En effet ces pressions sont complètement à côté de la plaque, 25 bars en BP en mode froid trop haut, normalement c'est environ 8 bars. Encore les 40 bars en mode chaud pourquoi pas ? Alors soit il y a des incondensables, soit la V4V est bi-passante.
19 novembre 2015 à 20:16
forum consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir. Super, merci.
19 novembre 2015 à 20:07
forum consulter ce sujet Perte du mode chaud sur clim Maloïa sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
En effet le craquement dû aux changements de température d'accord, mais avec une marque comme celle-ci ce n'est pas très normal, par contre je ne sais plus si c'est du Mitsubishi elec ou heavy ?
19 novembre 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je vais essayer de penser "inverter" ce qui veut dire qu'il se peut qu'il faut soit juste et simplement de mettre le fil N°4 à la place du N°3 car pour moi ce fil envoie une info binaire.
Pratiquement certain que cela fonctionnera comme cela.
Attention effectuer cette manipulation HORS TENSION.
Puis faire un nouvel essai. Si cela ne fonctionne pas certainement un souci de mauvais matériel fourni.
Là si vous l'avez acheté sur internet bon courage... cry cry
18 novembre 2015 à 19:49
forum consulter ce sujet UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication sur le forum Climatisation

Bonsoir. Vos photos sont très floues. Et donc difficile de vous donner des infos.
18 novembre 2015 à 19:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic sur le forum Climatisation

Bonsoir. OK merci pour le retour.
18 novembre 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Perte du mode chaud sur clim Maloïa sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui, c'est possible, il suffit de couper le câble puis de prolonger les fils qui sont très fins par des soudures ou des prolongateurs style scotch loch servant notamment dans la téléphonie.
Bien repérer les couleurs et coordonner celles-ci dans la prolongation.
Sachant tout de même que la garantie ne sera pas prise en compte en cas de modifications d'une installation personnelle.
18 novembre 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Déporter l'affichage d'une clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cette opération a déjà été proposée sur ce site.
1 : Hors tension débrancher le compresseur soit sur la carte soir sur le compresseur même, mettre le multimètre sur courant continu mettre les 2 picots sur 2 des fils blanc/rouge par ex. ou des bornes, effectuer un démarrage froid par ex le ventilo doit se lancer, une mesure va s'afficher.
2 : Réitérer cette opération 2 autre fois entre les autres couleurs de fils ou bornes de la carte, noter ces valeurs.
3 : Faites-vous assister d'une personne au cas où il n'y a pas de coupure de proximité.
4 : Si les valeurs sont les mêmes la carte est en principe bonne, et dans ce cas il faut se tourner vers le compresseur HS ou le ventilo si il ne démarre pas lors des essais.
5 : Vous pouvez en profiter pour prendre les valeurs ohmiques des enroulements compresseur.
18 novembre 2015 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème clim Airton erreur P9 et ou EA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben oui AAC a raison huffy, si le test a été fait à 10 bars cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuite, normalement ce test se fait à 28 b mini, mais on peut aller à 40 b... shocked
Un complément de charge était peut-être nécessaire, ce que vous n'auriez pu faire car il faut être habilité pour acheter du fluide. shocked
Citation :
Le mano branché sur la vanne de service m'indique 7 bars (chaud, comme froid), puis monte à 10 bars après que le groupe extérieur s'est arrêté.
Là je verrai bien un souci de V4V qui ne fonctionnerait pas, ce qui se confirmerait par vos dires.
Citation :
Les vannes extérieures semblent se givrer en mode chaud (température extérieure : 12°c), l'unité extérieure tourne après une tempo de 3 minutes mais finit par se couper après 10 minutes (en mode chaud).

Et serait normal car dans ce cas les sondes détectent une erreur.
Ouvrir l'UE hors tension et vérifier si cette V4V est bien branchée.
Ainsi que la liaison entre l'UI et l'UE.
