Profil du membre PL
Actuellement
4 098
questions dans le
forum sols . Carrelages
Membre inscrit PL

a posté 13 756 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci. Pour en revenir il se peut que ce ne soit que le moteur HS ou seulement la carte, ou encore que la sonde.
Normalement, il faut mesurer les valeurs du moteur, les valeurs de la sonde et afin de savoir si c'est la carte (pas certain que ça marche), débrancher le moteur puis refaire un essai si le code E 4 58 revient, peut être que le moteur ?
Merci. Pour en revenir il se peut que ce ne soit que le moteur HS ou seulement la carte, ou encore que la sonde.
Normalement, il faut mesurer les valeurs du moteur, les valeurs de la sonde et afin de savoir si c'est la carte (pas certain que ça marche), débrancher le moteur puis refaire un essai si le code E 4 58 revient, peut être que le moteur ?
07 décembre 2015 à 10:32

Bonjour.
S'il y avait de l'eau partout autour de l'UE c'est que le tube est bouché.
Le déconnecter et souffler dedans pour le déboucher.
S'il y avait de l'eau partout autour de l'UE c'est que le tube est bouché.
Le déconnecter et souffler dedans pour le déboucher.
07 décembre 2015 à 10:11

Bonjour.
Aie ça fait mal, un peu cher, essayez quand même de passer par une ou plusieurs sociétés.
Voire commander les pièces et les changer par vous-même ou l'aide d'un ami bon bricoleur.
Aie ça fait mal, un peu cher, essayez quand même de passer par une ou plusieurs sociétés.
Voire commander les pièces et les changer par vous-même ou l'aide d'un ami bon bricoleur.
06 décembre 2015 à 17:18

Bonjour.
C'est bien gentil mais nous ne pouvons guère vous aider sans réf de quoi que ce soit.
Vous voulez faire quoi exactement.
En principe il n'y a pas de code sauf peut-être pour accéder à certains paramètres de cette commande filaire, mais là ça ne va pas être facile.
C'est bien gentil mais nous ne pouvons guère vous aider sans réf de quoi que ce soit.
Vous voulez faire quoi exactement.
En principe il n'y a pas de code sauf peut-être pour accéder à certains paramètres de cette commande filaire, mais là ça ne va pas être facile.
06 décembre 2015 à 17:10

Bonjour.
Si votre clim a moins de 3 ans la carte est sous garantie.
A moins que vous ne puissiez justifier de la mise en service par une société habilitée.
Sinon il y a des sites qui proposent la vente de cartes en fonction des modèles et marques, avec la réf complète vous devriez trouver votre bonheur.
Si votre clim a moins de 3 ans la carte est sous garantie.
A moins que vous ne puissiez justifier de la mise en service par une société habilitée.
Sinon il y a des sites qui proposent la vente de cartes en fonction des modèles et marques, avec la réf complète vous devriez trouver votre bonheur.
06 décembre 2015 à 17:04

Bonjour.
Oui c'est normal, n'ayez aucune inquiétude. Il y aura de la glace qui se formera sur cette UE au fur et à mesure que les températures vont chuter, amenant à des séquences de dégivrage de plus en plus fréquentes.
Cette eau doit normalement s’évacuer d'un trou sous l'UE, soit directement sur l'herbe ou la terre, soit guidé par un manchon fourni avec l'UE prévue à cet effet que l'on prolonge avec un tube d'évacuation.
Oui c'est normal, n'ayez aucune inquiétude. Il y aura de la glace qui se formera sur cette UE au fur et à mesure que les températures vont chuter, amenant à des séquences de dégivrage de plus en plus fréquentes.
Cette eau doit normalement s’évacuer d'un trou sous l'UE, soit directement sur l'herbe ou la terre, soit guidé par un manchon fourni avec l'UE prévue à cet effet que l'on prolonge avec un tube d'évacuation.
06 décembre 2015 à 16:57

