre, le technicien aura une approche plus directe.
A savoir aussi qu'il ne suffit pas de mettre les manomètres pour dire qu'il y a la quantité de gaz, ou rajouter du gaz comme ca au petit bonheur la chance.
Si il y a un doute, il faut retirer le gaz, le peser, le réinjecter si le poids est bon, si pas le bon poids il y a une fuite la chercher en poussant à l'azote ou nidron.
Une fois réparé refaire une mise en service correcte.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un souci de fluide ou autre, le technicien aura une approche plus directe.
A savoir aussi qu'il ne suffit pas de mettre les manomètres pour dire qu'il y a la quantité de gaz, ou rajouter du gaz comme ca au petit bonheur la chance.
Si il y a un doute, il faut retirer le gaz, le peser, le réinjecter si le poids est bon, si pas le bon poids il y a une fuite la chercher en poussant à l'azote ou nidron.
Une fois réparé refaire une mise en service correcte.
16 janvier 2022 à 08:26

Bonjour,
"1 mauvaise régulation des températures" :
Nous transmettre une photo de la commande svp.
"Lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce" :
La reprise est-elle gainée ? sur certaines commandes il existe un arrêt ventilation lorsque la température est atteinte.
"1 mauvaise régulation des températures" :
Nous transmettre une photo de la commande svp.
"Lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce" :
La reprise est-elle gainée ? sur certaines commandes il existe un arrêt ventilation lorsque la température est atteinte.
15 janvier 2022 à 11:18

Bonjour,
Test avec un appareil de mesure en ohmmètre, mais pas certain que cela fonctionne, pour le remplacement voir avec un fournisseur, attention parfois il faut remplacer avec la carte inverter, ou s'il y en a qu'une, la carte principale.
Test avec un appareil de mesure en ohmmètre, mais pas certain que cela fonctionne, pour le remplacement voir avec un fournisseur, attention parfois il faut remplacer avec la carte inverter, ou s'il y en a qu'une, la carte principale.
15 janvier 2022 à 11:09

Bonjour,
E2 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de pièce froide.
La définition est un peu vague, mais il y a une sonde sur un petit radiateur sous la carte principale UE, si elle est HS la remplacer.
E2 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de pièce froide.
La définition est un peu vague, mais il y a une sonde sur un petit radiateur sous la carte principale UE, si elle est HS la remplacer.
15 janvier 2022 à 11:01

Bonjour,
Cette fonction est à utiliser en cas de besoin, généralement la nuit évitant ainsi les désagréments éventuels de voisinage.
Cette fonction est à utiliser en cas de besoin, généralement la nuit évitant ainsi les désagréments éventuels de voisinage.
15 janvier 2022 à 10:55

Bonjour,
Normalement sur chantier on devrait avoir une bouteille de récupération ou transfert qui est tirée au vide afin de récupérer le fluide restant dans les flexibles, mai cela aucun technicien ne le fait.
Normalement sur chantier on devrait avoir une bouteille de récupération ou transfert qui est tirée au vide afin de récupérer le fluide restant dans les flexibles, mai cela aucun technicien ne le fait.
15 janvier 2022 à 10:47

Bonjour, si vous avez des bons d'intervention datant des premiers problèmes, jouer là-dessus étant donné que le problème n'est toujours pas résolu.
10 janvier 2022 à 00:33

Bonjour,
Faire un essai UI/UI, c'est à dire en mode chaud, une UI la plus près de l'UE, à fond en vitesse de ventilation, et température maxi, prendre la température de reprise d'air et de soufflage, la stopper puis passer à la 2, ainsi de suite. Nous donner les infos.
Faire un essai UI/UI, c'est à dire en mode chaud, une UI la plus près de l'UE, à fond en vitesse de ventilation, et température maxi, prendre la température de reprise d'air et de soufflage, la stopper puis passer à la 2, ainsi de suite. Nous donner les infos.
10 janvier 2022 à 00:29