18 novembre 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ces marques sont bizarres quand même titter lol toutes autres sur le marché et je vois cela tous les jours, sweat sweat n'ont pas de réinitialisation suite à l’enlèvement des piles, la mise à l'heure oui, mais ça s'arrête là.
Il y a peut-être un potard derrière ces piles que vous avez touché : basculé par inadvertance ?
Il y a peut-être aussi un petit bouton "reset" où l'on doit appuyer avec un trombone ???
Ayant travaillé longtemps avec Rolesco je sais qu'ils sont assez réceptifs sur le matériel qu'ils ont vendu, alors l’insistance est peut-être de mise. mad mad
18 novembre 2015 à 17:26
forum consulter ce sujet Perte du mode chaud sur clim Maloïa sur le forum Climatisation

Bonsoir.
On dirait que votre UE est un froid seul ???
Ce pourquoi le fil 4 n'est pas sur le schéma de votre UE.
Qui serait pour la V4V inversion de cycle.
Comme avec la photo du dessus de votre UE, essayer de voir si vous avez une vanne, normalement il y 4 tubes, 3 d'un côté et 1 de l'autre.
Dessus avec un cylindre rond et une bobine. Une photo jointe pour vous montrer physiquement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Climatisation souci de communication

17 novembre 2015 à 18:25
forum consulter ce sujet UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Parfois les constructeurs mettent les réf de toutes les pièces dans une notice.
Ou encore sur internet avec la réf complète de l'UE faire une recherche d'une vue éclatée avec les réf.
17 novembre 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Grille de protection sur unité extérieure LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je verrais bien la V4V c'est à dire la vanne d'inversion de cycles qui ferait des siennes.
Afin de vérifier, il faut mettre en mode chaud laisser tourner l'UE et toucher avec les doigts les tubes pour voir s'ils sont chauds voire très chauds, attention de ne pas se brûler.
L'UI se met-elle en route après un moment de fonctionnement en mode chaud ?
17 novembre 2015 à 17:50
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton pas de chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les deux codes sont liés il y a un problème avec la carte inverter dans l'UE.
Maladie courante avec cette marque. En principe il faut changer cette carte.
Avez-vous quelques connaissances en électricité et possédez-vous un multimètre ?
17 novembre 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème clim Airton erreur P9 et ou EA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je suis très étonné par le fait que l'on ne puisse pas stopper "la ventilation une fois la température atteinte", car tous les constructeurs dignes de ce nom le font, comme Fujitsu, Daikin, Atlantic etc.
Alors peut être que le fait de simplement changer la commande par une à fils ou sans fils ?
Cela pourrait résoudre le problème. Un potard dans l'UI ou UE ? Pêche aux renseignements...
16 novembre 2015 à 21:47
forum consulter ce sujet Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Normalement ou j'ai pas tout compris, cette grille ne sert absolument pas mais pas du tout à retenir la glace car il y a des séquences de dégivrage sur un système PAC, ceux-ci commencent en principe à partir de -5°C, on va dire en dessous de 0°C avec des cycles plus ou moins long en fonction des températures extérieures.
Donc si votre technicien vous dit que la neige peut boucher l'UE oui, et dans ce cas il faut protéger l'UE afin d’éviter ce problème, comme la voiture enneigée sans protection de toiture, mais dire par votre technicien qu'en séquence de dégivrage la glace persiste sur l'UE, non, cela veut plutôt dire qu'il y a un souci frigo et le plus souvent une mauvaise installation et = manque de gaz, si installation neuve installée par un pro, ben pas d’habilitation pour mettre un complément de charge, ou faites par un particulier qui ne peut non plus effectuer cette manipulation.
16 novembre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Grille de protection sur unité extérieure LG sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Par contre d'après tous vos essais qui sont d’ailleurs logiques, je pencherai pour une sonde décalée.
Essayez dans la mesure de vos moyens le contrôle de celles-ci, prendre à l'ohmmètre une mesure avec réf de chacune une mesure X à temp ambiante, et une à temp proche du 0°C (plongée dans un bol de glace).