Bonjour.
E5 59 veut dire quoi ?
E5 59 veut dire quoi ?
06 décembre 2015 à 10:44

Bonjour.
Comme AAC, vérifier les serrages entre UI et UE. Afin de vérifier si c'est la carte UI intervertir la carte UI de la clim qui pose problème, avec une de même réf / taille afin d'effectuer un essai.
Comme AAC, vérifier les serrages entre UI et UE. Afin de vérifier si c'est la carte UI intervertir la carte UI de la clim qui pose problème, avec une de même réf / taille afin d'effectuer un essai.
06 décembre 2015 à 10:21

Bonjour,
Aie aie aie ! heureusement qu'il n'y avait personne en dessous mais ça a dû faire du bruit.
Le souci est que par écran interposé personnellement je ne me risquerai pas de vous donner les conseils pour telle ou telle fixation, comme dans l'exemple les fixations sont fournies avec le support des chevilles de 10 mm et des tire-fonds de 8 mm long 50/60 mm il aurait peut-être fallu mettre des chevilles chimiques ?
Le support était peut-être mal approprié ?
Il en existe différentes tailles en fonction du poids de la machine.
Aie aie aie ! heureusement qu'il n'y avait personne en dessous mais ça a dû faire du bruit.
Le souci est que par écran interposé personnellement je ne me risquerai pas de vous donner les conseils pour telle ou telle fixation, comme dans l'exemple les fixations sont fournies avec le support des chevilles de 10 mm et des tire-fonds de 8 mm long 50/60 mm il aurait peut-être fallu mettre des chevilles chimiques ?
Le support était peut-être mal approprié ?
Il en existe différentes tailles en fonction du poids de la machine.
06 décembre 2015 à 10:16

Bonsoir.
Si je ne me trompe pas ce sont les valeurs des moteurs UE à tester afin de confirmer si HS ou pas ?
Mais ce n'est pas une science confirmé par "Daikin".
Pour les leds en principe on se tourne vers le code panne de la commande à fils.
Normalement La H3P reste fixe en fonctionnement normal, puis suivant les séries certaines leds clignotent soit pour une tempo de fonctionnement, soit une panne.
Et donc nous allons voir le code sur la commande à fils.
Si je ne me trompe pas ce sont les valeurs des moteurs UE à tester afin de confirmer si HS ou pas ?
Mais ce n'est pas une science confirmé par "Daikin".
Pour les leds en principe on se tourne vers le code panne de la commande à fils.
Normalement La H3P reste fixe en fonctionnement normal, puis suivant les séries certaines leds clignotent soit pour une tempo de fonctionnement, soit une panne.
Et donc nous allons voir le code sur la commande à fils.
03 décembre 2015 à 20:58

Bonsoir.
Tans pis pour vous. Aide oui, mais pas comme je vous vois venir = une étude. Dommage si vous n'avez rien compris.
Mais je serais toujours là pour AIDER en cas de dépannage et conseils dans la mesure de mes compétences, et je ne suis pas le seul.
Donc pour moi Atlantic Fujitsu, pièces détachées et suivi dans l'avenir au moins pour les 10 ans. Voilà.
Et bonne soirée.
Tans pis pour vous. Aide oui, mais pas comme je vous vois venir = une étude. Dommage si vous n'avez rien compris.
Mais je serais toujours là pour AIDER en cas de dépannage et conseils dans la mesure de mes compétences, et je ne suis pas le seul.
Citation :Je ne vois pas en quoi ! Vous demandant simplement un plan plutôt qu'une description qui nous oblige à mettre en page ce plan ce qui n'est pas toujours évident n’étant pas sur place et basé aussi sur la confiance de l'interlocuteur comme vous par exemple.
Je trouve votre dernier message pas très cavalier...
Donc pour moi Atlantic Fujitsu, pièces détachées et suivi dans l'avenir au moins pour les 10 ans. Voilà.
Et bonne soirée.
03 décembre 2015 à 20:43

Bonsoir.
En tant que pro je ne vais pas faire l’étude de votre installation
.
En gros ce que vous voulez, vous l'aurez.
Un plan plutôt qu'une description aurait été plus judicieux.
Désolé car avec mon logiciel je ne peux pas tout calculer à moins de faire un ratio.
En gros faites ce que voulez. Et soyez satisfait par rapport à ce que vous voulez vraiment.
En tant que pro je ne vais pas faire l’étude de votre installation