Bonjour, poser votre question sur le forum chauffage.
10 janvier 2022 à 00:24

Bonjour. OK.
En gaine isolées j'espère ? vérifier comme préconisé par AAC les connectiques, si gaines isolées, je pense quand même que la température de soufflage est basse, un manque de gaz serait envisageable.
En gaine isolées j'espère ? vérifier comme préconisé par AAC les connectiques, si gaines isolées, je pense quand même que la température de soufflage est basse, un manque de gaz serait envisageable.
09 janvier 2022 à 02:24

Bonjour.
Avez vous réessayé avec une coupure de courant 10/15 minutes ?
Avez vous réessayé avec une coupure de courant 10/15 minutes ?
09 janvier 2022 à 02:16

Bonjour.
Les deux sondes des deux UI ??? une possibilité.
Faire un essai de fonctionnement mode chaud et vitesse de ventilation à fond sur une seule UI, laisser tourner 15 minutes puis prendre la température de soufflage et de reprise.
Faire cet essai sur chaque UI.
Les deux sondes des deux UI ??? une possibilité.
Faire un essai de fonctionnement mode chaud et vitesse de ventilation à fond sur une seule UI, laisser tourner 15 minutes puis prendre la température de soufflage et de reprise.
Faire cet essai sur chaque UI.
09 janvier 2022 à 02:09

Bonjour.
Références UI et UE SVP.
Aucun défaut sur la commande filaire ?
Références UI et UE SVP.
Aucun défaut sur la commande filaire ?
09 janvier 2022 à 02:04

Bonjour.
"Je souhaite arrêter la ventilation lorsque la température de consigne est atteinte, est-ce que c'est possible ??"
Peut-être, contacter la plateforme ou votre installateur.
"Comment faire pour diminuer le bruit au niveau de la grille de reprise ?"
Souvent les installateurs mettent des grilles dimensionnées pour le débit d'air, voire parfois sous dimensionnées, ce qui provoque ces désagréments de bruit de passage d'air au niveau des grilles de soufflage comme de reprise, un léger surdimensionnement peut résoudre simplement ce problème.
"Quels entretien doit-on faire au niveau de l'unité intérieure ? Y a-t-il des filtres à changer ?"
En principe le filtre est en plastique, donc lavable à faire régulièrement en fonction de l'encrassement. Si la reprise a été gainée ce que j’espère pour vous, voir absolument l'accès à ce filtre.
Connexions électriques, UI et UE, nettoyage batterie UE avec une brosse et de l'eau dans le sens des ailettes, nettoyage extérieur. Chiffon avec produit vitre c'est bien.
"Je souhaite arrêter la ventilation lorsque la température de consigne est atteinte, est-ce que c'est possible ??"
Peut-être, contacter la plateforme ou votre installateur.
"Comment faire pour diminuer le bruit au niveau de la grille de reprise ?"
Souvent les installateurs mettent des grilles dimensionnées pour le débit d'air, voire parfois sous dimensionnées, ce qui provoque ces désagréments de bruit de passage d'air au niveau des grilles de soufflage comme de reprise, un léger surdimensionnement peut résoudre simplement ce problème.
"Quels entretien doit-on faire au niveau de l'unité intérieure ? Y a-t-il des filtres à changer ?"
En principe le filtre est en plastique, donc lavable à faire régulièrement en fonction de l'encrassement. Si la reprise a été gainée ce que j’espère pour vous, voir absolument l'accès à ce filtre.
Connexions électriques, UI et UE, nettoyage batterie UE avec une brosse et de l'eau dans le sens des ailettes, nettoyage extérieur. Chiffon avec produit vitre c'est bien.
09 janvier 2022 à 02:00

Bonjour.
U0 = quantité de réfrigérant insuffisante.
"mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne."
ben oui les défauts disparaissent, comme vous avez fait remplacer la carte suite à un 1er défaut, qui a été résolue la machine a détecté un autre souci diffèrent du 1er, qui maintenant doit être résolu.
"Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit." vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ?
"Ma consommation électrique qui est digne de grille pain," normal, la machine va chercher en montant dans les tours le meilleur rendement, ainsi au bout d'un certain temps, toutes les sondes vont donner des infos et vous donner le meilleur résultat de code panne.
Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur.
U0 = quantité de réfrigérant insuffisante.
"mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne."
ben oui les défauts disparaissent, comme vous avez fait remplacer la carte suite à un 1er défaut, qui a été résolue la machine a détecté un autre souci diffèrent du 1er, qui maintenant doit être résolu.
"Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit." vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ?
"Ma consommation électrique qui est digne de grille pain," normal, la machine va chercher en montant dans les tours le meilleur rendement, ainsi au bout d'un certain temps, toutes les sondes vont donner des infos et vous donner le meilleur résultat de code panne.
Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur.
09 janvier 2022 à 01:49