A partir de là on essaiera d'aller plus loin...
16 novembre 2015 à 21:20
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Confirmation : manque de gaz.
16 novembre 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si votre clim est encore au R22, ce que je pense, il va être quasiment impossible de trouver cette carte en France, l’idéal serait de trouver un bon électronicien.
A moins qu'elle soit plus récente mais dans ce cas il nous faudrait la réf complète de l'UI et l'UE.
Toutefois et aussi les paramètres étant complètement différents suivant les pays je crois qu'il faudrait s'adresser directement au constructeur.
16 novembre 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique 9000 BTU ASTRO 1 ch sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est quoi la marque ?
Citation :
N'ayant aucun schéma de branchement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure mis à part le schéma de l'UE et UI du split.

Ben si vous les avez, les schémas shy d’ailleurs si vous pouvez nous mettre deux belles photos, nous pourrions éventuellement vous aider.
Car pour l'instant je ne sais pas à quoi sert la borne 4 et ce qui m’inquiète est que vous n'avez pas de borne N°4 dans l'UE, car en principe il y a par exemple 1 = phase, 2 = neutre 3 = marche comp et 4 = inversion cycle de la V4V pour la PAC + terre.
16 novembre 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Le technicien qui est venu à la maison pense qu'il s'agit du compresseur qui est mort ou de la carte.
Comment savoir sachant le coût de remplacement.
Là je suis un peu choqué, car c'est le technicien qui aurait tout vous dire, ce qui est en panne exactement, j'ai constaté ceci ou cela, le tout par écrit et ma société va vous transmettre un devis de réparation etc etc.
Bon en attendant y a t-il un code panne s’affichant en façade de votre UI concernée ?
Leds qui clignotent et combien de fois ?
16 novembre 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Climatiseur HITACHI RAK-25NH4 - 35NH4 50 NH4 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ces grilles servent principalement pour les coups qui pourraient éventuellement être portés, lors du transport ou encore suivant l'emplacement de l'UE, souvent personnellement je les enlève car cela me permet lors de l'entretien de bien nettoyer avec une brosse la dite batterie.
16 novembre 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Grille de protection sur unité extérieure LG sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Même si il y a eu un tirage au vide cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuites. Certainement un manque de gaz.
Stoppez votre installation afin de rien casser de plus.
Puis appelez un pro détenant son attestation d'aptitude qui est obligatoire pour une intervention sur un circuit frigo, ainsi que la manipulation des fluides et effectuer une recherche de fuite sous azote.
14 novembre 2015 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'autres réponses vont certainement venir, tout du moins pour les puissances appropriées.
Je vais pour ne pas vous embrouiller, qu'il ne faut pas penser comme vous le faites, car une sur-dimension en puissance d'une PAC va engendrer un fonctionnement en courts cycles, c'est à dire que la température de la pièce à traiter va vite monter, puis vite chuter ainsi de suite amenant à un inconfort évident.
13 novembre 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Que choisir comme puissance de clim ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Le dégivrage s'effectue suivant les constructeurs, par cycles ou plus moderne par inversion de cycle le point de rosée va accumuler de l'humidité sur les ailettes de l'UE, la sonde extérieure va déterminer ces séquences de dégivrage, plus la température sera basse plus les dégivrages seront fréquents afin d'optimiser au maximum les performances de l'installation, il faut savoir que jusqu'au point de froid le plus bas (froid absolu -280°C) il y aura toujours des calories à restituer.
La V4V va se mettre en service, la ventilation UI et UE stopperont, le compresseur tourne permettant une montée en température du fluide le dégivrage s'effectue doucement.
Le temps de celui-ci peut varier.
Il y a des documents sur internet ne pouvant être rediffusés sur ce site et qui sont très explicites.
13 novembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Climatisation principe du dégivrage sur air/air sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il se peut qu'à la suite du manque de gaz la vanne est chauffée un peu trop, elle est composée d'une carcasse en Cu mais le tiroir est en plastique (Ertalon).