En gros ce que vous voulez, vous l'aurez.
Un plan plutôt qu'une description aurait été plus judicieux.
Désolé car avec mon logiciel je ne peux pas tout calculer à moins de faire un ratio.
En gros faites ce que voulez. Et soyez satisfait par rapport à ce que vous voulez vraiment.
03 décembre 2015 à 18:38

Bonjour.
C'est une maladie récurrente chez Daikin.
Si on change un moteur, généralement l'autre suit ou la carte, voire même le moteur que l'on a changé.
Je le vois régulièrement.
C'est une maladie récurrente chez Daikin.
Si on change un moteur, généralement l'autre suit ou la carte, voire même le moteur que l'on a changé.
Je le vois régulièrement.
03 décembre 2015 à 13:27

Bonjour.
Normalement il y a possibilité d'effectuer une programmation horaire et journalière.
Par contre si d'origine le split est avec une commande IR il doit exister en option la commande à fils qui donne accès à d'autres paramètres et programmations horaires.
Normalement il y a possibilité d'effectuer une programmation horaire et journalière.
Par contre si d'origine le split est avec une commande IR il doit exister en option la commande à fils qui donne accès à d'autres paramètres et programmations horaires.
03 décembre 2015 à 13:19

Bonjour.
Général Fujitsu est une sous marque, nous sommes souvent embêtés avec cette marque, par contre Atlantique Fujitsu est de bonne qualité et fait partie parmi des meilleurs actuellement sur le marché.
Samsung à vrai dire je ne connais pas trop, mais ne serait-ce que sur ce site nous n'avons pas souvent de retours négatifs.
Le prix peut être un facteur déterminant dans votre choix.
Général Fujitsu est une sous marque, nous sommes souvent embêtés avec cette marque, par contre Atlantique Fujitsu est de bonne qualité et fait partie parmi des meilleurs actuellement sur le marché.
Samsung à vrai dire je ne connais pas trop, mais ne serait-ce que sur ce site nous n'avons pas souvent de retours négatifs.
Le prix peut être un facteur déterminant dans votre choix.
03 décembre 2015 à 10:08

Bonsoir.
En en revient toujours à la même chose : si l'installation a été mise en service par une société habilitée ou agréée, celle-ci garantie les pièces détachées, 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour le reste, justificatifs avec factures.
Voir avec le technicien demain ce qu'il en ait sachant aussi que même si la garantie fonctionne, la MO est pour vous.
Attention que toute l'intervention, manipulation, ce qui marche ou non etc. être très vigilant, soit bien mise noir sur blanc datée et signée par l'intervenant et le propriétaire, et à conserver précieusement.
Tout cela pourrait servir en cas de litige, une lettre avec AR envers votre installateur si il existe toujours peut être aussi utile.
Les dates d'intervention parfois au jour près sont précieuses.
Cette installation ressemble à du Altherma de chez Daikin, mais en "sous traitance".
Donc Rotex hybride avec des pièces plus ou moins bas de gamme de chez Daikin.
Mais je vous rassure le problème des moteurs avec carte est chose courante chez eux.
En en revient toujours à la même chose : si l'installation a été mise en service par une société habilitée ou agréée, celle-ci garantie les pièces détachées, 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour le reste, justificatifs avec factures.
Voir avec le technicien demain ce qu'il en ait sachant aussi que même si la garantie fonctionne, la MO est pour vous.
Attention que toute l'intervention, manipulation, ce qui marche ou non etc. être très vigilant, soit bien mise noir sur blanc datée et signée par l'intervenant et le propriétaire, et à conserver précieusement.
Tout cela pourrait servir en cas de litige, une lettre avec AR envers votre installateur si il existe toujours peut être aussi utile.
Les dates d'intervention parfois au jour près sont précieuses.
Cette installation ressemble à du Altherma de chez Daikin, mais en "sous traitance".
Donc Rotex hybride avec des pièces plus ou moins bas de gamme de chez Daikin.
Mais je vous rassure le problème des moteurs avec carte est chose courante chez eux.
02 décembre 2015 à 21:36

