Bonjour, il peut y avoir plusieurs choses:
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
18 décembre 2021 à 11:18
consulter ce sujet Split Daikin chambre delta température solution Tado ? sur le forum ClimatisationBonjour.
En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
18 décembre 2021 à 11:08
consulter ce sujet Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
Mitsubishi électrique le mieux sur le marché actuellement.
Mitsubishi électrique le mieux sur le marché actuellement.
18 décembre 2021 à 10:59
consulter ce sujet Choix PAC gainable Atlantic General Midea Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
La vidéo avec enregistrement oui ce serait bien.
Avez vous essayé de déterminer l'origine du bruit ? Ventilateur, compresseur etc....
La vidéo avec enregistrement oui ce serait bien.
Avez vous essayé de déterminer l'origine du bruit ? Ventilateur, compresseur etc....
18 décembre 2021 à 10:58
consulter ce sujet Bruit moteur unité extérieure Mitsubishi PUZ-M100VKA sur le forum ClimatisationBonjour.
En mode "auto" quoi que la ventilation ou tout ? Perso le mode "auto" en ventilation n'est pas l’idéal, il est préférable de mettre la ventile à fond le temps que vous sentiez bien puis laisser en petite ou moyenne vitesse suivant la puissance de votre machine. Avec une température agréable à votre convenance.
En mode "auto" quoi que la ventilation ou tout ? Perso le mode "auto" en ventilation n'est pas l’idéal, il est préférable de mettre la ventile à fond le temps que vous sentiez bien puis laisser en petite ou moyenne vitesse suivant la puissance de votre machine. Avec une température agréable à votre convenance.
18 décembre 2021 à 10:56
consulter ce sujet Clim Samsung obliger de mettre la soufflerie à fond sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
18 décembre 2021 à 10:51
consulter ce sujet Référence d'un contrôleur de débit sur le forum ClimatisationBonjour.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
12 décembre 2021 à 17:47
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum ClimatisationBonjour, 55°c trop important ?
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
12 décembre 2021 à 17:43
consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez remplacé le moteur par un neuf je ne vois que la carte UI.
Si vous avez remplacé le moteur par un neuf je ne vois que la carte UI.
12 décembre 2021 à 17:35
consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum ClimatisationBonjour, U0 manque de gaz, c'est peut être un signe précurseur avant lire mes réponses question 5468 pour le défaut A5. Il se peut qu'un problème soit éliminé et donc panne U0 à la suite pour moi ce serait logique.
12 décembre 2021 à 16:15
consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M sur le forum ClimatisationBonjour, au R22 il faudra passer à autre chose.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
12 décembre 2021 à 16:06
consulter ce sujet Problème de chauffe PAC Sofath sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
11 décembre 2021 à 15:44
consulter ce sujet Conseils achat occasion climatiseur mural uniquement froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
11 décembre 2021 à 15:42
consulter ce sujet Choix climatiseur pour tenir hors gel une véranda sur le forum ClimatisationBonjour,
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.

11 décembre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Panne clim Airton ni chaud ni froid ? sur le forum ClimatisationBonjour, pas de code défauts ?
11 décembre 2021 à 15:30
consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonjour,
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
11 décembre 2021 à 15:27
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAK 18NH6A sur le forum ClimatisationBonjour, idem AAC.
11 décembre 2021 à 15:23
consulter ce sujet Panne climatisation hyper heating Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
11 décembre 2021 à 15:20
consulter ce sujet Recherche une carte FBQ35-60B7V1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
11 décembre 2021 à 15:18
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
11 décembre 2021 à 15:09
consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte sur le forum ClimatisationBonjour,
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
11 décembre 2021 à 15:02
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL sur le forum ClimatisationBonjour,
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
11 décembre 2021 à 14:59
consulter ce sujet Fiabilité du service après vente des pompes à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
04 décembre 2021 à 12:06
consulter ce sujet Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
04 décembre 2021 à 11:51
consulter ce sujet Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
04 décembre 2021 à 11:40
consulter ce sujet Bruit climatisation gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre installation fonctionne-t-elle ?
Votre installation fonctionne-t-elle ?
04 décembre 2021 à 11:34
consulter ce sujet Message maintenance sur PAC Atlantic Alfea Extensa + inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
04 décembre 2021 à 11:33
consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29
consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20
consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin fraichement installée sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
04 décembre 2021 à 11:17
consulter ce sujet Climatisation et ravalement de façade isolation par l'extérieur sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06
consulter ce sujet Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma sur le forum ClimatisationBonjour,
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
04 décembre 2021 à 11:02
consulter ce sujet Brancher thermostat Nest E sur PAC Daikin Altherma 3 R W sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56
consulter ce sujet Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+ sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
04 décembre 2021 à 10:38
consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN sur le forum ClimatisationBonjour, oui tout à fait, il se peut que ce soit le compresseur.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
04 décembre 2021 à 10:36
consulter ce sujet Problème UE Hitachi ram-90qh5 sur le forum ClimatisationBonjour.
"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
28 novembre 2021 à 10:59
consulter ce sujet Erreur H5 clim Airton STAR-12AA-K3DNA1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne trouve pas ce code erreur ?
Je ne trouve pas ce code erreur ?
28 novembre 2021 à 00:40
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba qui clignote comme un sapin de Noël sur le forum ClimatisationBonjour,
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
28 novembre 2021 à 00:17
consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Atlantic / Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour,
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
28 novembre 2021 à 00:12
consulter ce sujet Erreur EH 06 climatisation Samsung sur le forum ClimatisationBonjour,
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
28 novembre 2021 à 00:05
consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour,
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
28 novembre 2021 à 00:02
consulter ce sujet Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW sur le forum ClimatisationBonjour,
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
28 novembre 2021 à 00:01
consulter ce sujet Réglage hebdomadaire télécommande PAC Atlantic Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51
consulter ce sujet Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma sur le forum ClimatisationBonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44
consulter ce sujet Panne clim réversible Mitsubishi MXZ 2D33VA sur le forum ClimatisationBonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud sur le forum ClimatisationBonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35
consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32
consulter ce sujet Clim Mitsubishi thermostat n'agit plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29
consulter ce sujet Code erreur clim Gree 24000 BTU H5 sur le forum ClimatisationBonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26
consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnement 2 UI dans une même pièce sur le forum Climatisation