Citation :
A l'intérieur dès la mise en marche, l'UI met en marche son ventilo en petite vitesse et brasse de l'air ambiant, pourtant la cde est bien en chauffage, ce que je trouve bizarre.
Normalement en demande de chaud les volets s'ouvrent, parfois chez certains constructeurs la ventilation démarre puis stoppe pour démarrer à nouveaux quelques minutes plus tard, à 37 °C en principe, soit dit en passant c'est du R22 gaz de 20 ans mini le fonctionnement était peut-être différent.
Avec cette marque, qui n'est pas du haut de gamme, a quand même rendu de bons services et je pense que vous allez devoir passer à autre chose.
Ce n’était pas prévu, mais bon. cry cry
09 novembre 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai eu Hitachi il y a 5 mn. sweat sweat sweat
Alors il y a 3 choses :
1) La référence exacte et complète de votre gainable, ainsi que l'année, si avant 2013 pleins de choses... Si après normalement c'est OK.
2) La référence de l'EEPROM située sur la carte PCB1 de votre UI. Il faut obligatoirement en réf minimum P3778, si en dessous comme P3777 il faut changer la carte de l'UI car cette EEPROM n'est pas équipée du programme nécessaire.
3) D'après le technicien la réf de la commande que vous avez actuellement (PC-P2HT) nous emmène avant 2013 il faut une PC-ART car sinon, impossibilité d'accéder au code de réglage pour "arrêt ventilation une fois la température atteinte".
4) Et pour finir il faut absolument et obligatoirement une sonde déportée.
Voilà normalement vous avez tout. A vous de voir.
09 novembre 2015 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE sur le forum Climatisation

Re. En mode chaud l'UI se met-elle en ventilation au bout de quelques minutes ?
Si oui quelle température de soufflage au bout de ces 5 minutes de fonctionnement.
En attendant d'après vos dires je partirai sur un manque de gaz ???
09 novembre 2015 à 16:38
forum consulter ce sujet Code d'erreur P4 sur climatisation Split CARRERA 35GW/X1DBPC sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai la même chose que vous.
E7= Problème moteur ventilation unité extérieure.
Sans faire fonctionner quoi que ce soit, prendre un long tournevis ou encore démonter la grille qui protège ce ventilateur.
Et manuellement faire tourner ce moteur, afin de voir si il n'est pas bloqué, ou sensiblement bloqué celui-ci doit tourner librement et facilement.
Ensuite demander à quelqu'un de faire une demande de froid ou chaud, tendre l'oreille si le moteur veut démarrer mais ne tourne pas, voir si le défaut réapparaît, couper le courant débrancher le moteur ventilateur, l'installation se réinitialisera en même temps, voir si toujours le même défaut.
Si oui certainement la carte UE.
En règle générale on change la carte + le moteur car en principe c'est lié.
Mais vous pouvez procéder par étape.
09 novembre 2015 à 16:33
forum consulter ce sujet Panne Multisplit Soonko code E7 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Ma climatisation ne fonctionne plus depuis hier lorsque j'ai allumée la cheminée y a t-il un rapport ?
Je ne pense pas à moins qu'elle est fondue complètement. titter
Il nous faut les références des unités intérieure et extérieure.
Nous dire combien de fois clignote chaque led.
Une fois effectué, appuyer une deuxième fois sur le bouton test, nous dire combien de fois clignote chaque led, rouge = opération, verte = timer.
09 novembre 2015 à 16:16
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
En mode froid est-ce que les vannes sur le groupe extérieur gèlent ? (prise de glace = manque de charge).
C'est un signe en effet !
Est-ce que le ventilateur extérieur tourne en mode CHAUD ?
Normalement le ventilo tourne à fond afin de récupérer le maximum de calories dans l'air, mais chez certains constructeurs il y a une régulation. Donc oui il tourne.
Citation :
Diode rouge normale pour moi, j'ai observé la même chose sur une Carrera de récup.
Donc, c'est OK.