Bonjour.
La chaudière n'est peut-être tout simplement pas adaptée pour vos besoins.
Un expert ne sera pas de trop.
Un bilan thermique a t-il été effectué ?
La chaudière n'est peut-être tout simplement pas adaptée pour vos besoins.
Un expert ne sera pas de trop.
Un bilan thermique a t-il été effectué ?
02 décembre 2015 à 18:55

Bonjour.
Je ne suis pas du métier, mais le crépi est bien, seulement il y a un effet de bosses ou comme dit avant, d'ondulations, c'est bizarre
le problème est en dessous du crépi ?
Le problème est autre et certainement plus grave.
Je ne suis pas du métier, mais le crépi est bien, seulement il y a un effet de bosses ou comme dit avant, d'ondulations, c'est bizarre

Le problème est autre et certainement plus grave.
02 décembre 2015 à 18:51

Bonjour.
Les normes de quoi ? l'article ? c'est privé ! qu'il y ait des malfaçons dans le cadre d'une installation par rapport à celle demandée par le propriétaire et dans ce cas oui, la responsabilité est engagée par l'installateur, sinon rien.... Non ?
Cette question m’intéresse.
L'installateur a peut-être rencontré un problème d'installation pur, et a peut-être aussi pris la décision seul d'effectuer cet modification, il aurait dû en faire part au propriétaire et avec son accord avant de faire cette modification.
Il y avait des plans aux cotes ?
Les normes de quoi ? l'article ? c'est privé ! qu'il y ait des malfaçons dans le cadre d'une installation par rapport à celle demandée par le propriétaire et dans ce cas oui, la responsabilité est engagée par l'installateur, sinon rien.... Non ?
Cette question m’intéresse.
L'installateur a peut-être rencontré un problème d'installation pur, et a peut-être aussi pris la décision seul d'effectuer cet modification, il aurait dû en faire part au propriétaire et avec son accord avant de faire cette modification.
Il y avait des plans aux cotes ?
02 décembre 2015 à 18:46

Bonjour.
Si c'est comme du Daikin, en principe il faut changer la carte inverter et les deux moteurs, car même et on va dire une chance sur trois que tout fonctionne correctement même dans les mois à venir.
Toutefois il faut tester les moteurs, la valeur de chaque enroulement, le technicien doit avoir ces valeurs, si OK se tourner vers la carte.
Si c'est comme du Daikin, en principe il faut changer la carte inverter et les deux moteurs, car même et on va dire une chance sur trois que tout fonctionne correctement même dans les mois à venir.
Toutefois il faut tester les moteurs, la valeur de chaque enroulement, le technicien doit avoir ces valeurs, si OK se tourner vers la carte.
02 décembre 2015 à 17:14

Bonjour.
Surtout ne rien bloqué ou contrecarré un fonctionnement et dans n'importe quel domaine que ce soit.
Cela ne ferait que créer un dysfonctionnement et engendrer des frais parfois très conséquents.
Surtout ne rien bloqué ou contrecarré un fonctionnement et dans n'importe quel domaine que ce soit.
Cela ne ferait que créer un dysfonctionnement et engendrer des frais parfois très conséquents.
02 décembre 2015 à 16:51

Bonjour.
E2 et bien il fallait nous le dire
, mais par rapport aux codes défauts que j'ai ce n'est pas ça, E2=fault of 100 hz zéro détection.
Je partirai plus vers la carte inverter.
Mais ce n'est pas pour le prix d'une sonde, on verra bien.
E2 et bien il fallait nous le dire

Je partirai plus vers la carte inverter.
Mais ce n'est pas pour le prix d'une sonde, on verra bien.
02 décembre 2015 à 15:20

Bonjour. AAC c'est bien ce que j'ai dit : "une K 7 !!!!!. Non" et tout à fait d'accord avec toi.
02 décembre 2015 à 15:13