Bonjour, bizarre le fonctionnement de votre clim ?
Vous êtes sur de ce fonctionnement ?
Ne serait-ce pas plutôt un dégivrage de votre installation ?
Si c'est le cas votre UI doit stopper en ventilation et si cela ne fonctionne pas, il y a un donc un souci de fonctionnement voir votre installateur ou dépanneur.
Vous êtes sur de ce fonctionnement ?
Ne serait-ce pas plutôt un dégivrage de votre installation ?
Si c'est le cas votre UI doit stopper en ventilation et si cela ne fonctionne pas, il y a un donc un souci de fonctionnement voir votre installateur ou dépanneur.
07 janvier 2022 à 02:29

Il n'y a pas un bouton test derrière la commande ?
07 janvier 2022 à 02:24

Bonjour, la notice ne dit rien sur la manipe à faire avec ce test ?
07 janvier 2022 à 02:23

Bonjour.
Les moteurs sont sertis, l’idéal est de remplacer le moteur d'origine complet ?
Les moteurs sont sertis, l’idéal est de remplacer le moteur d'origine complet ?
07 janvier 2022 à 02:21

Bonjour, et ma réponse ? pas la peine j'ai trouvé sur internet.
Pour renseignement comme dirais l'autre, "qui peut plus, peut le moins" donc des intercalaires peuvent être installés, surtout si les raccords sont en laiton.
Pour renseignement comme dirais l'autre, "qui peut plus, peut le moins" donc des intercalaires peuvent être installés, surtout si les raccords sont en laiton.
07 janvier 2022 à 02:19

Bonjour, la reprise d'air est t'elle gainée ?
07 janvier 2022 à 02:14

Bonjour, la vanne d'ouverture du circuit concerné qui ne s'ouvre pas ?
07 janvier 2022 à 02:08

Bonjour, si vous voulez chauffer 50m3 avec les 16 kW de puissance prévus par le constructeur, ce qui correspond à la louche à 35 w au m3 il vous en manque à peu près la moitié.
Sur une clim gainable la pression disponible et modulable est disponible suivant les modèles.
Pour le Panasonic, demandez à votre installateur afin d'effectuer la manipe si cela est possible ou éventuellement appeler la plateforme.
Sur une clim gainable la pression disponible et modulable est disponible suivant les modèles.
Pour le Panasonic, demandez à votre installateur afin d'effectuer la manipe si cela est possible ou éventuellement appeler la plateforme.
07 janvier 2022 à 02:05

Bonjour, en effet cela ne fonctionnera pas.
Pourquoi vous avez une sonde déportée sur une UI et pas l'autre ?
Bizarre étant donné que les deux UI sont dans la même pièce ?
Pourquoi vous avez une sonde déportée sur une UI et pas l'autre ?
Bizarre étant donné que les deux UI sont dans la même pièce ?
07 janvier 2022 à 01:52

Bonjour.
Avec certain téléphone portable, le mettre en mode photo, le mettre sur le dessus de la commande, si ça s'allume violet en appuyant sur n'importe quel bouton la commande est OK.
Le récepteur de votre UI serait en cause à remplacer
Avec certain téléphone portable, le mettre en mode photo, le mettre sur le dessus de la commande, si ça s'allume violet en appuyant sur n'importe quel bouton la commande est OK.
Le récepteur de votre UI serait en cause à remplacer
07 janvier 2022 à 01:49

Bonjour.
Même réponse que Dom-Aom.
Même réponse que Dom-Aom.
05 janvier 2022 à 18:17