Citation :
Est-ce le modèle avec la façade qui s'incline au démarrage ?
Je ne sais pas, mais normalement, chez pratiquement tous les constructeurs d'office les volets s'inclinent vers le bas et verticalement afin de propulser l'air chaud vers le bas, normal l'air chaud monte à moins qu'il y ait un positionnement préalablement programmé qui se mettra en principe en position lors de la demande.
09 novembre 2015 à 16:06
forum consulter ce sujet Code d'erreur P4 sur climatisation Split CARRERA 35GW/X1DBPC sur le forum Climatisation

Bonjour.
La manip a bien été prise en compte.
Donc la clim se coupe en chaud c'est à dire en régulation et la ventile continue de fonctionner.
Si c'est bien cela ? Ce n'est pas normal.
Je vais essayer de voir avec Hitachi.
08 novembre 2015 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui AAC c'est exact, je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire est qu'avec ce gaz on pouvait rajouter du gaz pas comme le R410A.
Donc même si la personne a effectué ce travail sachant qu'il n'avait pas le droit, a quand même bien fait le complément de charge.
Et j'ai appris il y a peu qu'avec une boite de transfert et non une boite de récupération cette manipulation peut être effectuée, mais sans rajout de gaz.
J'ai réagi comme toi, en m'appuyant sur le fait que le R22 depuis le 01/01/15 est interdit mais apparemment j'ai tort. shocked shocked shocked
Personnellement je ne fais pas, je n'ai pas du tout envie de perdre mon attestation, elle m'a coûté assez chère.
08 novembre 2015 à 09:46
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec une photo peut-être de l'ensemble et de l'endroit où vous voulez mettre l'UE ?
On pourrait peut-être vous aider plus facilement.
08 novembre 2015 à 09:36
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation sur terrasse couverte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour le R22 on peut faire un rajout de gaz.
Et je vous confirme que votre installateur vous a bien eu il y a 10 ans.
Par contre faire un essai en tapotant avec un petit marteau sur la V4V cela peut débloquer celle-ci mais je n'y crois pas trop.
De plus s'il faut intervenir sur un circuit au R22 à partir du moment où il faut vider ce circuit pour, comme par exemple changer une V4V l'autorisation de d'effectuer une récupération c'est à dire avec une bouteille de transfert et non une boîte de récupération, est encore possible sachant que le poids de gaz est OK mais en aucun cas faire un complément de charge ou remettre du gaz neuf.
On peut aussi débrancher et rebrancher sous tension plusieurs fois cette V4V afin d'activer cette vanne et faire fonctionner le tiroir.
Un clac clac caractéristique se fait entendre.
Voir sur le schéma électrique en principe sous le capot de l'UE afin de trouver l'alim de cette V4V.
Si un doute, une belle photo pourrait nous aider à vous aider.
07 novembre 2015 à 15:37
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour simplifier un groupe extérieur enfermé = non, si semi enfermé c'est à dire sous abris au dessus et fermé en dessous avec les côté ouverts = oui, il faut au maximum laisser respirer la bête.
La chaleur dégagée par le groupe en hiver ne sera-t-elle pas trop importante ?
Si justement, si le groupe est enfermé sachant que le groupe UE balance de l'air froid en mode chaud et non ce que vous dites, de plus il faut prévoir une évacuation d'eau pour le cycle de dégivrage ça c'est obligatoire et de l'air chaud en mode froid afin donc et vous expliquez qu'il faut absolument éviter le recyclage d'air pour l'UE.
Et oui le risque de fonctionnement dans une installation mal faite va provoquer une dégradation plus ou moins rapide suivant la marque.
Pour d'autres renseignements pas de souci.
07 novembre 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation sur terrasse couverte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous pourrez essayer tout ce que vous voulez si il y a un manque de gaz, il y a un manque de gaz.
C'est quoi comme gaz ? Si c'est du R22 l’installateur vous a volé car c’était déjà à l’époque et depuis longtemps du R410A.