Bonjour.
La notice fournie avec le régulateur permet seulement d’accéder à la méthode et quelques paramètres du régulateur.
Sans plus, par contre la doc complète elle doit en principe donner l'accès à tous ces paramètres.
Sinon la seule solution est de faire venir un technicien pour les paramétrages définitifs, mais ne garantissant en aucune façon le matériel fourni par vos soins.
La notice fournie avec le régulateur permet seulement d’accéder à la méthode et quelques paramètres du régulateur.
Sans plus, par contre la doc complète elle doit en principe donner l'accès à tous ces paramètres.
Sinon la seule solution est de faire venir un technicien pour les paramétrages définitifs, mais ne garantissant en aucune façon le matériel fourni par vos soins.
02 décembre 2015 à 15:11

Bonjour. Non pas spécialement mais cela dépend des marques, en principe elle se réinitialise automatiquement.
Faire une demande de chaud par exemple et attendre si tout fonctionne à nouveau.
Il se peut qu'avec ce vent fort le démarrage ayant été très intense, le fusible ait lâché en espérant qu'il n'y ait que ça.
Dans ce cas votre UE est mal installée il faut prendre en considération les vents dominants.
C'est expliqué dans la notice d'installation.
Cela peut être une clause de non garantie du constructeur.
Faire une demande de chaud par exemple et attendre si tout fonctionne à nouveau.
Il se peut qu'avec ce vent fort le démarrage ayant été très intense, le fusible ait lâché en espérant qu'il n'y ait que ça.
Dans ce cas votre UE est mal installée il faut prendre en considération les vents dominants.
C'est expliqué dans la notice d'installation.
Cela peut être une clause de non garantie du constructeur.
02 décembre 2015 à 15:06

Bonjour.
Il n'est pas obligé que l'on puisse modifier cette fonction d’arrêt ventilation, si non équipé d'une commande à fils.
Car avec une commande IR toutes les fonctions ne sont pas forcément accessibles.
Il n'est pas obligé que l'on puisse modifier cette fonction d’arrêt ventilation, si non équipé d'une commande à fils.
Car avec une commande IR toutes les fonctions ne sont pas forcément accessibles.
02 décembre 2015 à 10:12

Bonjour.
Adel, une K 7 !!!!!. Non. Pour le RDC une console, cela va encore comme installe mais pas le 1er étage, ça c'est indéniable.
Jb One73 nous a déjà expliqué les problèmes de température dans sa maison.
D’où toutes nos explications successives.
Adel, une K 7 !!!!!. Non. Pour le RDC une console, cela va encore comme installe mais pas le 1er étage, ça c'est indéniable.
Jb One73 nous a déjà expliqué les problèmes de température dans sa maison.
D’où toutes nos explications successives.
02 décembre 2015 à 10:07

Bonjour.
Tout est dit par adeclimatisation.
Si fusible HS le changer et voir ce qui se passe.
Tout est dit par adeclimatisation.
Si fusible HS le changer et voir ce qui se passe.
02 décembre 2015 à 09:56

Bonjour.
Parce que le fluide est un produit chimique caloporteur.
Pour expliquer simplement ce fluide prend les frigories qui sont dans la pièce à traiter pour restituer en même temps des calories, ces frigories il faut les évacuer au maximum afin de prendre le maximum de calorie à l’extérieur, et ainsi de suite ce pourquoi le ventilo tourne à fond. Votre UI en mode chaud devient condenseur et votre UE évaporateur.
Parce que le fluide est un produit chimique caloporteur.
Pour expliquer simplement ce fluide prend les frigories qui sont dans la pièce à traiter pour restituer en même temps des calories, ces frigories il faut les évacuer au maximum afin de prendre le maximum de calorie à l’extérieur, et ainsi de suite ce pourquoi le ventilo tourne à fond. Votre UI en mode chaud devient condenseur et votre UE évaporateur.
02 décembre 2015 à 09:53

Bonsoir.
Alors je répète. Normalement votre régulateur KRC sert SEULEMENT pour la régulation d'ouverture et fermeture des volets des pièces à climatiser soit par radio soit par fils.
Si vous donnez l'ordre de chaud par ex dans une seule pièce un ordre de démarrage est donné. Avec une sonde dans chaque pièce.
Donc sur votre commande qui est une BRC 1 D 52, qui permet le M/A de votre installation UE et UI, marche chaud ou froid, permet aussi d'avoir suivant le matériel l'accès à certains paramètres.
Donc nous allons commencer afin de vous familiariser avec cette commande.
1) appuyer 5 s sur le bouton test
2) en principe 20 s'affiche ça c'est le mode, un code 0 s'affiche ou autre, appuyer avec la flèche du haut ou du bas température afin d'aller au code 2, une désignation s'affiche 1, 2 ou 3, dites-nous ce qui est affiché.
Alors je répète. Normalement votre régulateur KRC sert SEULEMENT pour la régulation d'ouverture et fermeture des volets des pièces à climatiser soit par radio soit par fils.
Si vous donnez l'ordre de chaud par ex dans une seule pièce un ordre de démarrage est donné. Avec une sonde dans chaque pièce.
Donc sur votre commande qui est une BRC 1 D 52, qui permet le M/A de votre installation UE et UI, marche chaud ou froid, permet aussi d'avoir suivant le matériel l'accès à certains paramètres.
Donc nous allons commencer afin de vous familiariser avec cette commande.
1) appuyer 5 s sur le bouton test
2) en principe 20 s'affiche ça c'est le mode, un code 0 s'affiche ou autre, appuyer avec la flèche du haut ou du bas température afin d'aller au code 2, une désignation s'affiche 1, 2 ou 3, dites-nous ce qui est affiché.
01 décembre 2015 à 21:16

Bonsoir.
La réponse à votre question est en question 3.
Taper sur Google la réf de votre régulateur et vous trouverez certainement votre bonheur.
La réponse à votre question est en question 3.
Taper sur Google la réf de votre régulateur et vous trouverez certainement votre bonheur.
01 décembre 2015 à 20:50

Bonjour.
Un gainable soufflant dans chaque chambre ou un multi aurait été beaucoup mieux, surtout pour le 1er étage le problème est que l'installation est là, et il faut faire avec en attendant d'avoir mieux.
L'idée d'une sonde déportée ? pourquoi pas ?
Ou encore une fermeture en haut de l'escalier et toutes les portes ouvertes.
Pour le RDC il y aura quand même moins de problème, mais personnellement j'aurais mis la console sur le mur en face du couloir à côté de la fenêtre ou en dessous.
Un gainable soufflant dans chaque chambre ou un multi aurait été beaucoup mieux, surtout pour le 1er étage le problème est que l'installation est là, et il faut faire avec en attendant d'avoir mieux.
L'idée d'une sonde déportée ? pourquoi pas ?
Ou encore une fermeture en haut de l'escalier et toutes les portes ouvertes.
Pour le RDC il y aura quand même moins de problème, mais personnellement j'aurais mis la console sur le mur en face du couloir à côté de la fenêtre ou en dessous.
01 décembre 2015 à 11:51

Bonjour.
Sur internet j'ai trouvé une doc d'utilisation.
Pour le paramétrage il faut être devant.
Sinon vous pouvez acheter la doc de manipulation et paramétrage sur certains sites 40€ env
Sur internet j'ai trouvé une doc d'utilisation.
Pour le paramétrage il faut être devant.
Sinon vous pouvez acheter la doc de manipulation et paramétrage sur certains sites 40€ env
01 décembre 2015 à 11:36

Bonjour.
Vous devez avoir une commande dans ce genre.
Votre commande KRC doit commander que les volets pas le démarrage froid/chaud, enfin si je ne me trompe pas.

Vous devez avoir une commande dans ce genre.
Votre commande KRC doit commander que les volets pas le démarrage froid/chaud, enfin si je ne me trompe pas.