Il y a des pros comme Adelclimatisation ou AAC qui répondent sur ce forum, et peut être dans votre coin.
07 novembre 2015 à 09:39
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour la 1ère question il est souvent normal que la ventilation de l'UE fonctionne afin d’éviter la starification de l'air.
En 2 : La veille est bien, permet d'optimiser le fonctionnement.
2ème question : c'est de la soufflerie, l'avantage est que la température monte assez rapidement donc la température de la pièce peut être agréable suivant les programmations faites.
3ème question on appelle cela "l'inertie", il y un delta t°c qui permet le démarrage et l’arrêt de la clim toujours lié avec la 1ère question, c'est pour moi un fonctionnement normal.
Mais vu de mon ordinateur, chaque pièce peut avoir une régulation particulière via la commande afin d'améliorer le confort ainsi que la consommation électrique.
Pour cela contacter votre installateur ou technicien ou encore la Plateforme tech du constructeur.
06 novembre 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Désolé je comprends, je suis attaqué de tous les côtés en ce moment, notamment au travail... et parfois je suis un peu trop vif sur les services rendus et souvent sans réponses et sans merci.
Mais depuis le temps n'est-ce pas, c'est plus dans ce sens que dans l'autre.
D'ailleurs on ne remercie jamais nos modérateurs qui font un travail remarquable.
Chapeau bas. biggrin biggrin biggrin
Donc pour moi ce n'est pas normal, soit la manipulation n'est pas prise en compte, soit elle ne peut être prise en compte, avez-vous essayé une nouvelle fois afin de confirmer cette demande ?
La manipulation a t-elle fonctionné ? Sinon il va falloir approfondir.
De ce fait je ne pourrais maintenant en savoir plus avant lundi ou mardi... patience. smile
06 novembre 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Pour commencer on ne rajoute JAMAIS de gaz car le gaz est dénaturé.
1 : On récupère ce qu'il y a dans l'installation, on pèse au gr près.
2 : On vérifie suivant les préconisations constructeur si le poids de gaz correspond à la plaque signalétique apposé sur l'UE. Et voir éventuellement si il y a une charge supplémentairement à effectuer toujours suivant les préconisations constructeur.
3 : Si le poids n'est pas bon, certainement une fuite = recherche de fuite sous azote 28 b mini 40 b maxi
4 : Une fois réparer, tirage au vide puis remplissage avec gaz neuf toujours suivant les préconisations constructeur.
5 : Contrôle de mise en service avec température de soufflage et pression de fonctionnement.
En froid et en chaud.
6 : Tout cela avec une attestation de capacité pour l'entreprise et une attestation d’aptitude pour le technicien qui sont obligatoires pour la manipulation des fluides.
7 : Et oui c'est un métier dur et contraignant du fait de toute cette législation qui est bien pour notre planète cela va de soi.
Donc d'après vos dires il est quasiment certain qu'il y a une ou plusieurs fuites sur votre installation, si vous voulez perdurer votre matériel faites appel à un vrai pro.
Éventuellement demander les coordonnées de personnes sur ce forum il y en a de très bien.
Une intervention comme la votre devrait coûter au total environ 250€ donc je pense que votre soi-disant pro est un voleur, de plus n'y connait rien du tout ce qui est lié. titter lol huffy cry
06 novembre 2015 à 18:42
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour. Ou encore Dom-Aom.
Avec une belle photo recto verso de votre carte électronique.
06 novembre 2015 à 17:02
forum consulter ce sujet Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Tout à fait et c'est comme cela que ça devrait marcher.
Bon courage. Et sans changer de voisins. tittertitter
06 novembre 2015 à 14:35
forum consulter ce sujet Dispense d'autorisation de pose de climatisation en copropriété sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est un fait cathars. Étant sur Paris, j’étais confronté (dans ma société précédente) régulièrement à ce genre de souci : Les zones classées, les réglementations urbaines, les architectes de Paris, la mairie et je dois certainement en oublier.