01 décembre 2015 à 10:03

Bonjour.
Je vois au milieu légèrement sur la gauche led 1 led 2 led 3 led 4.
Je vois au milieu légèrement sur la gauche led 1 led 2 led 3 led 4.
01 décembre 2015 à 09:54

Bonsoir.
La clim du bas va chauffer en partie le haut mais avec toutes portes ouvertes.
Et si celle du haut n'arrive pas à chauffer elle ne fera pas de courts cycles au contraire elle va tourner pratiquement constamment et pour les économies d’énergie et bien c'est loupé.
La clim du bas va chauffer en partie le haut mais avec toutes portes ouvertes.
Et si celle du haut n'arrive pas à chauffer elle ne fera pas de courts cycles au contraire elle va tourner pratiquement constamment et pour les économies d’énergie et bien c'est loupé.
30 novembre 2015 à 17:56

Bonjour.
Oui cathar mais il y a suivant les modèles de clim un accès avec la commande BRC 1... afin d’éviter ce petit désagrément.
J'ai trouvé pour la commande Madel KRC, elle sert pour l'ouverture ou la fermeture de volets pour la régulation de chaque pièce.
Oui cathar mais il y a suivant les modèles de clim un accès avec la commande BRC 1... afin d’éviter ce petit désagrément.
J'ai trouvé pour la commande Madel KRC, elle sert pour l'ouverture ou la fermeture de volets pour la régulation de chaque pièce.
30 novembre 2015 à 14:47

Re. Je crois que Satchwell fait la même chose.
30 novembre 2015 à 14:43

Bonjour.
Allez sur internet tapez la réf de votre régulateur, je pense que vous allez trouver votre bonheur.
J'ai même trouvé une doc d'utilisation.
Allez sur internet tapez la réf de votre régulateur, je pense que vous allez trouver votre bonheur.
J'ai même trouvé une doc d'utilisation.
30 novembre 2015 à 14:42

Bonjour.
Je ne pourrais vous renseigner.
Mais peut-être qu'une approche auprès de votre fournisseur ou installateur serait bénéfique.
Je ne pourrais vous renseigner.
Mais peut-être qu'une approche auprès de votre fournisseur ou installateur serait bénéfique.
30 novembre 2015 à 13:07

Bonjour. RDC = rez de chaussée, en allège appareil au sol.
30 novembre 2015 à 11:09

Bonjour.
Quelle est la référence de votre commande à fils ?
Je ne connais pas cette commande Madel KRC ! Une BRC 1 D... peut-être.
On va essayer un réglage.
Quelle est la référence de votre commande à fils ?
Je ne connais pas cette commande Madel KRC ! Une BRC 1 D... peut-être.
On va essayer un réglage.
30 novembre 2015 à 11:06

Bonjour.
Pour la 1ère clim si le compresseur démarre attendre 15/20 minutes de fonctionnement toucher les tubes au niveau de l'UE si tiède ou frais, manque de gaz.
Peut-être la même chose sur la 2ème, là une sécurité empêche le démarrage de celle-ci car complètement vide.
Pour voir s'il y a un défaut mais normalement un voyant clignote en façade, appuyer sur CHK jusque apparaisse "00" puis avec le bouton montée température passer tous les codes, noter en cas de bip sur un code défaut.
Pour la 1ère clim si le compresseur démarre attendre 15/20 minutes de fonctionnement toucher les tubes au niveau de l'UE si tiède ou frais, manque de gaz.
Peut-être la même chose sur la 2ème, là une sécurité empêche le démarrage de celle-ci car complètement vide.
Pour voir s'il y a un défaut mais normalement un voyant clignote en façade, appuyer sur CHK jusque apparaisse "00" puis avec le bouton montée température passer tous les codes, noter en cas de bip sur un code défaut.
30 novembre 2015 à 11:01

Bonjour.
Sur les multi il faut aller dans l'UE, ouvrir le capot du dessus afin d’accéder au boitier électronique, il y a 3 leds A B et C, nous dire combien de fois clignote chaque led ou fixe ou éteinte.
La panne est peut-être liée avec la précédente, l'UE ne détecte pas la vanne manquante.
Sur les multi il faut aller dans l'UE, ouvrir le capot du dessus afin d’accéder au boitier électronique, il y a 3 leds A B et C, nous dire combien de fois clignote chaque led ou fixe ou éteinte.
La panne est peut-être liée avec la précédente, l'UE ne détecte pas la vanne manquante.
30 novembre 2015 à 09:56

Bonsoir.
Si vous êtes obligé de monter le point de consigne pour avoir une température normale de fonctionnement 20/30 mn cela voudrait dire que votre appareil est peut-être surdimensionné par rapport à votre volume et positionnement de votre matériel.
Vous travaillez peut-être en courts cycles ??
Si vous êtes obligé de monter le point de consigne pour avoir une température normale de fonctionnement 20/30 mn cela voudrait dire que votre appareil est peut-être surdimensionné par rapport à votre volume et positionnement de votre matériel.
Vous travaillez peut-être en courts cycles ??
29 novembre 2015 à 20:22

Bonsoir.
A reprendre la température de la pièce qui va donner un ordre de fonctionnement chaud ou froid en fonction de la demande.
De plus suivant le positionnement de la sonde celle-ci va prendre une température différente de celle de votre thermomètre d'ambiance. Ce ne sera jamais une science exacte.
Citation :
A quoi sert donc la sonde d'ambiance?
A reprendre la température de la pièce qui va donner un ordre de fonctionnement chaud ou froid en fonction de la demande.
De plus suivant le positionnement de la sonde celle-ci va prendre une température différente de celle de votre thermomètre d'ambiance. Ce ne sera jamais une science exacte.
29 novembre 2015 à 20:12

Bonsoir.
Ce qu'il faut savoir pour commencer est : comment est faite votre installation, est-elle gainée en reprise avec une gaine isophonique et thermique ? je suppose que votre gainable est dans les combles ?
Normalement votre installation démarre en ventilation à partir de 37°C , si souci de sensation de froid soit on rejoint ce que je viens de dire auparavant, soit un problème gaz ?
Quelle est la température de soufflage au bout de 20/30 mn de fonctionnement ?
Ce qu'il faut savoir pour commencer est : comment est faite votre installation, est-elle gainée en reprise avec une gaine isophonique et thermique ? je suppose que votre gainable est dans les combles ?
Citation :
Y a-t-il une possibilité de réglage pour que l'air initial soit préchauffé avant de pénétrer dans la maison ?
Normalement votre installation démarre en ventilation à partir de 37°C , si souci de sensation de froid soit on rejoint ce que je viens de dire auparavant, soit un problème gaz ?
Quelle est la température de soufflage au bout de 20/30 mn de fonctionnement ?
29 novembre 2015 à 19:29

Bonsoir.
Vous avez du bon matériel et comme en vous l'ayant expliqué, mais votre installation est complètement inadaptée et ne marchera pas pour ce que vous voulez faire.
Et surtout très mal conseillé par votre installateur.
J'espère que vous n'avez pas tout payé, car vous pouvez vous retourner contre lui.
Vous avez du bon matériel et comme en vous l'ayant expliqué, mais votre installation est complètement inadaptée et ne marchera pas pour ce que vous voulez faire.
Et surtout très mal conseillé par votre installateur.
J'espère que vous n'avez pas tout payé, car vous pouvez vous retourner contre lui.
29 novembre 2015 à 19:23

Bonjour.
RDC un allège OK c'est bien, mais suivant l'emplacement difficile de vous aider sans renseignement.
Pour l’étage 1 seul mural pour toutes ces pièces cela me parait difficile de bien chauffer.
Citation :Non, d'après les docs sur internet 1 appareil est prévu pour une surface de 50/60 m², toutefois un bilan thermique est nécessaire avant toutes installation, l'isolation, le volume, l'exposition des pièces, la région, cette étude garantie le sérieux de l'entreprise et le bon fonctionnement futur de votre installation.
Est-ce que le matériel est sous dimensionné (l'installateur m'a certifié qu'une seule assurée une surface de 120m²) ?
RDC un allège OK c'est bien, mais suivant l'emplacement difficile de vous aider sans renseignement.
Pour l’étage 1 seul mural pour toutes ces pièces cela me parait difficile de bien chauffer.
29 novembre 2015 à 10:15

Bonsoir.
Chez Hitachi, garantie de la pièce.
Si votre appareil à moins de 3 ans garantie officiel avec MES du constructeur ou station agréée.
Si achat sur internet aucune garantie du constructeur.
Chez Hitachi, garantie de la pièce.
Si votre appareil à moins de 3 ans garantie officiel avec MES du constructeur ou station agréée.
Si achat sur internet aucune garantie du constructeur.
28 novembre 2015 à 17:50