Et le pire est que dans ces zones soi-disant protégées c’était où il y avait le plus de travail, car les personnes avaient beaucoup d'argent et faisaient en gros ce qu'ils voulaient.
Nous avions souvent plus de problèmes dans des secteurs de classe moyenne, et le pire souvent à cause des voisins, jalousie, pourquoi pas moi etc.
J'ai même vu une fois un client payer la clim à un de ses voisins tellement, il l'avait enquiquiné, menace de justice et j'en passe.
C'est la jungle ici mais pas pour tout le monde.
Donc comme je l'ai expliqué un bon dossier peut très bien passer avec le syndic, mais au niveau juridique il est certain que n'importe qui peut faire démonter tout ce qui peut le gêner aux alentours.
La seule et unique chose tout du moins sur Paris où on ne peut absolument rien faire, c'est les arbres et la verdure.
05 novembre 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Dispense d'autorisation de pose de climatisation en copropriété sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui vous pouvez. A partir du moment où vous pouvez prouver que d'autres personnes ont effectué une installation, en gros vous faites ce que vous voulez avec ou sans accord du syndic.
Toutefois il ne sert à rien de chercher la "bagarre". Un petit dossier avec les réglementions actuelles du bruit avec la mairie ainsi qu'avec la spécification du matériel à installer, genre les décibels à tant de mètre etc etc. peut certainement pencher en votre faveur ainsi que quelques photos de ou des installations existantes aux alentours.
En principe sur Paris 3 décibels la nuit et 5 le jour par rapport au bruit environnant.
03 novembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Dispense d'autorisation de pose de climatisation en copropriété sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je vais vraiment finir pas ne plus divulguer aucune réponse, juste et peut-être une direction, pas de merci on est des c.. ou encore des imbéciles, je commence à m'essouffler.
C'est dommage car cela ne permet pas d'avancer dans la culture, l'intelligence et bien sûr la propulsion du site. biggrin
02 novembre 2015 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si quelqu'un veut qu'un brassage d'air, et bien un ventilateur suffit ! Non? De plus un labo c'est un gros nul ce client lol lol et l'installateur je ne dis même pas. huffy huffy
Donc E7= défaut de communication entre UI et UE.
Soit le courant est coupé soit la carte UI et HS ou UE ou mauvais câblage.
Avec ces marques on ne sait pas trop. titter titter trop shocked shocked
Citation :
il a fait installer des unités intérieures HAIER muraux
Donc c'est un multi ???
Citation :
J'ai un client qui désire uniquement faire du brassage d'air dans son laboratoire, il a fait installer des unités intérieures HAIER muraux.
Par vos soins ???
Ah oui un multi pour un labo ??? Jamais au grand jamais.
Et peut être et surement complément de charge et oui il faut être habilité on ne fait pas ce que l'on veut...
Ou alors j'ai pas tout compris. cry cry
02 novembre 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Défaut communication unité intérieure HAIER sur le forum Climatisation

Je suppose que tout doit passer par une boite de dérivation ?
Vérifier les serrages de cette boite, on verra bien.
Il se peut qu'un bouton poussoir soit défectueux, il suffit qu'une lame interne soit un peu tordue et réagisse aux fluctuations thermiques ce bouton se colle et allume la lumière.
Changez vos boutons poussoir.
02 novembre 2015 à 17:20
forum consulter ce sujet Problème déclenchement la nuit du télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Normalement tout doit être bien dissocié.
Chaque prise, chaque chauffage, chaque lumière. Ci-joint un exemple.


02 novembre 2015 à 17:07
forum consulter ce sujet Raccordement prise électrique à des fils électriques sur le forum Électricité

Bonsoir.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
01 novembre 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
OK = erreur sonde sur unité extérieure et non intérieure.
Citation :
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Par contre là il y a une incohérence, pour opération qui clignote 2 X OK mais timer clignote constamment mais pas 10 X, ce qui nous amènerait à = erreur sonde de temp de refoulement Température (°C) 0
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
01 novembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut sur le forum Climatisation